| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
19.12.2015, 18:32 | #1 | |
Какое давление на грунт принимать при расчете фундаментной плиты по первой группе предельных состояний
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
||
Просмотров: 9584
|
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
SergeyKonstr, не разное оно, а вроде только такое
СП 50-101-2004 5.5.8. При расчете деформаций основания с использованием расчетной схемы, указанной в 5.5.7, среднее давление под подошвой фундамента р не должно превышать расчетное сопротивление грунта основания R, определяемое по формуле: R=y(c1)*y(c2)/k*[M(y)*k(z)*b*y(II)+M(q)*d(1)*y(')(II)+[M(q)-1]*d(b)* y(')(II)+M(c)*c(II)] ----- добавлено через ~12 мин. ----- Почему берется среднее давление? - ветер подул, здание наклонилось и встало "на цыпочки" фундаментной плитой , край плиты начинает более интенсивно давить на грунт. Далее грунт под краем плиты текет и здание опрокидывается. Если брать среднее по палате давление то вышеописанное не происходит. Мое интуитивное мнение, прошу закидать томатами |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Это вторая группа предельных состояний.
Пластика грунта под краем ф. плиты начинается уже при малых нагружениях её, но опрокидывание не от этого происходит, а от потери устойчивости некого клина из грунта, который формируется под плитой Offtop: как бы примитивно объяснил... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
Т. е. для фундаментой плиты нужно производить следующие расчеты
а) по первой группе для нескальных диспестных грунтов СП 22.13330.2011 5.7.11 Вертикальную составляющую силы предельного сопротивления Nu, кН, основания, сложенного дисперсными грунтами в стабилизированном состоянии, допускается определять по формуле (5.32), если фундамент имеет плоскую подошву и грунты основания ниже подошвы однородны до глубины не менее ее ширины, а в случае различной вертикальной пригрузки с разных сторон фундамента интенсивность большей из них не превышает 0,5R (R – расчетное сопротивление грунта основания, определяемое в соответствии с 5.6.7 5.6.25) б) по второй группе, чтобы давление на грунт было менее R (давление, при котором глубина развития пл. деформаций Z=b/4). Хотя на форуме, есть люди, которые считают что "Z=b/4 это глубина разрешенная СНиП развития пл. деформаций для небольших фундаментов.Для больших фундаментов это правило не работает" в) крен плиты, осадку г) расчет армирования Во всех примерах, которые я видел (штук 5) люди просто считают крен, осадку и армирование. Остальное опускают. Странно как-то |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Расчёт столбчатого фундамента для жёстких "штампов":
1) 2 ГПС Среднее давление < R. Краевые <1,2 и 1,5 R 2) Прочность слабого слоя. Видимо, аналогично тому что выше, но на слой ниже. ГПС 2. 3) Характер эпюры pmin/pmax, отрыв 4) Осадки. 2 ГПС 5) Влияние осадок (ну и напряжений само собой) от соседних фундаментов, котлованов, нагрузок на поверхность ближе 5-20 м. 6) Крен. 2 ГПС 7) Прочность несущего слоя N<N. 1 ГПС 8) Плоский сдвиг. 1 ГПС 9) Глубинный сдвиг, тут пока не знаю как делать и какое ГПС. Это круглоцилиндрический или по ломанным линиям сдвиг по Пособию. Подробную методику пока сам ищу. 10) Проверка на сейсмику Люди рассчитывают только часть пунктов, как наиболее опасные. После опыта они понимают, что для лебёдок будет опасным сдвиг, для колонн момент/отрыв, для наружных установок крен и т.п. Но это просто они идут на риск под свою ответственность. И конструкции из-за этого падают. R, это некая условная величина, позволяющая начать расчёт фундамента, задать его размеры. А не как предел текучести стали, хрясь и всё. Это сейчас есть компьютер и ексель, а в СССР считали на бумаге и угадывать было сложно, а итераций много. При малых деформациях СП допускает увеличивать R самолично до *1,2 раза.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.12.2015 в 22:57. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Ну это само собой. Я ж не знал что там 25 м.
Но насчёт "неактуально", это ведь нигде не написано. Можете рискнуть, конечно, но зачем ? У вас там скорее относительная разность деформаций будет актуальна. И насчёт второго поста и далее, мне кажется вам он ответил про жёсткий штамп. Сами виноваты, нигде не написали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Чё это не работает. Она (зона развития пласт. деформаций) больше, следовательно и расчетное сопротивление больше.
Да если обычные условия, небольшая гор. нагрузка и не превышено R, то чё несущую способность считать? Смотря какое надфундаментное строение, толщина плиты и характеристики грунта под ней. Под краем будет то реактивное давление, которое может создать грунт и не более того. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
Т.е.
1. Прочность несущего слоя (выпор грунта) 1ГПС 2. Максимальное комфортное давление на грунт 2ГПС N/A<R, N/A+M/W<1.2*R, N/A+Mx/Wx+My/Wy<1.5*R Т.к. сначало грунт выходит из комфортного состояния, а уж затем выпирается, то считаем по 2ГПС, а по 1 ГПС не считаем, т.к. получается запас. Исключения возникают при нестандартных условиях: мягкопластичная глина, значительные горизонтальные усилия и т.п. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Какое минимальное давление раствора,закачиваемого в пазуху металлоизоляции фундаментной плиты | grozd62 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 30.08.2013 19:39 |
Предельные прогибы при расчете по первой группе предельных состояний. | Askarov | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.11.2009 19:09 |