| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.09.2017, 14:44 | #1 | |
Прошу совета с расчетом стекла на кровле
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 10557
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Очень сильно разные стёкла, видимо, бывают.
Советское мало что удержит. Супер-пупер перекалённое удержит больше. Триплекс вроде бы как вообще предназначен для ударных нагрузок... Он тут не при чём, это, вроде бы как просто запатентованный метод соединения стёкол целлюлозой. Со своими технологией, конструированием и деталями. А какой смысл в прозрачной кровле на веранде в загородном доме ? Веранда служит входным тамбуром в зимнем доме, при большом остеклении теряется её функция слегка чуть-чуть помогать удерживать тепло...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 3
|
Цитата:
НО!!! Мне надо, чтобы если стекло треснет (тьфу-тьфу-тьфу!!!), да еще и если это произойдет зимой или в дожди, чтобы хоть что-то осталось целым – пленка или пленка и нижнее стекло. Чтобы, так сказать, был второй шанс – срочно подставить подпорку и дотянуть до весны. )) Не нужна мне вода на веранде, не нужна… Цитата:
З.Ы. Сомнения совсем гложут – в одном расчете предел прочности закаленного стекла 250 кг/см2, в другом – 40 МПа если долгосрочно (то бишь около 400 кг/см2), и 120 МПа кратковременно… Что есть долгосрочно? 5 снежных месяцев это долгосрочно? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048
|
https://dwg.ru/dnl/12248
Не забудьте про массу, ваш СП будет более 100кг. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 3
|
Триплекс калёнка 4 + пленка + калёнка 4.
Предположим, что он не расслоился, и все слои работают совместно. Стекло начинают нагружать – распределенно и по линейному закону (пошёл снег, и шел он 3 месяца без остановки). Как слои воспринимают нагрузку – совместно по 33,(3)%? Совместно по 100%? Поочередно, то есть верхний слой ослабляет нагрузку на нижние? Ваше мнение? Был жесткий заруб вот здесь: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=28608&st=80, работает ли триплекс как монолит, но к единому мнению не пришли. У меня интерес чисто практический – предел прочности триплекса как многослойного изделия определяется пределом прочности нижнего его слоя в отдельности (при прогибе)? Ну или, по-обывательски, монолитная каленая 8-ка прочнее каленых 4+4? |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Для стеклянных конструкций на крыше, на мой взгляд, следует учесть нагрузку от крупного града. Крупный град пробивает насквозь, например, волнистые асбоцементные листы (так называемый "шифер").
Камень также могут бросить. Конструкция должна исключать фрагментацию на осколки с их последующим падением вниз на человека. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Предлагаю вместо стекла использовать монолитный поликарбонат. http://srbu.ru/stroitelnye-materialy...rimenenie.html
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 19
|
Стеклянная кровля в обязательном порядке должна состоять из триплекса. А уж закалённое стекло в составе триплекса или сырое - тут есть над чем подумать. Строго говоря, триплекс уже относится к безопасным светопрозрачным кровлям, поэтому может пройти и сырое стекло. В пользу сырого стекла можно отнести и тот факт, что при разрушении обоих стёкол, триплекс имеет остаточную несущую способность, так как стёкла разрушаются на крупные фракции, которые благодаря плёнке и наложении друг на друга в разных стёклах не дают стеклу провалиться вниз. Из минусов - скромные физико-механические характеристики.
В пользу закалённых стёкол можно отнести повышенную прочность, как ударную, так и на изгиб. Но, есть один нюанс: если разрушаются два закаленных стекла в триплексе, он уже не имеет остаточной несущей способности и провисает мешком, с возможностью падения на голову - представьте, что вам на голову летит около 100 кг стекла и ещё килограмм 100 снега. Раздавит в лепёшку) Конечно, о триплексе и трёх закаленных десяток тут речи не идет, так как из них делают стеклянные полы и лестницы. Если хотите использовать одинарное стекло, то придется устанавливать защитную сетку. МДС 31-8.2002 «Рекомендации по проектированию и устройству фонарей для естественного освещения помещений» 3.2.20. Дляобеспечения безопасности эксплуатации зенитных фонарей со светопропускающимиэлементами из листового стекла или стеклопакетов под ними должны бытьустановлены предохранительные сварные сетки с размерами ячеек 50×50 мм,изготовленные по ГОСТ2715-75* из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм. Сетки должнывыполняться в виде отдельных полотен с обрамлением из гнутых уголков илиарматурных стержней. Сетки навешиваются на крюки, устанавливаемые на стенкахопорного контура. При применении светопропускающих элементов из стеклопакетов, нижнийслой которых (обращенный в сторону помещения) выполнен из защитного многослойного стекла или стекла с наклеенной на его поверхность защитнойполимерной пленкой, предохранительная сетка может не устанавливаться. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 317
|
Цитата:
В соответствии с Enhanced Eective Thickness of Multi-Layered Laminated Glass / Laura Galuppi, Gianni Royer-Carfagni / Department of Industrial Engineering, University of Parma / Italy / 2012, вследствии текучести (деформируемости) промежуточного полимерного слоя, жесткость и прочность многослойного стекла непостоянна и обычно МЕНЬШЕ соответствующих значений жесткости и прочности обычного стекла толщины равной суммарной толщине стекол составляющих триплекс. Результаты вычислений в соответствии с данной методикой («E.E.T» - обозначение на графиках) подтверждены посредством результатов конечно-элементного анализа выполненного в специализированном ПО по расчету стекла SJ-Mepla («Numerical» - обозначение на графиках). Практическая ценность данного метода состоит в вычислении effective thickness - “приведенной толщины стекла” - возможности определения толщины монолитного стекла обладающего свойствами эквивалентными рассматриваемому многослойному стеклу при одинаковых условиях закрепления и виде нагрузки. Т.е. обладая уже известными (ранее определенными по одной из методик прочностных расчетов стекла) расчетными параметрами светопрозрачного заполнения выполненного из обычного стекла, можно определить формулу эквивалентного ему многослойного стекла – соответствующего монолитному по параметрам прогиба и максимальным напряжениям при равных эксплуатационных условиях. ! замечание к расчету - принимая во внимание то, что модуль упругости закаленного и незакаленного стекла одинаков – если в заданных начальных условиях расчет велся для закаленного стекла, то и определяемый эквивалент многослойного стекла также должен быть закаленным. На данный момент в приложение Glass Statics представлены модули расчета эквивалентной толщины триплекса для двух наиболее распространенных случаев использования многослойного стекла в строительстве – два и три стекла в составе триплекса при нескольких способах закрепления светопрозрачного заполнения..." |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Защемленная по контуру плита большого пролета. Прошу совета и критики. | GansVanburen | Железобетонные конструкции | 106 | 24.12.2018 17:00 |
Прошу помочь с расчетом консоли балкона. | Gipopatam | Железобетонные конструкции | 10 | 21.09.2017 17:59 |
Расчёт плиты без геологии. Прошу совета | Spiteful Berkut | Основания и фундаменты | 6 | 03.07.2013 21:36 |
Расчет стекла на кровле | Алексей-pgs | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.10.2010 16:01 |
Прошу совета у строителей | TeDii | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 29.11.2005 14:52 |