| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение

Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2012, 19:16 #1
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение
Serega_Li
 
Україна, Полтава
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 125

Всем доброго дня! Выполняя расчет кирпичной кладки стены парапета по ДБН В.2.6-162:2010, от ветровых нагрузок в обтяжках, после расчета мачты установленной на крыше, столкнулся с проблемой расчета кирпичной кладки на растяжение. ВДБН нет ни методики расчета кладки на осевое растяжение, ни формул, ни расчетных характеристик кладки на этот вид нагрузки. При этом в названиях таблиц 9-12 приложения Р, а также в их «шапках» встречаются упоминания расчетных сопротивлений на осевое растяжение, хотя самих значений в таблицах нет!
Я понимаю, что за счет разложения усилий от оттяжек на вертикальные и горизонтальные составляющие , а также за счет эксцентриситета при креплении оттяжек к парапету, расчет необходимо выполнять на растяжение при изгибе, но все же факт, что по ДБН нельзя выполнить расчет на осевой растяжение, в отличие от СНиП ІІ-22-81, как то удивляет.

Может, кто из форумчан сталкивался с подобной проблемой и знает ответ на этот вопрос, за ранее благодарен.
Просмотров: 5976
 
Непрочитано 12.12.2012, 19:25
#2
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Запрещено проектировать кладку с работой на растяжение. Крепить оттяжки к перекрытию.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 19:37
#3
Serega_Li


 
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Запрещено проектировать кладку с работой на растяжение. Крепить оттяжки к перекрытию.
А где это указано?
Serega_Li вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 19:50
#4
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Serega_Li Посмотреть сообщение
А где это указано?

Приведите тогда раздел "каменного" СНиП, где указаны расчетные формулы для вашего случая. Если даже на изгиб по неперевязанному сечению (Rtw) запрещается (п. 4.18), что говорить об осевом растяжении, где Rt < Rtw...
Новый ДБН еще не успел детально перелопатить, потому - СНиП ІІ-22-81. Физику работы кладки ДБН не поменяет - что ранее не допускалось, то и сейчас.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.12.2012 в 20:03.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 12:10
#5
Serega_Li


 
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Если даже на изгиб по неперевязанному сечению (Rtw) запрещается (п. 4.18), что говорить об осевом растяжении, где Rt < Rtw...
Согласен! Тем более, что в п. 4.19 на осевое растяжение по неперевязанному сечению тоже запрещается.
Я имел в виду тот факт, что в ДБН нету даже по перевязаному шву никаких данных
Вот схемка крепления анкерного узла оттяжки к парапету. Здесь думаю следует учитывать трение поверхности швелера о кирпичную кладку при затяжке шпилек.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 371
Размер:	63.7 Кб
ID:	92350  
Serega_Li вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 12:58
#6
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Часть парапета (выше линии шпильки в кладке) отколет от нижележащей кладки, к гадалке не ходи. Почему не прикрепиться к плитам покрытия?
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 13:23
#7
Serega_Li


 
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Часть парапета (выше линии шпильки в кладке) отколет от нижележащей кладки, к гадалке не ходи.
Так стоят мачты с таким креплением оттяжек к стенами и парапет в нормальном сотоянии. В этом случае мачта с одним ярусом оттяжек. Монтажное натяжение отяжек колебается в зависимости от температуры 150 -250 кг, правда от ветровой нагрузки максимальное усилие 1,35т, которое раскладывается на горизонтальную и вертикальную составляющюю по 0,95 т, вес вышележащей кладки ограниченый обоймой из швелеров примерно 0,25т, Но если расчитывать, как фрикционное соединение - несущая способность узла 1,1т.
Serega_Li вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 16:42
#8
Ваня88


 
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 43


Доброго времени суток, коллеги!!!! У меня вопрос немного не по теми, но прошу помочь. Помогите пожалуйста примером расчета каменной кладки на сжатие по ДБН. Или хотя бы объясните где и как берется ексцентриситет вызванный горизонтальной нагрузкой ehe. Не могу понять как его определить.
Ваня88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 17:10
#9
Serega_Li


 
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Ваня88 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, коллеги!!!! У меня вопрос немного не по теми, но прошу помочь. Помогите пожалуйста примером расчета каменной кладки на сжатие по ДБН. Или хотя бы объясните где и как берется ексцентриситет вызванный горизонтальной нагрузкой ehe. Не могу понять как его определить.
ehe в формуле 11.5, то же что и ehm в формуле 11.7, а находится согласно Примечаний: ehm=Mmd/Nmd, в этом случае Mmd это момент только от горизонтальных нагрузок.
Serega_Li вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчет на смятие кирпичной кладки sattva Каменные и армокаменные конструкции 28 03.06.2015 12:47
Расчет анкернных креплений в кирпичной кладе Vavan Metallist Расчетные программы 1 16.02.2008 01:29
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. Peter Каменные и армокаменные конструкции 7 10.12.2007 23:23
Расчет анкеров в кирпичной стене. remaz Каменные и армокаменные конструкции 5 01.12.2005 17:52