Добрый день.
В многоквартирном жилом доме проектом предусмотрен совмещенный хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод. На общей сети на самом верхнем этаже есть подключение спринклера мусоропровода для целей пожаротушения. Можно ли сеть запроектировать из полиэтилена или следует применить несгораемые материалы, например, стальные трубы.
Спасибо всем
Просмотров: 2320
 
Непрочитано 27.04.2018, 08:34
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Пластмассовые трубы для внутренних систем хозяйственно-питьевого водоснабжения можно (следует) применять как для объединенных, так и для раздельных систем, в т. ч. и административных зданий.
В первом случае ввод водопровода, нижнее и верхнее кольца и противопожарные стояки выполняются из стальных труб, а стояки и разводки хозяйственно-питьевого водоснабжения - из пластмассовых.
Во втором случае система противопожарного водоснабжения выполняется из стальных труб, а хозяйственно-питьевого - из пластмассовых.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 09:04
#3
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Спасибо.
Выглядит как цитата из нормативного документа, но, видимо, таковой не является? Можете подсказать источник? Пусть не нормативный.
Напомню, что объект - это многоквартирный жилой дом. И есть еще рояль в кустах, т.е. дополнительный вопрос.
В квартирах предусмотрены устройства первичного пожаротушения для целей пожаротушения (извините за тавтологию) на хоз-питьевом водопроводе.
Как думаете, это позволяет использовать пластмассовые подводки?

Да, я обжегся на воде, дую на молоко.
Опять же, спасибо всем
lee вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2018, 15:48
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проектированию и строительству трубопроводных систем
водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности,
в том числе с применением пластмассовых труб
(СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП 40-102-2000)
Наличие устройств внутриквартирного пожаротушения не делает водопровод противопожарным, ответвления на них могут быть полимерными.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 15:59
#5
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проектированию и строительству трубопроводных систем
водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности,
в том числе с применением пластмассовых труб
(СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП 40-102-2000)
Спасибо, изучу
lee вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Материал совмещенного водопровода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Материал внутреннего водопровода YuliyaMF Водоснабжение и водоотведение 11 05.01.2020 22:00
Какой документ важнее КД или заявка на материал i_am Организация проектирования и оформление документации 33 21.04.2017 10:42
Таблица параметров Solidworks: как задать материал кислый SolidWorks 4 22.06.2016 10:20
Погружение свай методом статического вдавливания вблизи действующего водопровода nk4 Основания и фундаменты 4 02.10.2015 10:21
Расчет сетей водопровода с устройствамивнутриквартирного пожаротушения Пульс RIK-man Водоснабжение и водоотведение 1 23.11.2011 23:12