Непрочитано 10.10.2014, 09:57 #1
Можно ли подключить бытовые сантехнические приборы к К3?
Viarina
 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 9

Помогите советом.
Проектирую водоснабжение и водоотведение гостиницы, в которой в подвале и на первом этаже прачечная и столовая.
Могу я подключить умывальник в комнате персонала к К3? Никак не удается его подключить к К1.
Комната персона находится на тех.этаже, то есть выше производственных помещений.
Просмотров: 2606
 
Непрочитано 10.10.2014, 12:15
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


нет
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 12:19
#3
Viarina


 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 9


А почему нет?
Viarina вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 13:08
#4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Потому что СНиП запрещает объединять бытовую и производственную канализацию
freese вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 00:37
#5
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


freese, пункт снипа огласите, пожалуйста

А что такого ужасного в подсоединении умывальника персонала к системе К3, ну увеличится немного расход на жироуловитель (К3 от столовой, видимо)?
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 09:22
#6
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Apelsinov, пишите сразу, что можно и ссылайтесь
СНиП 2.04.01-85* п.15.1
Цитата:
вод необходимо проектировать следующие системы внутренней канализации:
бытовую - для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов (унитазов, умывальников, ванн, душей и др.);
производственную - для отведения производственных сточных вод;
объединенную - для отведения бытовых и производственных сточных вод при условии возможности их совместного транспортирования и очистки;
А я про пункт 17.13.
Цитата:
От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной канализационной сети.
freese вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли подключить бытовые сантехнические приборы к К3?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? SPas Технология и организация строительства 22 11.06.2014 10:54
Можно ли к ПГ подключить автоматическую систему пожаротушения? dextron3 Инженерные сети 3 17.04.2010 18:30
Как можно обыный принтер подключить через USB к сети? Konstantin148 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 10 10.03.2010 10:09
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46