| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > монтаж кровли из ПВХ мембраны

монтаж кровли из ПВХ мембраны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2012, 18:20 #1
монтаж кровли из ПВХ мембраны
tworog
 
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 4

Добрый день.
Меняем крышу ангара. Кровля плоская, неэксплуатируемая. Несущее основание - воздухопронициаемая (профнастил), тип здания - открытое (есть двое часто открываемых ворот) Высота здания 11м, размеры в плане 110х25м.
Пирог новый кровли следующий:
1. Профлист (существующее основание - местами ржавый - красим грунтом)
2. Пароизоляция
3. Утеплитель - экструдированный пенополистирол 100мм
4. Геотекстиль
5. ПВХ мембрана Ruvimat 1,5мм, армированная

Допустили кучу ошибок и в результате - кровельный пирог замочили, в ангаре душ).

Какие неприятные сюрпризы ждут нас впереди? Проржавеет ли профлист или высохнет? Что будет с утеплителем? (вроде бы он устойчив к этим бедам?)
Если все плохо, то что с этим делать?
Просмотров: 4657
 
Непрочитано 15.07.2012, 18:28
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Утеплителю ничего не будет, а вот вода, попавшая в пирог, может выйти через мембрану очень не скоро (хоть мембрана и паропроницаемая должна быть, но, если воды много, то испаряться будет медленно). В жаркую погоду будет капать с потолка. Профлист, скорее всего, проржавеет в месте креплений.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2012, 18:40
#3
tworog


 
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 4


профлист закреплен заклепками, уложен на фермы. Уложен там образом, между листов есть значительные щели (поперечные швы) в которые вода и вытекает. После дождя вода стоит "в волне" профлиста и, соответсвенно, под готовой кровлей.

что то можно исправить?
tworog вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2012, 19:21
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Ничего не понятно. У Вас после каждого дождя весь пирог насквозь протекает? Если так, то кровлю менять надо, либо хоть дырки заделывать. А если нет, то, разве что, в каждой волне дырочку сверлить для стока.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2012, 20:15
#5
tworog


 
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 4


сверлим, поможет? (влага все равно остается)
пирогу, как я понял, дела до дождя нет, все волнения по поводу профлиста
tworog вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2012, 21:48
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Вам сначала надо загерметизировать покрытие (мембрану), чтобы через нее сверху вода не лилась. Потом постараться максимально удалить воду из гофр профлиста (дырочками). Если первое не выполнено, то второе не имеет смысла. Постараться обеспечить внутри хорошую вентиляцию. Можно подогревать снизу кровлю дополнительно (так, чтобы температура была выше, чем на улице), тогда жидкая вода будет быстрее высыхать, а водяные пары из утеплителя выдавливаться наверх, через мембрану.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > монтаж кровли из ПВХ мембраны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Течет кровля из ПВХ мембраны ЮПС Конструкции зданий и сооружений 10 21.06.2012 21:49
Ищу тех.карту на монтаж металлических ферм автокраном и монтаж кровли из проф настила Zunechka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2012 12:25
Ищу ТК на монтаж кровли полистовой сборки Mila86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2009 23:35