| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.05.2006, 14:17 | #1 | |
Лира. Коэффициент надежности в таблице РСУ
инженер
Москва
Регистрация: 25.04.2006
Сообщений: 1,204
|
||
Просмотров: 23936
|
|
||||
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114
|
Net
"Мне в последнее время нравится вводить нормативные нагрузки, а коэффициенты надежности задавать в РСН. И подбор элементов делать по РСН." В какой программе, и поподробней пожалуйста, что сподвигло на такой подход. Из документации недословно но по смыслу "РСУ - достижение отечественной школы строительной механики"!? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Из справки Лиры.
Цифровая часть исходной информации для выбора РСУ предназначена для задания коэффициентов: надежности по нагрузке, долей длительности и коэффициентов сочетаний. Коэффициенты надежности по нагрузке Кн задаются для перехода от расчетных величин усилий к нормативным. Коэффициент длительности действия Кд в долях от единицы позволяет выделить длительную часть усилий для использования в дальнейшем при расчете армирования. Коэффициенты сочетаний К1, К2, Кос являются собственно коэффициентами сочетаний. |
|||
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Profan
"Давайте разберемся, а то я уже 2 раза от****л" (с) ЦИТАТА ИЗ ХЭЛПА: Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
при расчете конструкций многоэтажных зданий справедлив будет и такой прием (для расчета армирования):
1. задаются полные расчетные нагрузки на перекрытия 2. на коэффициенты этажности и площади (п. 3.9 п. 3.8 СНиП 2.01.07-85*) домножаются коэффициенты сочетаний (в скаде практикую) данный прием позволяет произвести расчет конструкций всех этажей без внесения изменений в нагрузки - изменяются только коэффициенты сочетаний в РСУ, в зависимости от расчитываемого этажа. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
Т.е. правильно ли я понял, что, например для расчета колонн и диафрагм подвала здания с 2-мя и более перекрытиями я должен в таблице РСУ для кратковременных нагрузок (равномерно распределенных по площади) ввести коэффициент, регламентируемый п. 3.9 СНиП 2.01.07-85*, во второе основное сочетание? |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Тогда непонятно вообще, нахрена коэффициенты перегрузки даны? Ну допустим взял я для квартиры 150 кг/м2, потом умножаю на 1.3, получаю 195 кг/м2, а потом что? Опять умножать на вычисленный понижающий коэффициент??? Что-то я совсем запутался
Последний раз редактировалось РастОК, 10.03.2011 в 16:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72
|
Нашел эту тему, так как у самого вопрос возник о РСУ и коэффициенте надежности.
Из справки Лиры следует что: Цитата:
Может кто сможет пояснить чего я не понял и не так сделал? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72
|
Дрюха
Сейчас стало еще запутанней. Прикрепляю эту таблицу из ЛИРСТК. У меня загружения такие 1. Постоянная 2. Стат. ветр.для пульсация 3. Кратковременное а в ЛИРСТК Кп о для 2-го и третьего загружения. Ток что выходит при проверке учитывается только постоянная нагрузка? Если вместо нулей поставить единицы то нагрузка увеличивается непомерно. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
- для постоянной нагрузки "гаммаф" - для кратковременной нагрузки "гаммаф"/долю длительности, где "гаммаф"-коэффициент надежности по нагрузке Если честно, то не имею понятию, почему нули. Цитата:
Во вложенном примере банальная балка с двумя нагрузками (постоянная+длительная). СТК файл с уже замененным коэффициентом. Посчитайте вручную такую же балку и сравните. И все станет ясно |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72
|
Дрюха
У вас в файле нет РСУ. А мы делаем по РСУ и потом в ЛИРСКТ проверяем по РСУ. Может в этом причина? Может обсуждаемая таблица в ЛИРСТК нужна только когда нет РСУ? Как вы получили коэффициент 2,4 для второго загружения ? Последний раз редактировалось avonder, 16.02.2012 в 17:53. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
Коэффициент 2,4. Кратковременная нагрузка с коэффициентом надежности по нагрузке 1,2 и долей длительности 0,5. Пример определения коэффициента Полная кратковременная нагрузка 6 кН/м Коэффициент надежности по нагрузке 1,2 Доля длительности 0,5 Полная нормативная длительная нагрузка 6*0,5/1,2=2,5 кН/м Следовательно, коэффициент переводящий первоначальное значение нагрузки в длительное, равен 1,2/0,5=2,4 |
|||