Надземная прокладка тепловых сетей с врезками для бесканальной прокладки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.05.2009, 10:13 #1
Надземная прокладка тепловых сетей с врезками для бесканальной прокладки
Arsi
 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 9

Подскажите, при врезках в надземную тепловую сеть (врезки далее прокладываются бесканально на глубине 1,5 м), нужно ли строить тепловую камеру в этом месте и ставить запорную арматуру, спускники и т.д.?!

--------------------------

и ещё вопрос: при надземной прокладке на низких опорах, какое минимальное вертикальное расстояние должно быть от опры т/с до отметки земли?!

Последний раз редактировалось Arsi, 27.05.2009 в 13:48.
Просмотров: 8351
 
Непрочитано 27.05.2009, 10:25
#2
Шурик81

Котельни
 
Регистрация: 08.01.2009
Киев
Сообщений: 16
<phrase 1=


судя по исходному вопросу, траса уходит вниз, а там нужно смотреть по трассе. в какую сторону уклон, если к зданию, то слив воды с трасы в здании, если в противоположную, то нада стивить спуск в нижней точке и нада делать камеру для организации спуска....на счет отключающих задвижек то по хорошему нада, хотя в зависимости от страны (Россия, Украина) то по снипу "тепловые сети" нада почитать, там если растояние до 50 м и диаметр меньше ду 50 то допускают не ставить отключающую арматуру это по украине....точнее поисчу уточню...но все равно чтобы дать верный ответ нужно видеть трасу.
__________________
Оказывается, если попробовать....то получается!!!:crazy:
Шурик81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 11:36
#3
Arsi


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 9


Страна - Россия! До здания 15 м, уклон я выбераю сам (при проектировании). От магистральной т/с до этих врезок - 170 м (Ду 200), далее до существующей ТК - 50м. В существующей т/с есть спускник метров за 5 до врезок, но нет никакой запорной арматуры!

Последний раз редактировалось Arsi, 27.05.2009 в 12:03.
Arsi вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 13:15
#4
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Схему хоть от руки и ответ подскажут, а сейчас только гадать приходится.
layer вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 13:20
#5
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,841


На переименование темы - 12 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 13:30
#6
Arsi


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 9


Вот схема !
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 685
Размер:	21.1 Кб
ID:	21171  
Arsi вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 15:30
#7
Шурик81

Котельни
 
Регистрация: 08.01.2009
Киев
Сообщений: 16
<phrase 1=


СНиП "тепловые сети" 41-02-2003. Россия глаголит::
П. 10.17 запорную арматуру в тепловых сетях следует предусматривать:
...
в)в водяных и паровых тепловых сетях в узлах на трубопроводах ответвлений Ду более 100 мм.

уклон, не знаю два варианта либо к зданию, тогда не ставим дополнительной арматуры, ктоме отключающих...слив в здании в теплопункте, но если там будет сливатся частично магистральный трубопровод - это не хорошо,
второй вариант уклон от здания, тогда делаем камеру с приямками...и сливными написано это в том же снипе, п.10.23.
удачи!
__________________
Оказывается, если попробовать....то получается!!!:crazy:
Шурик81 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 21:38
#8
Rycker


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 6


Если без камеры - то нужен кожух для защиты арматуры от любознательных недоброжелателей, да и шахта желательна.

А вообще, на 15 метрах, арматуру можно было бы и в ИТП, только зависит от владельца участка - если муниципалы проблем не должно быть, а если ЭСО, то размещать свою арматуру в чужом помещении она, ЭСО, может не согласиться.
Rycker вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 16:22
#9
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Уклон от здания По СНиП 2.04.07-86* п.6.6
6.6. Уклон тепловых сетей независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки должен быть не менее 0,002. При катковых и шариковых опорах уклон не должен превышать
, (21)

где - радиус катка или шарика, см.

Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься от здания к ближайшей камере.

На отдельных участках (при пересечении коммуникаций, прокладке по мостам и т.п.) допускается принимать прокладку тепловых сетей без уклона.


А для решений по врезке есть типовые решения в альбомах по прокладре труб бесканальным способом, и как вы себе представляете опуск в землю без камеры или хотябы без оголовка?
Сергей 44 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Надземная прокладка тепловых сетей с врезками для бесканальной прокладки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояния между компенсаторами тепловых сетей proekt_mep Отопление 10 29.05.2012 14:17
Проектирование котельных и тепловых сетей kappa Прочее. Программное обеспечение 12 09.10.2009 13:46
Промывка тепловых сетей Karandashka Отопление 1 18.03.2009 05:59
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45
прокладка сетей одна над другой nash_D Инженерные сети 6 22.08.2008 17:30