Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонны в плоскости изгиба, когда главные балки уложены в продольном

Расчетная длина колонны в плоскости изгиба, когда главные балки уложены в продольном

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2017, 12:18 #1
Расчетная длина колонны в плоскости изгиба, когда главные балки уложены в продольном
sinner
 
Регистрация: 15.02.2008
Сообщений: 45

sinner вне форума Вставить имя

Здание существующее, в продольном направлении уложены двутавровые балки. В поперечном направлении к балкам приварены закладные плит типа ТТ. Шаг колонн 9м, пролет поперечной рамы составляет 12 м. Можно ли считать узел сварки плиты с балкой условно жестким и воспользоваться формулами для определения расчетной длины для второго случая в таблице 31 СП Стальные конструкции.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.jpg
Просмотров: 74
Размер:	68.3 Кб
ID:	188363  

Просмотров: 534
 
Непрочитано 19.05.2017, 12:26
#2
Krieger

инженер
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,593
Отправить сообщение для Krieger с помощью Skype™


нет, мю=2
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 12:40
#3
sinner


 
Регистрация: 15.02.2008
Сообщений: 45


Хорошо, если сверху шарнир. По краю плиты установлено остекление. Будет ли передаваться ветровая нагрузка на колонну?
sinner вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.05.2017, 12:46
#4
Krieger

инженер
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,593
Отправить сообщение для Krieger с помощью Skype™


Конечно, а куда она денется то?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 14:47
#5
sinner


 
Регистрация: 15.02.2008
Сообщений: 45


Спасибо, все так и делал. Спросить на работе не у кого. Вот и решил уточнить. По расчету колонна не проходит, а сие чудо уже 60 лет стоит и судя по всему еще столько же может простоять.
sinner вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонны в плоскости изгиба, когда главные балки уложены в продольном

 VetCAD++
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная схема жб консольной балки в опертой в направлении плоскости стен sky.steel Железобетонные конструкции 11 08.09.2015 20:02
Какая расчётная длина крайней колонны из плоскости? РастОК Металлические конструкции 118 14.11.2014 11:21
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы