Имеется колонна сечением 100Ш3 по СТО с жесткой базой (рис.1), требуется рассчитать усилие в анкерных болтах.
Произвел расчет по серии 2.440-2 (рис. 2) получил одни усилия Nб=93025 кг, произвел расчет по учебнику Беленя стр. 234 с нахождением координат графическим способом получил другие усилия Nб=15518 кг (рис 3).
Сравнение и все исходные данные приводиться в файле ексель (рис 4), если поможете разобраться обещаю оформлю расчет в эксель и выложу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 1131
Размер:	24.6 Кб
ID:	205627  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.PNG
Просмотров: 975
Размер:	184.7 Кб
ID:	205628  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.PNG
Просмотров: 708
Размер:	13.4 Кб
ID:	205629  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок4.PNG
Просмотров: 776
Размер:	35.3 Кб
ID:	205630  

Вложения
Тип файла: xlsx Расчет базы.xlsx (12.8 Кб, 151 просмотров)

Просмотров: 31567
 
Непрочитано 24.08.2018, 09:25
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,199


Попробуйте пособие по анкерным болтам.
https://dwg.ru/dnl/2084
Кореш на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 09:51
#3
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Попробуйте пособие по анкерным болтам.
https://dwg.ru/dnl/2084
Производил расчет по данному пособию высота сжатой зоны получается 8.3 см, усилие на болт 2.452 т...
Везде различные результаты...
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 10:07
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


А с моментом не перебор из-за размерностей?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 10:59
#5
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А с моментом не перебор из-за размерностей?
35 000 кг*м - 3 500 000 кг*см
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 11:02
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Вот он современный подход - полное нежелание (неумение?) малейшего анализа результатов . Хотя цифры просто "кричат" - посмотрите на значение "с" в первом расчете по серии .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 11:13
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


del.
Промахнулся в клавиатуре при расчёте. )

Последний раз редактировалось Komplanar, 24.08.2018 в 11:20.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 12:43
#8
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот он современный подход - полное нежелание (неумение?) малейшего анализа результатов . Хотя цифры просто "кричат" - посмотрите на значение "с" в первом расчете по серии .
Похоже что при нахождении "с" в формуле напряжения берутся модулем. Я это исправил и значения приобрели нормальный вид, разница в усилиях выровнялась и составила 1 т.

Хорошо, вопрос теперь в следующем почему при расчете по пособию к СНиП 2.09.03 так сильно разнятся результаты?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 5.PNG
Просмотров: 368
Размер:	29.0 Кб
ID:	205640  
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 13:08
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
почему при расчете по пособию к СНиП 2.09.03 так сильно разнятся результаты?
- см. тут.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 13:32
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Похоже что при нахождении "с" в формуле напряжения берутся модулем.
Похоже? Да эта формула получается из чистой школьной тригонометрии и никакого отношения к механике или МК не имеет

Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
разница в усилиях выровнялась и составила 1 т.
Никакой разницы быть не должно, так как методика одна.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 13:35
#11
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Хорошо, вопрос теперь в следующем почему при расчете по пособию к СНиП 2.09.03 так сильно разнятся результаты?
Значения очень похожи. Разница в 1 тонну. Сам считаю по пособию.
А, вообще, у Вас и по Белене неправильно посчитано . У меня оба расчёта дают одинаковый результат.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 24.08.2018 в 13:51.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 13:54
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Offtop: Посчитай ещё по СП64.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ну а если серьёзно, то существуют 2 методики расчёта - с треугольной и прямоугольной эпюрами бетона. Последняя более правильная.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 14:02
| 1 #13
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


надо ещё по Гореву посчитать. а потом- по Ильнуру. и сравнить
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 14:07
#14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Последняя более правильная
Потому что в запас?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 14:08
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Потому что в запас?
- потому что в нормах так и потому что бетон на растяжение не работает. А самое интересное, что в методе треугольной эпюры условия равновесия не соблюдаются.

Последний раз редактировалось eilukha, 24.08.2018 в 18:02.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 14:42
#16
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102


Беленя и серия сошлись, была ошибка в размерах.

Я приведу расчет по пособию и докажу разницу.
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 14:47
| 1 #17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
докажу разницу
- что доказывать? Формулы разные, естественно, и результат разный будет. Докажите лучше в общем случае, что по пособию усилие всегда меньше (и насколько больше, и каких в случаях).

Последний раз редактировалось eilukha, 24.08.2018 в 16:36.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 15:14
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
существуют 2 методики расчёта - с треугольной и прямоугольной эпюрами бетона. Последняя более правильная.
Offtop: Есть на свете вещи
Которые никак
Я не могу понять
(с) А.Макаревич


Вот уж какой десяток лет я не понимаю следующего: если явление обмятия бетона реально существует, то почему оно используется только при расчете анкеров, но не применяется для опорной плиты?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 16:28
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Смысли прямоугольную эпюру использовать для расчёта плиты базы?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 17:11
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Смысли прямоугольную эпюру использовать для расчёта плиты базы?
Именно. Почему только анкерам такая "преференция" ?
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет жесткой базы сплошной колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет базы колонны из двух двутавров partietz5000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.04.2017 14:15
Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны Tyhig Металлические конструкции 10 18.09.2016 19:39
Расчет базы колонны в роботе 2010. AspirantMK Robot 1 09.02.2011 10:51
Ищу пример расчета центрально-сжатой сплошной колонны без ослаблений kafyla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.01.2010 14:54
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24