Помогите расчитать предел прочности на сжатие для листа закаленного стекла!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2011, 17:22 #1
Помогите расчитать предел прочности на сжатие для листа закаленного стекла!
Iren_bonjour
 
по-прежнему архитектор
 
Крым, Симферополь
Регистрация: 24.09.2010
Сообщений: 27

Делаем прямоугольный стеклянный торговый павильон внутри общественного здания. Надо знать, сколько выдержит, если на верхний торец стекла сделать загрузку . Даже это не загрузка будет, а шарнирно прикрепится (для устойчивости стекла) металлокаркас из балок. Стекло 10 мм, высота листа 3м. Я не конструктор, мне бы просто конечную цифру знать.Помогите красивой леди, господа инженеры)))))) Сделала от руки узелок, вот прилагаю....

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел стеклофасада.jpg
Просмотров: 336
Размер:	45.2 Кб
ID:	68252  

Просмотров: 8290
 
Непрочитано 21.10.2011, 17:52
1 | #2
boson


 
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Iren_bonjour Посмотреть сообщение
Делаем прямоугольный стеклянный торговый павильон внутри общественного здания. Надо знать, сколько выдержит, если на верхний торец стекла сделать загрузку . Даже это не загрузка будет, а шарнирно прикрепится (для устойчивости стекла) металлокаркас из балок. Стекло 10 мм, высота листа 3м. Я не конструктор, мне бы просто конечную цифру знать.Помогите красивой леди, господа инженеры)))))) Сделала от руки узелок, вот прилагаю....
Закаленые стекла ведь тоже разные бывают, кроме того ширина листа нужна, чтобы площадь сечения узнать. По запросу "закаленое стекло", выпал сайт, утверждающий, что предел прочности на сжатие около 500 MPa, на растяжение - 200. Т. е. при расчете эти напряжения надо в 2,5-3 раза уменьшить, и при наличии ширины листа можно безопасную нагрузку подобрать
boson вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 17:56
1 | #3
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


А откуда нагрузка взялась-то? Стекло должно быть триплексным.
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 16:40
#4
Iren_bonjour

по-прежнему архитектор
 
Регистрация: 24.09.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 27


For Boson. Если лист шириной 2250, то какая безопасная?
For Taracka. Подвесной потолок гипсокартоновый (на стальном каркасе консольной конструкции) примыкает к стеклофасаду, но надо их закрепить вместе, чтоб зазор не "играл"
Iren_bonjour вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2011, 16:45
1 | #5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Скорее стекло лопнет не оттого, что выберет прочность, а оттого, что выгнется, потеряв устойчивость. Нужно знать Е.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 16:57
#6
Iren_bonjour

по-прежнему архитектор
 
Регистрация: 24.09.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 27


Сейчас поищу Е.... Э-э-э..Производители не пишут почему-то...Или я плохо ищу...Понимаю, что Е зависит от химсостава, однородности и пр. Ну а если взять 500 МПа? Габариты листа 3000х2250х10.

Последний раз редактировалось Iren_bonjour, 23.10.2011 в 17:17.
Iren_bonjour вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2011, 17:16
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Iren_bonjour Посмотреть сообщение
Сейчас поищу Е....
Пока ищете Е, формула Эйлера:
Nэ=Пи*Пи*Е*J/(L*L).
На метр ширины J=100см*1*1*1/12.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 17:47
#8
Iren_bonjour

по-прежнему архитектор
 
Регистрация: 24.09.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 27


Простите, Ильнур, но мне не совсем понятно, что такое Пи,Nэ, L
Iren_bonjour вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2011, 18:36
1 | #9
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Сам со стеклом не работал, но мне кажется, что вот так запросто опирать что то на торец стекла не правильно. Это в металле можно плюнуть на контактные напряжения, а в стекле именно с них начнется разрушение. На сколько я помню, к стеклу сначала внахлест приклеивают металлические "закладные" , а уж потом к ним прикладывают нагрузку.

Ильнур,
Смею заметить, что для пластин несколько другие законы потери устойчивости, тем паче под сосредоточенной нагрузкой.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 23.10.2011 в 18:59.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2011, 19:09
1 | #10
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


Iren_bonjour, вы эту вашу задумку не вздумайте воплотить в реальности, несущие конструкции из стекла имеют многослойную структуру и начинаются от толщин min 20мм. Далее нужно учитывать контактное напряжение, а оно даже при малой нагрузке может намного превышает предел прочности стекла. Для стекла точечное напряжение смертельно.
Ради эксперимента можете ударить молотком в торец закаленного листа стекла.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 20:54
#11
Iren_bonjour

по-прежнему архитектор
 
Регистрация: 24.09.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 27


Спасибо. Но мне кажется, что некоторые меня не совсем правильно поняли. Там нагрузки-то и не будет почти, не говоря уже о динамических(удар). Вот для наглядгости начертила узелок.Размеры ПОЧТИ точные. Прилагаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Привязка Симферополь(1).jpg
Просмотров: 307
Размер:	47.7 Кб
ID:	68350  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
стеклофасад примыкает к консольному стальному каркасу.dwg (69.8 Кб, 2525 просмотров)

Последний раз редактировалось Iren_bonjour, 24.10.2011 в 21:19.
Iren_bonjour вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 01:04
1 | #12
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


Offtop: Дабы не создавать новую тему, спрошу тут: никто не подскажет, где можно найти примеры расчета или любую справочную литературу по расчету стекла на изгиб? Давно ищу, но пока безуспешно.
Jummybear вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 08:59
1 | #13
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Iren_bonjour Посмотреть сообщение
Спасибо. Но мне кажется, что некоторые меня не совсем правильно поняли. Там нагрузки-то и не будет почти, не говоря уже о динамических(удар).
И чему равен расчетный прогиб 3м пластины монолитного закаленного стекла #10, консольно закрепленной снизу со свободным верхним концом на котором лежит короб из ГКЛ, украшательства и освещение, при приложении горизонтальной нагрузки от человека на высоте 1,2м?
twilight вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 09:43
1 | #14
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


возможно поможет
http://dwg.ru/dnl/7092
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 11:38
1 | #15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...Ильнур, Смею заметить, что для пластин несколько другие законы потери устойчивости, тем паче под сосредоточенной нагрузкой.
Уместное замечание. Однако я же предлагаю проверить погонную единицу ширины остекления из предположения, что оно достаточно длинное. Тогда выделенная полоса стекла представляет обыкновенный стержень. Опирание по концам - шарниры обыкновенные.
Е~50ГПа.
Берем метр стеклянной стены толщиной 1 см и высотой 3 м. J=100*1*1*1/12 см^4=8,33см^4=0,000 000 083 м^4.
Ncr=3,14*3,14*50 000 000 000*0,000 000 083 /3*3=4546 Н = 455 кГ.
Это теоретический максимум несущей способности этого фрагмента стены.
Для дальнейших уточнений нужен нелин. расчет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 17:06
#16
Iren_bonjour

по-прежнему архитектор
 
Регистрация: 24.09.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
И чему равен расчетный прогиб 3м пластины монолитного закаленного стекла #10, консольно закрепленной снизу со свободным верхним концом на котором лежит короб из ГКЛ, украшательства и освещение, при приложении горизонтальной нагрузки от человека на высоте 1,2м?
Мне кажется, что короб не обязательно лежит на стекле...Я вообще за то, чтобы не скреплять конструкцию потолка со стеклом. Оставить зазор. Визуально с фасада он будет не виден.
Спасибо, Ильнур. Эти 455 кг на 1 м2 или нет? Или на все 3 м?
Iren_bonjour вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 22:53
#17
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


это на один погонный метр
Jummybear вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите расчитать предел прочности на сжатие для листа закаленного стекла!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Программа для статического расчета стекла juggo Расчетные программы 118 13.07.2023 12:01
Предел прочности на одноосное сжатие bladmit Основания и фундаменты 52 02.02.2015 16:31
Расчет предела прочности на сжатие для кладки из кирпича М175 proekt Каменные и армокаменные конструкции 3 14.12.2009 11:21
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41