dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, пожалуйста, по какой схеме считать снеговую нагрузку на ферму с треугольным фонарем

Подскажите, пожалуйста, по какой схеме считать снеговую нагрузку на ферму с треугольным фонарем

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2013, 13:50 #1
Подскажите, пожалуйста, по какой схеме считать снеговую нагрузку на ферму с треугольным фонарем
know
 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 3

know вне форума Вставить имя

Подскажите, пожалуйста, по какой схеме считать снеговую нагрузку на ферму с треугольным фонарем

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.png
Просмотров: 83
Размер:	15.9 Кб
ID:	98675  

Просмотров: 982
 
Непрочитано 13.03.2013, 14:11
#2
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 545


схема 8
Romegv вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 16:15
#3
know


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 3


А схема 3 для зданий с продольными фонарями не подойдет?
know вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.03.2013, 16:33
#4
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 141


Почему схема 8?
Вова, студент вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:03
#5
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 545


Цитата:
А схема 3 для зданий с продольными фонарями не подойдет?
План кровли скиньте.
Romegv вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 18:33
#6
know


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 3


Вот план кровли. Расчитываемый участок я выделил красным.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План кровли.JPG
Просмотров: 72
Размер:	283.6 Кб
ID:	98712  
know вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:38
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ну у Вас там в месте примыкания к соседней стене явно побольше мешок будет. Очевидно, тут схема 8. Или даже 9.
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:28
#8
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 141


Согласен с остальными участниками форума. В вашем случае я бы считал по схеме 8.
Вова, студент вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, пожалуйста, по какой схеме считать снеговую нагрузку на ферму с треугольным фонарем

Cкидки на VetCAD++
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
С чего начать изучение SCAD? на фирме думают мы волшебники и во сне сами научимся расчетам. Подскажите пожалуйста с какой литературы начать? Катеrinа85 SCAD 53 22.12.2015 09:26
Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле vasilek Металлические конструкции 11 11.03.2013 00:37
По какой схеме определять ветровую нагрузку? aandrew Конструкции зданий и сооружений 2 09.06.2012 16:48
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол irkazlat Конструкции зданий и сооружений 9 28.04.2011 19:54
Подскажите снеговую нагрузку gavr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 29.09.2009 15:13

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||