| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
зацените отверстие в круглопустотной плите. как раз по теме. отверстие запилили для воздуховода
https://youtu.be/I-bZWSbQ9-E |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну, примерно 3+. Вроде некритично, но и сверхнадежности не наблюдается. Вот если бы одно ребро вырезали... здесь уже два - а это не очень веселит. Плита, в отличие от плиты в теме, обычная, с крупным шагом пустот.
Вот меня интересует такое: раз там проходит огроменный воздуховод, то это не спальня и не зал (вообще похоже чердак), а значит можно какие-то балочки около воздуховода организовать. Снизу или сверху - стальную рамку для распределения по ширине плиты, в т.ч. на соседние.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
можно и так, можно и в соседние пустоты каркасы уложить усилить плиту так сказать, можно разгрузочные балки под плиту подвести
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Сообщений: 167
|
Обратную заделку отверстий, после прокладки коммуникаций, каким раствором (бетоном) заделывать? По науке? Что в РД написать?
"Обратную заделку отверстий выполнить цементно песчаным раствором марки ... " или "Обратную заделку отверстий выполнить бетоном на щебне фракции 15-25мм, марка бетона ... " как правильно? а то у нас тут спор небольшой вышел.
__________________
Опыт - критерий истины. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
ЦПР М150 - это отличный крепкий растворчег. Заделал и забыл на 100 лет. Нефиг там ковырять потом...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Сообщений: 167
|
Дык вот и я написал, что "Обратную заделку отверстий выполнить ЦПР М150-200" а мне архитектор-смежник сделал замечание, что мол нужно писать "бетоном на щебне фракции такой-то", на что я переспросил "на гранитном щебне? с пластификатором или без?" ))) чем вызвал некоторое замешательство у него, нет мол говорит - на обычном В10-15. Вот я и решил переспросить. Всегда писал ЦПРом, а уж там, на площадке, понятное дело, и бой от той-же плиты, и кирпичную крошку туда намешают. Спасибо Ильнур
__________________
Опыт - критерий истины. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
По науке - так это зависит от размеров и способов устройства отверстий, и от того, в чём это отверстие. Заделка дыр - это целая отрасль, со всякими грунтовками, пропитками, клеями и спецсоставами. Это Вам спрашивать надо автора ковыряемого изделия. Но можно и замазать, да.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
- интересно - где строители берут такой бетон В15 F200 W6? И какое качество после укладки смеси П1 в такое ограниченное пространство?
- а если герметичность нужна, зазоры не большие 20-50 мм(у нас просят под стояк канализации Д110 оставлять отверстие 400х400, под 32 трубу 200х200 - это норма или руки у них не из того места растут?) и не на улице то и гипсовой штукатуркой можно заделать(тут конечно могу ошибаться - гипсовые растворы не дают усадки, но хз есть ли гипс в современных гипсовых штукатурках , раньше вроде использовали паклю пропитанную гипсовым раствором) - хороший совет |
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 23
|
Добрый день!Подскажите,пожалуйста- есть существующая ребристая плита покрытия 1,5х6 м;требуется пробить отверстие аж 900х700 для воздуховодов и монтажного стакана.Заказчик требует расчет,не обвалится ли конструкция.Как он выполняется?Требуется ли усилить плиту?
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В сериях плиты с проемами в зоне проема утолщены до 100 мм и доармированы мощно. Можете усилить сверху, если не получается отгородить эту зону от нагрузок. Или вырезаете полностью от ребер до ребер, и перекрываете другим материалом.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отверстия в стенке балки | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.11.2018 14:54 |
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему | _Alex | Расчетные программы | 25 | 08.07.2009 15:49 |
Как в Лире создавать отверстия в плитах? | stule | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.08.2008 16:07 |
Условное обозначение глубины отверстия | Murzik_6011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.03.2008 11:55 |
Отверстия в мнопустотных плитах | vitalik | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.01.2008 11:58 |