26.06.2012, 16:29 | #1 | |
Высота свободного падения бетона в буронабивную сваю.
инженер-строитель
Воронеж
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 137
|
||
Просмотров: 16928
|
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 340
|
СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы, раздел 4, табл. 4, п.5
5. Высоту свободного сбрасывания бетонной смеси следует принимать не более, м: 2 - при бетонировании армированных конструкций 1 - при изготовлении сборных железобетонных конструкций 6 - при бетонировании неармированных конструкций, устанавливаемых из условия обеспечения однородности бетона и сохранности опалубки P.S. В "Несущих и ограждающих" тоже есть указание (немного отличается) |
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 340
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
Труба - это понятие временное (к ней всегда можно привязать "хобот" любой длины), а сваи и нормы - понятия вечные.
|
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Кажется я понял! Вы хотите бетонировать через полый шнек, но у вас детская установка? Тогда нужно арендовать взрослую, они до 28 м бывают. Или бетонировать через сборные бетонолитные трубы. Их хоть до бесконечности можно наращивать
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? | Евгений Д. | Технология и организация строительства | 23 | 27.04.2012 09:25 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |