| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.05.2015, 17:50 | #1 | |
Господа специалисты, оцените экспертизу трещин потолка
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 11729
|
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
|
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Всю эту писанину можно опровергнуть тем, отсутствуют количественные показатели ширина раскрытия и нет расчета подтверждающего приведенные выводы. А без этого все эта писанина не стоит ломаного гроша. Это не экспертиза а словесное описание визуального осмотра
|
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
1. Нет доказательственной заверенной базы о том что вы вообще что-то систематически роняли на потолок
2. "экспертиза" не имеет никаких технических данных, например, раскрытие трещин, как уже упоминалось выше, не говоря уже об отслеживании маячками динамики этих трещин 3. В случае чего можно прям иск о клевете подавать. Offtop: п.с. из-за температурных деформаций у меня дома вообще лютый ад. керамзито-бетонные внешние стены в 60см, по ним обычные сборные перекрытия. швы между плитами как не заделывай через 1-2 года - просто выпадают тебе на голову. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103
|
Экспертиза по предварительному (визуальному) обследованию, нет количественных показателей из инструментального осмотра только площадь комнат.
Перепланировки у вас нет, квартиры идентичны. Про трещины. Если на нагрузку грешат как пишут, то почему не уделяют внимания качеству самой плиты перекрытия, время появление трещин, ширина раскрытия, наблюдение за маячками. Во время наблюдения фиксация нагрузки, что у Вас в квартире стоит. Если Вы своими действиями не загружали плиту (например при ремонте уложили все материалы в центр комнаты). Пройдитесь по дому зафиксируйте подобные трещины и тогда будет серьёзное основание оспорить результат экспертизы. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния п.7.5 Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения (колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий и перекрытий и прочих), то необходимо перейти к детальному обследованию. У Вас на потолке трещин нет, на зашпаклеванной поверхности трещины сразу проявляются. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Цитата:
Что за дом? Проект серийный/индивидуальный? Плита перекрытиия сборная/монолитная? А плита собственно из бетона? А что за бетон? А армирование в проекте есть? А если есть, то какое? итд ... итп... Ага, и на основании факта, что потолок покрашен водоэмульсионкой, а на стенах поклеены обои, эти ребята делают смелые выводы о силовом характере трещин. Это больше на анекдот похоже, а не на экспертное заключение. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Наймите своего эксперта, который поможет подготовить возражение эту экспертизу и проведет свою с соответствующим заключением. А дальше - дело убедить судью.
В вашем случае - давите на то, что правила эксплуатации жилого фонда Вы не нарушали, нагрузки на пол не превышают нормируемые СНиП. А трещины - ну чтож, может это скрытый дефект, который только сейчас проявился. |
|||
|
||||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 11
|
Цитата:
Решение пока в пользу истца. Цитата:
Цитата:
Нашлись через знакомых строители, занимаются экспертизами, поздновато только. Их ответ - трещины скорее всего усадочные, ни о каких перегрузках речи не может быть конечно. Цитата:
А оно вона как... ----- добавлено через ~23 мин. ----- Цитата:
Хотя вообще, даже для меня, лоха в этих вещах очевидно, что должны были осматривать сразу, чтобы либо найти следы воздествия на перекрытие, либо их отсутствие. |
|||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Господа специалисты, подскажите такое решение с наличием углов поворота на подводке от стояка к батарее укладывается в нормы? | sinitsin1983 | Отопление | 6 | 24.11.2013 20:33 |