| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определиться с предельной гибкостью стенки тавра

Помогите определиться с предельной гибкостью стенки тавра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.08.2017, 16:07 #1
Помогите определиться с предельной гибкостью стенки тавра
Kirill86
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 10

Всем доброго дня.
При проверки устойчивости стенки центрально-сжатого тавра возник такой вот вопрос: в формуле 29 (табл.9) при определении предельной условной гибкости стенки присутствует отношение ширины полки тавра к высоте стенки (bf/hef). По формуле это соотношении должно быть не менее единицы и не больше больше 2-х. Мне не совсем понятен столь жесткий критерий и как вообще ширина полки влияет на устойчивость стенки?
Можно ли принять в данной формуле значение 2, если действительное отношение около 2,5 (тавр делается из широкополочного двутавра). Чем это может быть черевато?
В дополнение: если посмотреть сортамент колонных тавров (ТУ 14-2-685-86), то там соотношение ширины полки к высоте стенки явно более 2-х. Получается весь сортамент не может быть проверен на устойчивость стенки.

Заранее спасибо за советы и помощь!

Последний раз редактировалось Kirill86, 11.08.2017 в 20:10.
Просмотров: 2059
 
Непрочитано 11.08.2017, 16:51
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Kirill86 Посмотреть сообщение
Можно ли принять в данной формуле значение 2, если действительное отношение около 2,5
Нужно!

Цитата:
Сообщение от Kirill86 Посмотреть сообщение
Получается весь сортамент не может быть проверен на устойчивость стенки.
Может.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: ...86 - большой мальчик, должен понимать что к чему.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2017, 12:31
#3
Kirill86


 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 10


Дело в том, что при расчете по ф.29 при увеличении ширины полки тавра уменьшается предельная гибкость стенки. Если я правильно понимаю, если данное отношение больше 2-х, то предельная гибкость должна продолжать снижаться. Или нет?
К тому же в прим.2 (к табл.9) при превышении краевых значений гибкости указано, что следует принимать минимальное или максимальное значение, а про отношении bf/hef такого нет.
Был бы очень признателен, если кто объяснит или подскажет, где почитать при влияние ширины полки на предельную гибкость стенки.
Kirill86 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 15:20
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Kirill86 Посмотреть сообщение
Был бы очень признателен, если кто объяснит или подскажет, где почитать при влияние ширины полки на предельную гибкость стенки.
Где почитать не знаю, но есть некоторые мысли по данной проверке. Исходя из того, что предельная условная гибкость стенки зависит только от соотношения ширины полки к стенке, но не зависит от соотношения их толщин, скорее всего, формула в таблице 9 приведена для тавра с одинаковой толщиной стенки и полки. И для Вашего случая, кода тавр делается из двутавра - неприменима.
Теперь, как считать. Не верю, что при любом соотношении ширины полки к стенке значение предельной условной гибкости стенки будет меньше чем предельная условная гибкость полки равнополочного уголка. Но это так, предчувствие. Если бы считал сам - посчитал бы по Еврокоду.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 16:38
#5
AGP57


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Kirill86 Посмотреть сообщение
если посмотреть сортамент колонных тавров (ТУ 14-2-685-86), то там соотношение ширины полки к высоте стенки явно более 2-х.
Проверяем 10КТ1. Данные из сортамента: h=94мм, b=200мм, s=6.5мм, t=10мм, R=13мм.
Вычисления ведем по рис.5 из п.7.3.1 СП16
bef= (200-6.5-2*13)/2=84мм
hef=94-10-13=71мм
отношение bef/hef=84/71=1,18 находится в диапазоне от 1 до 2
AGP57 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 17:07
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
Проверяем 10КТ1. Данные из сортамента: h=94мм, b=200мм, s=6.5мм, t=10мм, R=13мм.
Вычисления ведем по рис.5 из п.7.3.1 СП16
bef= (200-6.5-2*13)/2=84мм
hef=94-10-13=71мм
отношение bef/hef=84/71=1,18 находится в диапазоне от 1 до 2
Ширина полки тавра это не свес полки тавра. Для Вашего примера bf/hef=200/71=2.81.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 18:26
#7
AGP57


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ширина полки тавра это не свес полки тавра.
Полностью согласен, сослепу принял bf за bef.
AGP57 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определиться с предельной гибкостью стенки тавра

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. Tyhig Металлические конструкции 2 04.05.2015 20:21
Местная устойчивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 40 04.07.2014 15:32
И снова местная устойчивость стенки AVO Металлические конструкции 38 15.08.2013 10:46
Устойчивость стенки подкрановой балки Jonny17 Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2011 13:00
Устойчивость стенки в ЛИР-СТК Muriy Расчетные программы 1 18.02.2008 22:06