Схлёстывание проводов ВЛ-110 кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.11.2013, 14:22 #1
Схлёстывание проводов ВЛ-110 кВ
Михаил Игоревич
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 2

Всем здравствуйте.Я молодой начинающий проектировщик.Столкнулся с такой проблемой.
Есть линия напряжением 110 кВ. Пролёт анкерный составляет 680 м. Промежуточных опор в пролёте нет.
Нужно проверить провод на схлёстывание. Никак не могу найти образец расчёта или хотя бы методику. Удалось найти только расчёт на смещение проводов при КЗ. Но это не то.

Просьба помогите пожалуйста. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! !!
Просмотров: 8228
 
Непрочитано 21.11.2013, 16:15
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Тему лучше в электричество.

Со своей малограмотной строительной точки зрения подозреваю так.
Есть минимальное нормативное расстояние между проводами. Есть провис от веса, есть отклонение от ветра, есть потоки ветра ламинарные и турбулентные (вихри, смерчи).
Провис от веса обычной нити легко найти в инете (или может даже в СНиПах).
По ветру не знаю как быть. Возможно придётся загружать нить разными сочетаниями нагрузок. Налево; половина направо, половина налево; четверть... Возможно этот момент с вихрями не регламентируется и не обязателен.
Также для ветра характерна пульсация силы и скорости ветра порождающая динамику нити.
Скорее всего отклонение всего пролёта нити налево от одной нагрузки ветра даст максимальное отклонение нити. И вам не придётся заморачиваться вышеописанным.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 14:28
#3
posetitel


 
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 323


Есть какие-нибудь новости по теме?
posetitel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 16:59
#4
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091


Вообще-то ВЛ не по моей части, я тут просто мимокрокодил проходил.
Но все же - может это подойдет:
РД 34.20.182-90 Методические указания по типовой защите от вибрации и субколебаний проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ
http://www.gosthelp.ru/text/RD342018...icheskieu.html

РД 34.20.184-91
Методические указания по районированию территорий энергосистем и трасс вл по частоте повторяемости и интенсивности пляски проводов
http://meganorm.ru/Data2/1/4294817/4294817281.htm

И, наконец, старые "Руководящие указания для выбора расстояний между проводами и между проводами и тросами на опорах ВЛ 35-500 кв по условиям пляски проводов" (на них выводит библиография из старых справочников, ссылку для скачивания первоисточника поисковик сходу не нашел).

Сами справочники, например, здесь: http://elektropostavka.ru/spravochnik/, http://project-energy-ken.ru/literatura/
Offtop: Не пинайте ногами, если это все равно что ссылки на азбуку, библию и таблицу умножения, которые люди "в теме" помнят наизусть.

Последний раз редактировалось kp+, 05.02.2018 в 17:06.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 17:16
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


А вот это:
Цитата:
РД 153-34.3-20.672-2002. Методические указания по проверке гибких проводников линий электропередачи и распределительных устройств на возможность их опасного сближения и схлестывания при коротких замыканиях
Не оно?
Еще это: http://global-oc.ru/wp-content/uploa.../06/NDSP_5.pdf
Вот еще статья, судя по которой расчету подлежат только схлестывания, вызванные КЗ. Остальное берется исходя из опыта аварий.
Там и ссылка на программу есть и перечень литературы, от которого все становится еще более непонятным.
7
п
о
зволял
более эффективн
ый режим
использовани
я
стали
.
Решение этих задач
требует
знани
я н
о-
вых параметров
изгибных свойст
в
проводов
и
тросов
(
см.
вычисл
ительные
программы
далее
)
и их испол
ь-
зов
а
ние в новой технологии борьбы с
пляской и подскоками
.
Очевидно, что в
открытых границах
страны для
конкурентных условий
,
второго повсеместного ГОЭРЛО
уже не
ожидается,
а
фокуси
р
ов
ка
на
НИОКР заруб
ежья у теплого Гольфстрима
нашему северному отечеству
-
не помощ
ь
.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Вершков В.А., Глебов Э.С., Малышев Р.А. Пляска проводов на линиях электропередачи 400
-
500 кВ. Э.С., No10, 1963.
С. 74
-
78.
2.
Ржевский С.С. К теории квазилинейного метода рас
чета параметров пляски проводов ВЛ.//
Электри
чество. No9. 1975.
С. 71
-
75.
3.
Ржевский С.С.
Конструкционный способ ограничения интенсивных режимов пляски проводов воздушных ЛЭП. Патент RU No238
7063 С1.
Бюлл.No11, 2010.
4
. Ржевский С.С.
Энергии волн пляски про
водов воздушных ЛЭП 6
-
750 кВ. // Электри
чество. No4. 2008. С. 9
-
17.
5
.
Ржевский С.С.
Волны пляски проводов ВЛ 6
-
500 кВ. ПАИМС С. 232, М.1999.
6
.
Transmission Line Reference Book. EPRI. California.115
-
138 kV Compact Line Design.
1978.
7
.
Дубровский Н.М., Н
ешта Г. Ф. Пляска проводов на линиях электропередачи // Электрические станции.1963. No8. С.76

78.
8
.
Обзор и сравнение зарубежных норм на проектирование конструктивной части линий электропередачи. ГЭИ,
М.
-
Л
-
д, 1960.
9
.
Уроки систе
мной аварии из
-
за пляс
ки проводов на ВЛ 400
-
500 кВ.”// Элек
тро. No6. 2006. С. 9
-
15
.
10
.
Ржевский С.С.
Пляска проводов
ВЛ 6
-
750
к
В:
рас
четы
схлестываний
и динамических нап
ряже
ний/ Электрические стан
ции. No6 . 2005.С.
55
-
62.
11. Терлецкий Я.П. Теоре
тическая механика для фи
зиков. М. УДН. 1987. С. 160.
12. Ржевский С.С. Главный резонанс пляски проводов воздушных ЛЭП 6
-
750 кВ и методы сни
жения его расчетной интенсивнос
-
ти.//Известия АН. Энергетика. No2. 2007. С. 51
-
62.
13.
Ржевский С.С.
Новая технология борьбы с подскоками
проводов воздушных линий электропередачи.
«Доклады независимых авторов»,
изд.«DNA», Россия
-
Израиль, 2011, вып. 19, printed in
USA
,
Lulu
Inc
.,
ID
11744286,
ISBN
978
-
1
-
105
-
15373
-
0
14. Ржевский С.С. Воздушные ЛЭП без интенсивной пляски проводов/Электрически
е станции. No 4. 2009. С. 29
-
35.
15.
Ржевский С.С.
Мероприятия по защите ВЛ от пляски проводов в климатических условиях России/Электрические станции. No
4. 2011. С.
33
-
39.
16.
Ржевский С.С.
Моделирующее устройство. Авт.
свид. 571819 Бюллетень No33.1977.
17.
Ржевский С.С. Критерий пляски проводов ВЛ с крутильными колебаниями. Известия ВУЗ

ов, Энергетика.
No2 1975.
С.
14
-
19.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 09:23
#6
posetitel


 
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 323


немного не то, хотя почитать весьма полезно.
материал - в основном защита от пляски, интересует еще минимально возможное тяжение при заходе на портал
posetitel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Схлёстывание проводов ВЛ-110 кВ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расчитать нагрузку от проводов на столб опоры? jouk Конструкции зданий и сооружений 48 29.11.2022 06:55
Тяжение проводов на ОРУ chon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.03.2012 09:50
Справочник по расчету проводов и кабелей koteyko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.06.2010 10:38
Стрела провеса проводов @$K&t[163RUS] Прочее. Отраслевые разделы 2 25.12.2007 10:35