Здравствуйте! Проектирую металлический каркас с балочной клеткой (рисунок в вложениях). Нужны ли вертикальные связи по колоннам балочной клетки? Слева два шага по 6 м, пролет 7,5 м. Справа по всей длине здания с шагом 6 м. Можно ли обойтись какими то распорками вместо связей? Как обеспечить жесткость балочной клетки. После монтажа будет ли обеспечена жестким диском покрытия монолитного по профлисту? Как в общем тут поступить, связи крестовые и даже портальные трудно впихнуть, слева мойка на два поста, там ворота будут, справа дверные проемы не дают установить связи.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2016-05-20 10.42.39.png
Просмотров: 423
Размер:	125.6 Кб
ID:	170725  

Просмотров: 4201
 
Непрочитано 20.05.2016, 10:58
1 | #2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


http://dwg.ru/dnl/9100 стр.64 и далее
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 15:55
#3
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


связи крепятся непосредственно к второстепенной балке или пускаются распорки по верху колонн? Как рассчитывать такую связь? подобрать по гибкости? на что она будет работать? Скрин из учебника прилагаю

----- добавлено через ~3 ч. -----
Проектировщики не проходите мимо) Нужна помощь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2016-05-20 15.52.29.png
Просмотров: 365
Размер:	154.0 Кб
ID:	170752  
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 08:54
1 | #4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


1. Визуально колонны выглядят слишком гибкими (нужно проверить) из плоскости, поэтому лучше пустить распорку по всей длине, тем самым уменьшить расчетную длину колонны.
2. Если на этажерке нет ни какого динамического оборудования, а необходимо лишь обеспечить пространственную неизменяемость, то достаточно сделать подкосы по типу "б" из скрина во втором посте, но расположить их в крайних шагах. Подкосы подобрать по гибкости на сжатие (200). крепить к балкам. Можно конечно неизменяемость обеспечить и за счет жесткого диска из профлиста, но с подкосами, как мне кажется, надежнее.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи.PNG
Просмотров: 217
Размер:	75.0 Кб
ID:	170794  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 23:52
#5
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Если стык колонн с фундаментами жесткий и колонна проходит по гибкости и устойчивости - не обязательно.
Распорки без связи хотя-бы в одном блоке пользы не принесут. Алсо роль распорок может принять на себя крайняя второстепенная балка, естественно если она рассчитана на восприятие сжимающего усилия.
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2016, 15:49
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
Если стык колонн с фундаментами жесткий и колонна проходит по гибкости и устойчивости - не обязательно.
Распорки без связи хотя-бы в одном блоке пользы не принесут. Алсо роль распорок может принять на себя крайняя второстепенная балка, естественно если она рассчитана на восприятие сжимающего усилия.
Жесткий стык колонны с фундаментом из плоскости?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2016, 16:53
#7
dinazavr


 
Регистрация: 02.05.2016
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
После монтажа будет ли обеспечена жестким диском покрытия монолитного по профлисту?
Будет обеспечена при достаточном и правильном креплении профлиста к балкам покрытия, по типу решений приведенных в серии 1.460.3-14КМ (это беспрогонные покрытия пром. зданий), тем более при последующей заливке перекрытия бетоном.
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Как в общем тут поступить, связи крестовые и даже портальные трудно впихнуть,
Вариант подкосов в посте 3 уже предлагали. Как еще один вариант: поставить вместо одиночной средней стойки в мойке, поставить две стойки, с расстоянием между ними 800-1000мм. (сколько позволит ширина ворот) и соединить их решеткой из уголков, т.е получится сквозная колонна из двух ветвей соединенных между собой соединительной решеткой, которая и выступит в качестве связи в продольном направлении.
dinazavr вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 01:21
#8
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Жесткий стык колонны с фундаментом из плоскости?
А в чём проблема?
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 09:19
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
А в чём проблема?
А зачем?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 09:34
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Прицепи к основному каркасу и не мучайся.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли вертикальные связи в балочной клетке?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Вертикальные и горизонтальные связи в металлокаркасе. Rokir Металлические конструкции 33 25.10.2011 13:52
Расчет монолитного перекрытия по металлической балочной клетке miletoda SCAD 1 23.09.2011 17:14