Нужен ли протокол по морозостойкости для бетона B15 F200 W6 при месте строительства в Волгоградской области?
Александр ПТо
 
Регистрация: 05.06.2014
Сообщений: 1

Добрый день господа!

У меня возникли разногласия с Тех. надзором по поводу протокола на морозостойкость и влагоустойчивость. Нужен ли он вообще?

Объект находится в Волгоградской области ни как не на крайнем севере. В ППР и договоре нет ни слова о данном протоколе.

Прошу подсказать как подвести к мысли Тех. надзор что данный протокол не нужен в данных климатических условиях. Желательно с ссылками на нормативную базу.

Заранее спасибо!!!!
Просмотров: 3583
 
Непрочитано 09.06.2014, 11:51
#2
ТриНоги

Инженерище)
 
Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168


По морозостойкости "отмаза" простая: "Мы не против провести испытания по морозостойкости, но придется ждать протокола около 4,5 месяцев". Ибо ваши 200 циклов проводятся примерно 100 рабочих дней (в среднем 2 цикла за день смогут провести в лаборатории).

По водонепроницаемости можно быстро получить протокол, и стоимость испытания в десяток раз меньше чем по морозостойкость. Но вроде для определения W образцы не той формы что для сжатия и морозостойкости. Съезжайте по этой теме, типо у нас образцы которые не подходят для испытаний по W(перед этим лучше прочитать гост, я могу ошибаться).

----- добавлено через ~4 мин. -----
И вообще F это производная от B и W ну + добавки. Никто точно не определяет морозостойкость(даже скорее всего при строительстве плотин, дамб, ГЭС). Берут производную. Это представьте сколько надо испытывать затвердевшие смеси разных составов чтобы получить нужную морозостойкость. Никто не будет год(а то и более) подбирать состав чтобы определить нужную морозостойкость, все делается теоретически.

З.Ы. Отсюда и шаг в 50 циклов(это оч много учитывая что основных F всего 3).
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн

Последний раз редактировалось ТриНоги, 09.06.2014 в 21:01.
ТриНоги вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 23:30
#3
Кочетков Андрей

Java/Kotlin backend
 
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,736


Цитата:
Сообщение от Александр ПТо Посмотреть сообщение
Прошу подсказать как подвести к мысли Тех. надзор что данный протокол не нужен в данных климатических условиях. Желательно с ссылками на нормативную базу.
Смотрите проектную документацию, техусловия на бетонные работы.
Цитата:
Сообщение от ТриНоги Посмотреть сообщение
По морозостойкости "отмаза" простая: "Мы не против провести испытания по морозостойкости, но придется ждать протокола около 4,5 месяцев". Ибо ваши 200 циклов проводятся примерно 100 рабочих дней (в среднем 2 цикла за день смогут провести в лаборатории).
Ищите информацию про ускоренные методы определения морозостойкости.
Кочетков Андрей вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Нужен ли протокол по морозостойкости для бетона B15 F200 W6 при месте строительства в Волгоградской области?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50