| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление двутавра под нагрузкой?

Усиление двутавра под нагрузкой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2013, 17:36 #1
Усиление двутавра под нагрузкой?
arknn
 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Помогите разрешить сложную для меня ситуацию. Имеется дом 10,8х10,8м по наружке. Фундамент монолит, ширина 500мм, делится 5-й стеной тоже 500мм, на 4700 и 5300 соответственно. Проблема в перекрытии первого этажа. От внешних стен к средней стене уложены двутавры №16 с шагом 1800мм (5 штук в каждой половине). Поперек, (по длинной стороне) профнастил Н60. В каждом желобе по вертикали два прута арматуры 12мм (только вдоль!) сверху сетка 100х100х4 и все это залито бетоном. Получилась единая плита 10х10метров по профнастилу. Залез проверить после заливки и увидел в половине с длинным пролетом балки прогнулись на 5-7 см.
Как усилить прогнувшиеся балки? Планируется еще стяжка 7см. с теплыми полами. Я так понимаю, по оси балок, плита (бетон) не работает совсем, т.к. арматура уложена только перпендикулярно, от сетки толку тоже нет. Т.е. вся нагрузка на балки. Как предотвратить дальнейшую деформацию от увеличения нагрузки в дальнейшем?
В "короткой" половине с пролетом 4700 прогиба визуально нет. Но тоже хотелось бы усилить - там будет перегородка из газосиликата общим весом 1700 кг.
В цоколе осталась полка 9-10см. на внешних стенах фундамента т.к. стены цоколя 400мм. На средней стене тоже есть куда опереться между балок. Если уменьшить шаг, то вновь подведенные балки включаться в работу или нет? Какие есть варианты?
Оговорюсь, все делал по проекту, за который заплатил. Теперь расхлебываю.
Буду рад дельным советам.
Просмотров: 11808
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:03
#2
drum


 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29


В пролете 5300мм расчетная высота балки назначается предварительно из условия 1/30 пролета тоесть балка -18см
у вас 16см необходимо усиление, это навскидку, ваша балка не сломается но гнуться будет и эстетически это страшно если не зашить гипсокартоном снизу
drum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 18:07
#3
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Да мне эстетика не нужна в подвале. Я боюсь, что если еще стяжку залью 7 см + люди, мебель и т.д., то будет дальше прогибаться. И тогда потери будут огромные.
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:13
#4
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Да мне эстетика не нужна в подвале. Я боюсь, что если еще стяжку залью 7 см + люди, мебель и т.д., то будет дальше прогибаться. И тогда потери будут огромные.
непонятна толщина плиты. вообще усилить можно все что угодно, вопрос в цене) в вашем случае надо будет доварить листы к нижней полке, возможно что и стенку надо будет усилить. Надо считать сколько не хватает, и принимать решение сколько и как наращивать. Но балки под нагрузкой усилять не очень хорошо, надо аккуратно варить и т.д. есть нюансы.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:18
#5
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


Может в подвале стойки с фундаментом поставить под балки (если это не гараж и они не будут мешать).
Дополнительные балки можно включить в работу если подклинить перекрытие.
pavber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 18:21
#6
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Извиняюсь. забыл, наибольшая толщина плиты 180мм минус периодичность профнастила.
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:26
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


под нагрузкой усилять не комильфо. Но коль там внизу все равно подвал, то можно поставить стоечки и подпереть, чтоб разгрузить двутавры.

Бетона у Вас сейчас около 100 мм (если 60 в желобе профлиста и около 70 - полка плиты). Это около 400 кг/м. Кристалл дал мне прогиб около 2 см на длине в 5.3 метра. Странно. Может быть, бетона слишком много налили? Лишних сантиметров 10-15?)

upd:
Цитата:
наибольшая толщина плиты 180мм
Если так, то в среднем толщина плит - 150 мм. Это уже 600 кг/м. Все равно прогиб расчетный - 3 см.
 
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:28
#8
drum


 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29


Стойки фундаменты дорогое удовольствие если учесть что за кон-ция уже сделана
Как вариант разгрузить балки и развить сечение двутавра к примеру в.п. круг, н.п. уголки
drum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 18:28
#9
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


60 в желобе и еще 120 сверху
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:29
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
примеру в.п. круг
не понял вообще

Цитата:
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
н.п. уголки
Это вариант, да. Но проще просто листы.
Цитата:
Как вариант разгрузить балки
А как балки разгрузить? Убрать к чертям весь бетон? Проще стойки в аренду обычные опалубочные телескопические взять и подпереть
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 18:32
#11
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Честно, боюсь варить под таким прогибом. Где такого сварщика найти?! А еще варианты есть? Дом уже под крышей, не ломать же? Может ферму сделать как-то?
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:33
#12
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
А как балки разгрузить? Убрать к чертям весь бетон? Проще стойки в аренду обычные опалубочные телескопические взять и подпереть
так и разгрузить.
еще сварщик хороший нужен)

Последний раз редактировалось Romegv, 13.03.2013 в 18:53.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:34
#13
drum


 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А как балки разгрузить? Убрать к чертям весь бетон? Проще стойки в аренду обычные опалубочные телескопические взять и подпереть
Я это и имел ввиду
drum вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:36
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
Я это и имел ввиду
Дык ведь:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
поставить стоечки и подпереть, чтоб разгрузить двутавры
Цитата:
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
Стойки фундаменты дорогое удовольствие
 
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:37
#15
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Подвал будет эксплуатироваться как помещение (может у Вас там будет спортзал) или это просто пространство под полом? Высота подвала какая?
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 18:43
#16
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


В той половине где 5300 просто пространство, примерно 600мм, другая эксплуатируемая
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:53
#17
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Если так, то в среднем толщина плит - 150 мм. Это уже 600 кг/м. Все равно прогиб расчетный - 3 см.
0,15*2,5*1,1*1,8=0,74 т/м.п.. Прогиб 4,6 мм. Коэффициент использования по прочности - 1,21, т.е. бетонная плита работает, ну или без коэффициента 1,1, Коэффициент использования по прочности - 1,11. Что не очень хорошо, с учетом того, что плита не догружена, а догрузить ее еще надо стяжкой+полом, а это еще килограмм 150 на квадрат, да еще полезная. итого балка не несет раза в 2. Надо много доваривать, даже и не лист скорее а какую то еще балку
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:02
#18
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от arknn Посмотреть сообщение
В той половине где 5300 просто пространство, примерно 600мм
Да, тесновато для выполнения сварочных работ. Может проще кирпичных столбиков под балки сделать (типа 380х380 мм) или стальных стоек понаставить с расклинкой.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 19:02
#19
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


А можно подвести дополнительные балки под существующие без опоры на стены? Или превратить их в ферму, приварив элементы снизу?
Прошу простить, под рукой проекта нет:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0036 (800x478).jpg
Просмотров: 173
Размер:	203.0 Кб
ID:	98714  
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:08
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
0,15*2,5*1,1*1,8=0,74 т/м.п
Ну да, я брал не 2500 кг/м3. Согласен с Вашей цифрой)

Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Надо много доваривать, даже и не лист скорее а какую то еще балку
Два листа по 8 мм дадут повышение W вдвое. Правда, как приварить лист сверху, я не представляю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_325.png
Просмотров: 162
Размер:	33.6 Кб
ID:	98716  
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление двутавра под нагрузкой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление металлических балок под нагрузкой lofik Металлические конструкции 15 25.12.2010 22:57
Усиление двутавра 55 с большими деформациями. Пойдёт? ags Конструкции зданий и сооружений 34 11.11.2010 15:59
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
Усиление ферм покрытия под нагрузкой buildtech Конструкции зданий и сооружений 7 22.01.2008 18:02
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45