Непрочитано 06.06.2017, 12:40 #1
Можно ли выполнять вертикальные стояки с изломами?
s_ivanov1986
 
Регистрация: 06.06.2017
Сообщений: 1

s_ivanov1986 вне форума Вставить имя

На одном из строящихся объектов подрядчиком выполняется система холодного водоснабжения. Стояки выполнены не строго вертикальными, а с изломами (коленами). Фото прилагаю. Нормативные документы я не нашел, запрещающие выполнять изгибы, колена труб. По логике дополнительные колена снижают давление воды. В проектной документации отсутствует деталировка трубопроводов, а также аксонометрия системы водоснабжения, только обозначение на планах этажей. Уважаемые специалисты, прошу Вас прокомментировать качество указанных работ. В случае, если данное качество работ является недопустимым, прошу Вас дать ссылку на нормативные документы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_8024.JPG
Просмотров: 54
Размер:	121.8 Кб
ID:	189254  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_8019.JPG
Просмотров: 56
Размер:	111.6 Кб
ID:	189255  


Последний раз редактировалось s_ivanov1986, 06.06.2017 в 13:19.
Просмотров: 1167
 
Непрочитано 06.06.2017, 23:15
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,532


Да можно стояки делать с изгибами, нет в этом проблем.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2017, 12:37
#3
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 353


в случае с ГВС даже нужно, так как надо компенсировать температурное удлинение ,тем более у пластика коэф удлинения в 10 раз больше чем у стали.
на счет снижения давления, потери на статику обычно раз в 10-15 раз больше чем потери на трение. так что ничего страшного.
Composter вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли выполнять вертикальные стояки с изломами?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Какие виды проектных работ можно выполнять без допуска СРО EVA_com Организация проектирования и оформление документации 4 19.03.2014 06:20
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Какие разделы проектной документации можно выполнять без диплома? fishgen Организация проектирования и оформление документации 63 01.09.2010 23:55
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы