| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.09.2012, 20:13 | #1 | |
Посоветуйте как укрепить фундамент дома
Регистрация: 03.03.2012
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 5928
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Насколько ниже подошвы подкопал?
Закопай этот "подвал" и/или продай ему обратно... И важных сведений (размеры, грунт, УГВ, отмостка, масса дома,...) нет, чтобы что-то советовать. Придется изучать вопрос по литературе. Это не только и не просто "укрепление фундамента". Последний раз редактировалось BM60, 23.09.2012 в 22:57. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Ну решение то очевидное: закопать обратно как было, под фундамент затрамбовать щебень, а лучше бетон/цементно-песчаный раствор подлить.
Если же хотите сохранить этот объём - тогда надо конструировать, изобретать. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2012
Сообщений: 12
|
Обьем сохранить не хотим. Важнее целостность кладки. А бетон под фундамент прям на землю лить что ли? И как он усилит фундамент если этот бетон потом усадку даст?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2012
Сообщений: 12
|
Цитата:
Что значит перебор грунта и тощий бетон? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Да. В данном случае ничего страшного в этом нет.
объём бетона под фундаментом будет мал. А усадка бетона в процессе его твердения - измеряется в долях процента от его объёма. Соответственно залив под фундамент "плюшку" бетона тощиной 0.1метра получите усадку менее 1мм. Этого даже инструментально не зафиксируете, не говоря уж про "на глаз". Так что не переживайте. Перебор грунта = "глубже выкопали, чем надо для фундамента" Тощий бетон = бетон низких марок (обычно В7.5). |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2012
Сообщений: 12
|
В выходные постараюсь сделать. И еще интересный вопрос) Если у меня фунндамент раскопан таким образом по всему внутреннему периметру дома, то это получается что мне надо весь пол подвала по всему дому бетоном залить? Это ж с ума сойдешь... Может можно не на всю площадь пола стяжку лить а только на какое нибудь расстояние от самого фундамента?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
Фундамент под склад- как их делают ???? | VladimirG | Основания и фундаменты | 6 | 03.11.2011 16:56 |
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Критика планировки одноэтажного дома для ПМЖ, на одну семью | Iljas | Архитектура | 52 | 15.02.2010 12:04 |