Непрочитано 23.06.2015, 18:59 #1
Вопрос про узел опирания подкрановых путей на кирпичную стену
Ingen
 
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 95

Добрый день! Помогите пожалуйста начинающему проектировщику. В чём суть. Я прикладываю к теме рисунок. На нём есть жб колонны, на которых стоят металл. фермы, к ним в свою очередь снизу прикрепляются подкрановые пути для подвесного крана (2т) пролётом 18м. Конструкция здания такова, что в торцах помещения отсутствуют металл. фермы. И концы балок нужно как-то закрепить. Изначально мы сделали заделку в кирпичную стену, но экспертизе это не понравилось с точки зрения возможного образования трещин в кладке. Возник вопрос - можно ли пути вообще как-то крепить к кирп. стене (например каким-нибудь шарнирным закреплением)? И если нельзя, то что можно сделать? Вариант с дополнительными колоннами и громоздкими балками хотелось бы рассматривать в последнюю очередь. Спасибо заранее!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос.jpg
Просмотров: 288
Размер:	41.3 Кб
ID:	152087  

Просмотров: 3986
 
Непрочитано 23.06.2015, 19:41
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


на кирпичных стенах выполнить скользящее соединение, а тормозные нагрузки ловить на металлические фермы. По колоннам необходимо выполнить вертикальные связи для передачи нагрузок на фундаменты.
PS тем более: это одно здание или сооружение или два разных с разными осадками?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 08:17
#3
Ingen


 
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 95


Это одно здание. Основа здания - каркас из ЖБ колонн и металл. ферм покрытия, стены кирпичные (часть несущих, часть самонесущих). Фундамент под колонны столбчатый, ЖБ монолитный. Под стены - ленточный сборный с монолитным ростверком. В итоге фундаменты по всему зданию связаны в единую монолитную конструкцию.

Скажите пожалуйста по поводу озвученного вами скользящего соединения, как его сделать? Может быть ссылочку на книгу, серию или типовой проект?

И ещё такой вопрос - в кирпичную стену можно ли вообще в принципе закреплять подкрановые пути? Ни в одной серии не смог найти подобного решения. Я сделал ещё один скрин, на нём 2 помещения, в которых у нас тоже есть краны, там мы заделали подкрановые пути в стены. Так можно делать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос2.jpg
Просмотров: 460
Размер:	134.9 Кб
ID:	152122  
Ingen вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 19:15
#4
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


существуют нагрузки от торможения крана. Сможет их нести кирпичная стена? Скорей всего, следует выполнить по стене стойки, на которые будут опираться балки и подкосы или тормозные балки.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 09:10
#5
Ingen


 
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 95


Отвечу сам себе )). Общался с экспертом, он сказал что металл. конструкции работают упруго, поэтому нельзя делать жёсткий узел, нужно делать шарнирное опирание.
Ingen вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 10:20
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Ingen Посмотреть сообщение
Отвечу сам себе )). Общался с экспертом, он сказал что металл. конструкции работают упруго, поэтому нельзя делать жёсткий узел, нужно делать шарнирное опирание.
Прямого запрета на это дело нет. Но с точки зрения здравого смысла эксперт прав. Нужно делать независимую систему тормозных связей, а на стену опирать как минимум шарнирно. А лучше вообще скользячку сделать. И кладку заармировать. Все равно будут удары.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 10:26
#7
Ingen


 
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 95


Дак там ещё дело-то такое, что кран будет использоваться редко. Ладно бы с постоянным использованием.
Ingen вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос про узел опирания подкрановых путей на кирпичную стену

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
Еще один козырек (узел опирания) Lorens Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2008 20:13