Непрочитано 06.06.2012, 11:03 #1
Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить?
uska
 
инженер-конструктор ПГС
 
г.Красноярск
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 24

Здравствуйте! Проблема следующая. Возводится 26-этажный монолитный жилой дом. При возведении 3-го этажа криворукими китайцами одна из стен сильно отклонилась от вертикали, соответственно стены, возводимые выше, оказались смещены.
Как исправить данную неприятность? И чем чревато, если не исправлять, а строить дальше? Либо исправить только визуальный эффект? Фото прилагается
Отклонение стены 3-го этажа 63 мм. HELP!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P10102981111.JPG
Просмотров: 2069
Размер:	346.0 Кб
ID:	81622  

Просмотров: 31228
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:24
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,681


Фига себе.

Необходим перерасчёт автором стадии РД с его согласованием. Это стоит денег и рискованно. Расчёт может показать, что надо ломать.

Мне кажется, что пока дешевле будет просто сломать и переделать.
Уж больно криво на вид.

Но сам никогда не принимал такие решения. Могу ошибаться.

Стоимость переделки можно частично компенсировать штрафами/депремированием работников. В частности с прораба, строительного мастера, начальника участка, с самих китайцев немного...
Если делала другая организация, то переделка для вас вообще бесплатна...

Можно попробовать переделать только часть плит. Часть плит оставить на временных стойках.
Для этого нужно будет изменение армирования в Рабочей документации.
Стены естественно сломать.

Просто так оставить нельзя.
Вас потом заставят подписывать исполнительную документацию. В которой перекоса стен не будет или он будет меньше.
Потом можно получить по УК до 5-7 лет, если при обрушении погибнут люди.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 12:03
#3
uska

инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 26.07.2010
г.Красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


Уточнение: кривой участок стены длиной 2 м, дальше вглубь стена ровная. Если разбирать, то разбирать эти 2 м соответственно на 4 и 3-м этажах ( первые 2 с допустимым отклонением). Получается мы разбираем также 2 последних перекрытия. Каким образом восстановить потом перекрытия, а конкретно нижнее армирование, с верхним более менее понятно...
uska вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 12:46
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,681


Цитата:
Сообщение от uska Посмотреть сообщение
Каким образом восстановить потом перекрытия, а конкретно нижнее армирование
Нижнее армирование обрезать. К каждому стержню арматуры или к каждой сетке приварить продолжение в новую стену.

А вообще не знаю как делаются узлы сопряжения стен и плиты, в смысле армирование.
Если выложите такой ваш узел рисунком jpg в посте (в расширенном режиме редактирования появится скрепка возле смайликов)(со всеми разрезами и т.п.) буду благодарен.
Не видя сложно сказать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 17:44
#5
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


По моему самое дешовое - очень точно все померить, начертить, собрать нагрузки и посчитать устойчивость и прочность. Только после этого ломать. Если по точному расчету пройдет - просто сделать красиво. Точность в данном случае прямо пропорциональна ответственности.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 18:09
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,681


Просто расчёт тоже стоит денег...
В стоимости расчётов я пока не разбираюсь...
Расчёт всего здания КЖ если заказывать человеку как халтуру (или только зарплата) это явно больше 50 тыс. руб. на руки. Для организации это значит 50/0,17=270 тыс. руб.
Даже с понижающими коэффициентами на повторный расчёт, при собранной расчётной схеме... Ну коэффициент даже 0,5... Это 135 тыс. руб.
А ведь коэф. может быть и 0,7 и 0,8...

Цитата:
Средняя цена железобетонных изделий и конструкций в I кв. 2012 года имела разнонаправленную динамику. В феврале средняя цена увеличилась на 4,6% к январю до 8 550 руб./м3
Много там кубометров ломать и строить ?
Думаю не больше
стена (3 этажа, толщина 0,18 м, длина 12 м) 0,18*12*3*3=19,44 м3
плиты (толщина 0,16 м, длина 12 м, ширина 1 м) 0,16*12*1=1,92 м3
Итого 19,44+1,92=21,5 м3 * 8,5 тыс. руб/м3= 182,75 тыс. руб. стоимость нового готового железобетона с работой по монтажу.
Демонтаж ну возьмём как 182*0,4*0,6=43,68 тыс. руб. стоимость работ по демонтажу.
Итого на всё 250 тыс. руб. если переделывать стену на всю длину здания.

То есть стоимости сравнимы... При желании можно сэкономить и заказать пересчёт КЖ...
Но это ведь ещё и нервы и геморрой будет...
Расчётчики КЖ ведь рогом упрутся, чтобы не пропустить такую лажу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 19:45
#7
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Offtop: По теме тут уже сказано. Но не один раз видел примеры, когда (на промышленных объектах) оставляли отклонения и больше. Наиболее известна дымовая труба на одной из ТЭЦ Экибастуза, с лаконичным названием "От получки, до аванса"!
nikx вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 22:41
#8
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


автор темы пусть сам все и посчитает
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 23:03
#9
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Было както на многоэтажке последнюю крайнюю свежезалитую колонну зацепили бадьей. на это закрыли глаза. после снятия опалубки и согласно исполнительной съемки верхний конец ушел на 73мм. т.к прорабу никто актов не подписывал и из-за этого подвисли большие мат ресурсы. Он отдельным договором оплатил перерасчет. по расчету необходима была ф18. в проекте ф16. по накладным и .т.п. колонны армировали тем что было . .т.е ф18. После официально выданых данных по фактической ф18 было официально с подписями выдано добро.

В вашем случае данный эксцентрисите больше всяких допущений. ставте всех в известность. а там уже само собой со всемы вытекающими затратами от подрядчика.
PS. весьма расточительно сбивать перекрытия. они то тут при чем. лечить надо причину, а не следствие. на крайний случай усилить элемент в сторону уменьшения и до полного обнуления эксцентриситета на все 3 этажа. Стена практически не загружена. свободно можно ковырять , долбить, резать и включать в совместную работу усиливаемый и усиляющий элемент

Offtop: Не знаю вашей квалификации и отношения к данному объекту, но при стечении этих обстоятельств можно всех вздрючить и за конструктивное решение заработать. причем не плохо заработать. ведьь делать что-то надо и если сейчас не остановите процесс, то по шапке будете получать вы т.к уже должны были принять нижележащие конструкции по всем возможным актам

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 06.06.2012 в 23:15.
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 04:17
#10
uska

инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 26.07.2010
г.Красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


Я как раз-таки отношусь к фирме-проектировщику) Отдали на стройку проект, а сейчас по авторскому надзору притащили такую лабуду. Просят сделать что-то.
По расчету не проходит стена, эксцентриситет между 1-м и 5-м этажом порядка 80 мм...
Я склоняюсь к тому, чтоб все-таки не разбирать, а каким-либо образом усилить стены
uska вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 04:32
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от uska Посмотреть сообщение
По расчету не проходит стена, эксцентриситет между 1-м и 5-м этажом порядка 80 мм...
И каким образом выполнялся проверочный расчет?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 04:46
#12
uska

инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 26.07.2010
г.Красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


Приводила расчет стены к расчету стойки
uska вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 06:44
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от uska Посмотреть сообщение
Приводила расчет стены к расчету стойки
Боюсь, что такой расчет не покажет истины. Расчет выполнялся для стойки высотой в этаж? Какие были граничные условия (закрепления) концов стойки?
P.S. неужели весь конструктив здания был рассчитан "на коленке"?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 06:51
#14
uska

инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 26.07.2010
г.Красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


Естестественно "не на коленке". Конструктив здания изначально был расчитан в MicroFe
Ваша правда, расчет отдельно взятой стойки не совсем корректен, но тут и без всякого расчета видно, что не пройдет стена, не пройдет
uska вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 06:57
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от uska Посмотреть сообщение
Ваша правда, расчет отдельно взятой стойки не совсем корректен, но тут и без всякого расчета видно, что не пройдет стена, не пройдет
а мое мнение - что пройдет. если уж пытаться подменить стену стойкой, то нужно брать неразрезную стойку с раскреплением в уровне перекрытий. но про свой ручной расчет Вы - молчите и детали не раскрываете.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 08:05
#16
uska

инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 26.07.2010
г.Красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


Я взяла разрезную стойку на 5 этажей, чтоб сразу показать наклоны стен на 3м этаже и эксцентриситет. Вырезала 1 м стены, то есть стойка получилась сечением 250х1000 мм. считала в SCAD
uska вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 08:12
#17
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Итого 19,44+1,92=21,5 м3 * 8,5 тыс. руб/м3= 182,75 тыс. руб. стоимость нового готового железобетона с работой по монтажу.
Это где ТАКИЕ цены... у нас меньше 10 не подходи, 12.5-13 норма, 14-15 хорошо
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 08:24
#18
uska

инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 26.07.2010
г.Красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


Alekceich,
Что за флуд?) Предложите лучше, как мне стену усилить))
uska вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 08:53
#19
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Цитата:
Сообщение от uska Посмотреть сообщение
Alekceich,
Что за флуд?) Предложите лучше, как мне стену усилить))
Предложили же уже:
Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
PS. весьма расточительно сбивать перекрытия. они то тут при чем. лечить надо причину, а не следствие. на крайний случай усилить элемент в сторону уменьшения и до полного обнуления эксцентриситета на все 3 этажа. Стена практически не загружена. свободно можно ковырять , долбить, резать и включать в совместную работу усиливаемый и усиляющий элемент
1. Стену 3-го этажа частично разобрать и сделать толще, что бы эксцентриситет ликвидировать, остальные стены - по необходимости. Это будет всяко дешевле чем разбирать, ну будет стена на 3 см с каждой стороны толще ничего, не катастрофа.
2. Ещё можно стену разбирать вертикальными полосами (шириной около 1 метра, что бы перекрытия не падали) от потолка до пола и заливать новые в проектное положение.
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 09:29
#20
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


У нас строители колонны демонтировали следующим способом - подперли перекрытие, разобрали колонну, в перекрытии сделали отверстие для швинга/вибратора (мм 100-150), почистили арматуру (наверное), поставили опалубку и забетонировали сверху - арматуру перекрытия не демонтировали
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51