| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.07.2017, 22:50 | #1 | |
Как усилить здание?
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 6202
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
2. в смысле усилять или сносить? 3. посмотрите решения в альбомах усилений 4. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
По фотографии трудно лечить, а по такому крику души и подавно. "Почему отходит стена?Есть ли смысл в усилении?Какие мероприятия посоветуете?Нужно ли усилять фундамент у "отвалившейся" стены?Заранее спасибо."
Причины различные. Например :1. Потому-что архитектор "нарисовал" только наружные стены, а конструктор повторил это. Далее неравномерные осадки вызвали крен. 2. Где-то есть протечки сетей 3. Начали усиленно поливать клумбы и мыть машины. 4. Вы подрядились только на обследовании кровли и дальше неохота напрягать мозги. Мероприятия -Написать собственнику письмо об аварийном или недопустимом состоянии, отрыть шурфы (А был ли фундамент?) , новая геология если ее нет. Поверочные расчеты. Наблюдение за деформациями в течение года. А затем окончательно решать: "Что делать?". А так, искренне поддерживаю сообщение №2. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 23
|
Мне там тоже ничего не нравится. Вот собственно крыша
Последний раз редактировалось Camelia, 12.07.2017 в 13:48. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
|
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
так перевязки также вообще нет. В аварийном состоянии объект, усиление обойдется в стоимость нового.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Постараюсь помочь. Просмотрю. Все тяжи, что мертвому припарка. Балки без опорных подушек, не факт, что они сыграли на негатив. Навскидку - причина в фундаменте.
----- добавлено через ~30 мин. ----- Просмотрел обмер. Вывод один - фундаменты. Если хотите сохранить, то только усиление. Отваливающуюся стену в нижней зоне заключать в балочную обойму по длине. Далее забуриваться как внутри та и снаружи (сваи d=200) глубиной ~ 2/5м. Оголовки свай соединять балкой (ростверк) пропуская сквозь стену под балочной обоймой. Шаг свай (вдоль стены) ~1.5м. Ну а трещины лечить полимерцементным раствором с установкой арм. стержней в разделанные швы. После все тяжи на мусорку. ----- добавлено через ~31 мин. ----- [quote=Camelia;1660561]Если хотите дальше, пишите в личку.
__________________
Сам по себе |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
"Усадка" здания со временем. Есть ли нормы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 20.04.2018 04:56 |
Есть ли смысл в сваях-стойках на насыпном грунте | DarKxXxLorD | Основания и фундаменты | 4 | 06.03.2018 05:28 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Есть Фасады и Разрез здания, с чего начать конструировать? | McCobra | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 24.06.2011 16:58 |
Очень требуется дипломный проект каркасно-каменного здания 10 этажей можно и без фундаментов. так как площадка есть | piata centrala | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.03.2011 20:49 |