08.02.2011, 11:15 | #1 | |
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия.
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 9966
|
|
||||
Цитата:
Цитата:
при малых эксцентриситетах достаточно завести арматуру плиты за внутреннюю грань стены на длину анкеровки. при средних - часть стержней плиты следует заводить в стену ниже нижней грани плиты при больших - часть стержней стены следует завести в плиту. Впрочем, для стен это все очень геморройно вследствие больших объемов, поэтому народ импровизирует. Например, П-образные стержни из стены и П-образные стержни из плиты. В местах загиба стержней (поперег стыка) - стержни противоположного направления. Получается вариант петлевого стыка, который имеет право на существование, вот только правила его устройства нигде в наших нормах и пособиях не расписаны, кроме как в пособии по устройству подпорных стен и стен подвала. Еще вариант - выпускать Г-образные стержни из стены дабы они становились верхней арматурой плиты. Однако тут сложность в обеспечении при значительных пролетах плит проектного положения длинных горизонтальных выпусков (да и мешаются они). Приходится потом по месту греть, гнуть (если немножко, то можно) и выправлять. Бывает, что выпуски из стен делают вертикальными, а загибают потом - с нагревом, разумеется, и без радиусов, что есть совсем нехорошо. Еще вариант Г-шки делать с короткими горизонтальными участками - так чтобы миллиметров 300 за внутреннюю грань стены. А потом их удлиняют стыковым швом - здесь проблема в больших объемах сварочных работ.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 7
|
Спасибо за отклик! Итак, при расчёте в Скаде все узлы сопряжения пластин (верт. и гориз.) жёсткие независимо от толщины? Ещё нюанс: плита консольно свешивается за наружную грань стены на 220 мм. А встречалось и больше. Так же заводим арм-ру из плиты?
|
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
"Рекомендации"
Наш рабоче-крестьянский выбор) выпуск из стены надо заводить на 1/3 пролета правда, он получается несколько метров длиной. Так пишут в "рекомендациях", только правда касательно сопряжения балок со стеной |
|||
|
||||
Не совсем понял вопрос... Тем не менее отвечу, как понял. Анкерить арматуру плиты следует в Г-образных узлах и приравненых к ним (с коротенькой консолью с другой стороны). Если многопролетная плита имеет промежуточную опору - диафрагму (а также в случае с длинной консолью), в диафрагме анкеровать арматуру плиты не следует, а следует заводить в соседний пролет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Балка под монолитной плитой перекрытия | Лыжник | Железобетонные конструкции | 12 | 19.03.2007 00:48 |
Стены подвала??? | art | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 06.03.2006 19:38 |
Расчет стены подвала | taras | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2005 01:32 |