инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Извиняюсь за offtop. Интересно все же мнение форумчан по поводу "схватывания" раствора кладки над перемычкой и полного набора прочности кладки. Высота кладки равная 1/3 пролета (летом) перемычки,учитываемая в расчете предполагает "схватывание","затвердевание" р-ра и т.д.Но по ГОСТу на р-ры далеко не 3-4 дня схватываются. А за 3 дня могут выложить выше перемычки и все 4L ее пролета. Так какая часть нагрузки от стены придет в таком случае на перемычку?(C неотвердевшим то р-ром)
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Положите одну, а над промежуточной перегородкой оставьте зазор, чтобы перемычка работала как однопролетная.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.01.2020
Сообщений: 4
|
Здравствуйте! Тоже нужна помощь! Как правильно собрать вес перегородок при расчете несущей перемычки? Считала следующим образом: вес всех перегородок на плите/площадь плиты, потом умножала на грузовую площадь. В итоге получается приличная нагрузка (плиты, 7,2х1,5м, высота этажа 3,38 и перегородки кирпичные, общей длиной 5-6 м) и серийные перемычки не проходят. Может я неправильно считаю? Помогите, пожалуйста!
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Да. Есть упрощённые методики сбора нагрузок на перегородки, но они не отменяют ручной проверки опасных мест, там где высокие перегородки идут вдоль плит большого пролета. Кое где и плиты приходится брать под 1250кгс/м2. На последнем объекте перегородки под 400кгс/м2 весили.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Неправильно. Такой расчет слишком упрощенный. Перегородки в общем случае оказывают неравномерную нагрузку на плиту перекрытия. Если считать правильно, то нужно выполнить расчет плит перекрытия по балочной схеме, задав реальную нагрузку от перегородок. Полученные опорные реакции использовать в качестве нагрузок для перемычек.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.01.2020
Сообщений: 4
|
То есть считать их линейной нагрузкой? А опорные реакции переводить на перемычку точечной нагрузкой?
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Чёт я подзабыл, а сколько высота этажа для перегородки? ЕМНИП, там 25 коэффициент, на 120 - 3000мм высота перегородки максимум, но там ещё были мутные коэффициенты для перегородок...
Один фиг, при такой высоте перегородки (3,38 - высота перегородки или этажа, от пола до пола?), надо смотреть в направлении чего-то полегче - каркасных или крупноблочных из легких блоков. В расчёте массы перегородки на плиту есть один очччень важный нюанс - перевязана перегородка с несущими стенами или нет. Если перевязана - то принимается, что большая часть массы перегородки висит на стене (хотя в контексте перегородки, опёртой на плиту, опёртой на перемычку, что то, что это получается одинаково... почти, если не упираться в дебри распределения нагрузки от перегородки на стену по её высоте). Если нет - то вся нагрузка идёт на плиту. Плюс ещё есть нюансы с проёмами. Отдельно - в регионе может и не оказаться плит 1250. А так же низкую квалификацию каменщиков, которые могут и не перевязать перегородку со стеной, а так же - не зачеканить швы плит между собой. Самое простое - посчитать по-максимуму, т.е. принять полосовую нагрузку от перегородки, и добавить просто полезную нагрузку+полы площадно, потому как та же мебель запросто может стоять как раз возле перегородки. Если серийные перегородки не катят - сделать монолитные, посчитать балочку на распределённую нагрузку - достаточно просто. Последний раз редактировалось Komplanar, 04.01.2020 в 19:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Это не самый точный способ, но он точнее того, которым вы собрались воспользоваться изначально. При этом если вы изначально выберете полосу с наибольшей загруженностью перегородками (а так и нужно сделать) - мой способ пойдет в запас, а вот ваш способ может оказаться совсем не в запас. Наиболее точным решением будет моделирование перекрытия и перегородок в какой-либо МКЭ-программе. Там можно получить корректную нагрузку на перемычки. Ну и во многих случаях можно грубо прикинуть нагрузку от перегородок, основываясь на понимании как нагрузка от них будет распределяться на опоры плиты и надежно подобрать перемычку. Однако тут нужен некоторый опыт. ----- добавлено через 55 сек. ----- Кто ж перегородки перевязывает со стенами? Тогда это уже будут и не перегородки, а скорее всего стены, которые стоят не на перекрытии, а на таких же стенах. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.01.2020
Сообщений: 4
|
У меня с моим-то способом серийные перемычки не проходят, а с вашим - можно смело отдавать конструкторам сразу для расчета монолитной или металлической балки 😅😅
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
проектирование холодильника. нужна помощь по генплану. | Павел Леонтьев | Архитектура | 1 | 19.01.2009 09:33 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЛИРА 9.0 Нужна помощь. | SergeyVM | Лира / Лира-САПР | 13 | 26.08.2005 14:23 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |