Как правильно выбрать светильник по габаритной яркости
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 1,936

Валериан вне форума Вставить имя

СП 158.13330.2014 (изм.1) ограничивает габаритную яркость светового прибора не более 2000 кд/м2 (п.7.7.2.1.1), а Световые технологии в параметрах на светильники не приводят этот показатель

https://www.ltcompany.com/ru/product...p54-hfd-4000k/

И как в этой ситуации быть?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 1202
 
Непрочитано 23.04.2018, 07:59
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 297


Вероятно обращаться к производителям. Световые технологии всегда оперативно отвечают на вопросы (в Казани во всяком случае). (В п.7.7.2.1.1 есть требование к единичной мощности светодиода - в пределах 0,25-0,5Вт, в описании указанной модели не нашел такой информации).
mavik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 15:19
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,936


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Вероятно обращаться к производителям
Вы предлагаете сейчас ко всем производителям обращаться и узнавать с какой габаритной яркостью они выпускают световые приборы. Кстати, в этом СП есть еще ряд ограничений к светодиодным светильникам, световая температура и прочее.
К примеру, Световые технологии дали ответ
Добрый день! В настоящий момент техническим директором МГК "Световые Технологии" Каревым А.В. поставлена задача по измерению габаритной яркости светильников и внесению ее в техническую документацию. К сожалению, это длительный процесс и приоритетом для ее выполнения пока являются светильники для школ.
Светильников с габаритной яркостью <2000 Кд/м2 в зоне ограничения яркости 0-90 Град. в нашем ассортименте в настоящий момент нет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.04.2018, 15:38
#4
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Вы предлагаете сейчас ко всем производителям обращаться
Обычная практика. Всегда обращаюсь к производителям если не хватает информации.
Интересный ответ от Световых Технологий - крупнейший производитель говорит что не выпускает светильников подходящих для применения в медучреждениях. Какая тогда фирма пролоббировала изменение к СП 158? Кто выпускает светильники с требованиями по СП158?
Offtop: Я недавно делал проект наружного освещения для общеобразовательной средней школы, в ТУ четко прописаны характеристики светильников и у Световых не нашлось светильника с указанными параметрами.
mavik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2018, 06:28
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,936


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Обычная практика. Всегда обращаюсь к производителям если не хватает информации
СП 158.13330.2014 предъявляет ряд требований к светодиодным светильникам для лечебно-диагностических помещений, среди них: цветовая температура 4000 К, индекс цветопередачи не менее 80, габаритная яркость не более 2000 кд/м2, единичная мощность светодиода в пределах 0,25-0,5 Вт, энергоэффективность не менее 85 лм/Вт.
Информация о габаритной яркости светового прибора и единичной мощности светодиода на сайтах компаний, производителей светодиодных светильников, почему то отсутствует.
Эта информация отсутствует, к примеру, и на сайте Световых технологий, и на сайте ООО ТПК "Лайтен" - www.light-en.ru, хотя выпускаемые ими светильники LTN предназначены, судя по паспорту на светильник, именно для медицинских помещений
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.04.2018, 09:09
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,256


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Информация о габаритной яркости светового прибора и единичной мощности светодиода на сайтах компаний, производителей светодиодных светильников, почему то отсутствует.
Эта информация отсутствует, к примеру, и на сайте Световых технологий
Наверное не туда смотрите.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 691224c6b069f7bb97f33a765bcf6091.png
Просмотров: 34
Размер:	47.0 Кб
ID:	201574  
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2018, 21:59
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,936


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Наверное не туда смотрите
А куда смотреть надо
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.04.2018, 21:09
#8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,256


Внизу красная и синяя полоски (обозначение зон) и сколько в данной зоне габаритная яркость, только что за зоны не спрашивайте, всё равно не знаю, надо читать.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2018, 04:43
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,936


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Внизу красная и синяя полоски (обозначение зон) и сколько в данной зоне габаритная яркость
Вы хотите сказать, что 240 чего то там при 0 град. это и есть габаритная яркость?
Не может быть. Как же тогда заявление Световых технологий

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Светильников с габаритной яркостью <2000 Кд/м2 в зоне ограничения яркости 0-90 Град. в нашем ассортименте в настоящий момент нет
И при этом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8273c69a87d9a998a0ec0177710160b2.png
Просмотров: 7
Размер:	38.2 Кб
ID:	201635  
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2018, 07:46
#10
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 188


http://www.lumen2b.ru/gabaritnaya-yarkost/
http://www.vuzllib.su/books/6966-%D0...B8%D0%BA%D0%B5
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2018, 22:30
#11
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,256


Валериан Конечно качество картинки у них не блещет, но по-моему там указана размерность в дециметрах.
Первой гугл ссылкой нашёл расчёт габаритной яркости по КСС, там как раз на примере световых технологий

http://www.lumen2b.ru/gabaritnaya-yarkost/

Последний раз редактировалось Jоhnny, 26.04.2018 в 23:23.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 05:43
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,936


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Первой гугл ссылкой нашёл расчёт габаритной яркости по КСС
Если следовать этой методике,то габаритная яркость в осевом направлении светильника с КСС в посте 9 (Световые технологии) составляет 360/(0,31 м2) = 1161 кд/м2
что меньше 2000 кд/м2.
Тогда как объяснить это
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Добрый день! В настоящий момент техническим директором МГК "Световые Технологии" Каревым А.В. поставлена задача по измерению габаритной яркости светильников и внесению ее в техническую документацию. К сожалению, это длительный процесс и приоритетом для ее выполнения пока являются светильники для школ.
Светильников с габаритной яркостью <2000 Кд/м2 в зоне ограничения яркости 0-90 Град. в нашем ассортименте в настоящий момент нет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.04.2018, 10:38
#13
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,256


Ну не знаю, я пишу то что вижу. Может они сами не знают (хотя техподдержка у них хорошая). Если габаритная яркость расчитывается по КСС, то что они тогда собрались мерить. И насколько давно это письмо было? В следующий раз буду им звонить поинтересуюсь.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно выбрать светильник по габаритной яркости

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выбрать мотор-редуктор? sandrej Машиностроение 7 11.08.2013 13:17
Как правильно выбрать работу из РЭСН? замшевая голова Технология и организация строительства 4 05.07.2013 10:24
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 39 09.05.2010 20:18

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||