Доброго дня.
При замоноличенных сборных перекрытиях 65% ветровой нагрузки распределяется на стены в зависимости от жесткости стен, воспринимающих эту нагрузку. Возможно выстроить вместо стен в один ряд стержни жесткостью эквивалентной жесткости стены и через шарнирную распорку (связь сдвига) получить нагрузку от ветра на интересующую вас стену.
А пластинами (вместо стержней) кто-то делал?
Сравнивал?
Просмотров: 2503
 
Непрочитано 23.12.2015, 12:36
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 35,638


SergeyKonstr, ты про какую расчетную программу разговор ведешь?
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 12:39
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,981


Да без разницы.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.12.2015, 17:47
#4
ETCartman

Ansys, SolidWorks, etc
 
Регистрация: 09.12.2008
Texas
Сообщений: 4,569


В первом приближении можно раскидать пропорционально жесткостям стен вообще без моделей. а вообще можно и с пластинами сделать
ETCartman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.12.2015, 22:31
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
Сообщений: 7,618


SergeyKonstr, что рассчитываем?
П.С. В скадо-лирах можно задавать нулевую жёсткость для сбора ветровой нагрузки..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.12.2015, 01:46
#6
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 1,745
Отправить сообщение для Ayvengo с помощью ICQ Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
При замоноличенных сборных перекрытиях 65% ветровой нагрузки распределяется на стены в зависимости от жесткости стен, воспринимающих эту нагрузку.
Откуда цифра?
Ayvengo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 13:16
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,981


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Откуда цифра?
Из пособия к каменному СНиП. Там есть коэф-тики раскида ветра для жб монолитного перекрытия, сборного и деревянного.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
что рассчитываем?
те же каменные стены и сбор нагрузок на ф. плиту.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
В скадо-лирах можно задавать нулевую жёсткость для сбора ветровой нагрузки..
эт как? Нулевая можно у перемычек.
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
В первом приближении можно раскидать пропорционально жесткостям стен вообще без моделей.
Это понятно. Хотелось бы в модели.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.12.2015, 13:44
#8
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 1,745
Отправить сообщение для Ayvengo с помощью ICQ Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Из пособия к каменному СНиП.
Так это для ручного счета.
Ayvengo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 14:07
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,981


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Так это для ручного счета.
Считаете (86) п.7.8 нельзя приспособить для моделирования?
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.12.2015, 14:49
#10
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 1,745
Отправить сообщение для Ayvengo с помощью ICQ Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Считаете (86) п.7.8 нельзя приспособить для моделирования?
Наверняка можно. Но лично я задаю ветровые нагрузки по схемам СП20, а усилия в несущих конструкциях получаются расчетом, с учетом жесткости как самих конструкций, так и оснований.
Ayvengo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Распределение давления от ветра в каменных зданиях. Стержневая или пластинчатая модель.

Cкидки на VetCAD++
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||