Узел закрепления балконной плиты в кирпичной кладке
Podpolkovnik
 
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже
 
Красноярск
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 55

Добрый день, уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, есть монолитная балконная плита с размерами 3100х1880 мм, заведена в кирпичную кладку несущей стены на 380 мм.
Расчет армирования, в котором есть и расчетная схема прилагаю.

Вопрос в том, что отрывающий момент, который крутит плиту около 4,5 т. Как закрепить данную балконную плиту, если под плитой толщина кирпичной кладки 0,08 м (да перемычки нижележащего проема)?
Какую закладную можно придумать, чтобы воспринять момент?

Вложения
Тип файла: doc Расчет балконной плиты.doc (100.0 Кб, 896 просмотров)

Просмотров: 9467
 
Непрочитано 02.07.2013, 13:22
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ничего не понял. Расчет армирования чего? "В котором" вроде не подходит ни к плите ни к стене.
Почему отрывающий момент "крутит" плиту? Так он крутящий или изгибающий? И причем тут перемычка?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 13:27
#3
Podpolkovnik

... я еще вышивать могу... и на машинке тоже
 
Регистрация: 26.12.2011
Красноярск
Сообщений: 55


В котором - это к расчету. Расчет, в котором есть расчетная схема.

Момент изгибающий. "Крутит" - это я образно и по скудоумию, прошу простить.

Перемычка при том, что в серии 1.137-3 есть узлы крепления балконной плиты с помощью анкеров к перемычке. Но мне кажется, что при такой маленькой высоте кирпичной кладки под плитой я не смогу нормально заанкериться. Или я ошибаюсь?
Podpolkovnik вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 13:27
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Под балконы заводят специальные "балконные" перемычки с анкерными выпусками, а перемычка заведена под плиты перекрытия.
А еще балкон по идее нужно считать на кручение, ибо защемлен в стену он не по всей плоскости, а "углами".
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 05:09
#5
Podpolkovnik

... я еще вышивать могу... и на машинке тоже
 
Регистрация: 26.12.2011
Красноярск
Сообщений: 55


а если раскладка плит такая, что балконная плита опирается на стену, на которую другие плиты перекрытия не опираются? Получается, что нагрузка на перемычку мала...
Podpolkovnik вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 10:36
#6
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Уважаемый, изгибающие моменты измеряются не в тоннах, а в тоннометрах. По вашему расчёту это около 1.7 тм, если ваш расчёт верен. Вот такому моменту надо организовать противодействие либо за счёт защемления в вышерасположенной кладке стен, либо каких то других мер.
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Узел закрепления балконной плиты в кирпичной кладке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. inzhener-anechka Металлические конструкции 7 07.10.2012 19:58
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34