Schöck
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расход напорного водовода в зависимости от положения входного отверстия

Расход напорного водовода в зависимости от положения входного отверстия

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2017, 09:10 #1
Расход напорного водовода в зависимости от положения входного отверстия
fasol
 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 322

fasol вне форума Вставить имя

См. картинку.
Почему-то Чугаев и задачники по гидравлики не смогли мне прояснить этот несложный вопрос.
Есть две трубы: у одной входной патрубок расположен близко к поверхности воды, у второй почти у дна. Расход труб будет определятся только общим напором Н при прочих равных? То есть верхняя картинка по пропускной способности эквивалентная нижней?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: trub.jpg
Просмотров: 18
Размер:	36.3 Кб
ID:	196336  

Просмотров: 1773
 
Непрочитано 01.12.2017, 11:40
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,565


В общем и целом ты прав, располагаемый напор одинаков, сечение трубы одинаково, расход должен быть одинаков.
Но, если посмотреть внимательнее, то в верхнем варианте потери по длине будут больше, соответственно расход немного меньше.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 11:55
#3
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
В общем и целом ты прав, располагаемый напор одинаков, сечение трубы одинаково, расход должен быть одинаков.
Просто смущали чисто общие бытовые соображения, мол, если на входе напор копеечный, то и расход будет так себе. А на глубине зато ого-го, как попрет!


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Но, если посмотреть внимательнее, то в верхнем варианте потери по длине будут больше, соответственно расход немного меньше.
Да, кстати)

Спасибо!
fasol вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расход напорного водовода в зависимости от положения входного отверстия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто выдает задания на отверстия конструктору Архитектор либо ВКшник, электрик и т.д.? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 2 03.07.2015 10:45
Нужно ли заделывать отверстия в перекрытиях в местах прохода воздуховодов? deviser Инженерные сети 4 22.04.2015 12:40
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему _Alex Расчетные программы 25 08.07.2009 15:49
Отверстия в стенке балки vv_77 Конструкции зданий и сооружений 16 09.07.2008 17:28

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||