| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.07.2017, 10:42 | #1 | |
Какие усилия передаются с балки на колонну?
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 3281
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
1. Момент от "многопролетности" ни как не влияет на болты в данном узле.
2. На оголовок передаются следующие усилия: - вертикальная, равная опорной реакции; - горизонтальная (ые), равная (ые) опорной (ым) реакции (ям) (если имеется). 3. В оголовке рассчитывается: - плита на изгиб; - ребро и его швы прикрепления; - болты на горизонтальную составляющую (если имеется). |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
лучше планку против сдвига под расчет на два шва.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208
|
Никакие "горизонтальные усилия" эта колонна воспринять не в состоянии.
А потому городить не имеет смысла. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: связевая колонна где?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Даже если там ребра жесткости стоят? какой там изгиб будет? или Вы про что?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Согласен. Поторопился.
Согалсен, но, как правильно заметил Бахил, только в связевых колоннах. Так что, колонна, изображенная в посте №2, воспринимает только вертикальную нагрузку от опорной реакции. Поторопился. При наличии ребра, толщина плиты назначается конструктивно. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
Цитата:
Рассчитывать следует ребра и их швы. Болты на горизонтальные реакции сойдут, если эти реакции незначительные. Для связевых колонн, вероятно, нужно ставить "якоря". |
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461
|
Фахверк предлагал то что на первом снимке видимо.
а вот что изменится в расчете, если убрать центрирующую планку, как на приложенном снимке? при легких кранах и режимах работ почему бы и нет? *а болты с типового узла во втором посте чисто конструктивные Последний раз редактировалось Казбек, 01.08.2017 в 08:36. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Ребята, все варианты возможны. Дальше надо видеть схему и игру сил в ней. Большую роль играет сборка каркаса с качественной геодезической разливочной подготовкой.
----- добавлено через ~27 мин. ----- Б., разбивочной!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
На какие усилия считать крепления отбойника мостов | Куртан | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 13.07.2016 10:40 |
Как проверить опорную фасонку фермы от усилия тормозной балки подвесного крана? | Igor1985 | Металлические конструкции | 2 | 01.09.2015 08:55 |
Помогите риешть узел опирания балки на колонну | _mikka | Металлические конструкции | 9 | 15.12.2013 21:42 |
Жёсткое опирание балки на круглую колонну | Archangel_15 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 04.05.2012 18:57 |