Прошу помощи, с расчетом перемычки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2017, 11:48 #1
Прошу помощи, с расчетом перемычки
docent25
 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10

Всем здравствуйте! Заранее прошу прощение если тему создал нет там! Мне над окном залили перемычку, вместо арматуры положили швеллер 10У, залили бетоном сказали что выдержит твои плиты, но меня терзают сомнения, а вдруг не выдержит, прощу помочь с расчетами, а не просто на словах как мне сказали. Стены из газосиликатных блоков, шириной 40 см, плиты пустотные ПТМ48.12 между этажами. Прикладываю 2 картинки чтобы понятнее было! Заранее спасибо за помощь!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемычка-Model.jpg
Просмотров: 238
Размер:	183.3 Кб
ID:	189176  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 ВИД.jpg
Просмотров: 139
Размер:	90.1 Кб
ID:	189177  

Просмотров: 6804
 
Непрочитано 05.06.2017, 12:17
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Вообще для таких вопросов существует раздел Поиск исполнителей.
В данном случае бетон я бы не включал в расчет - есть сомнения, что при таких размерах сечения швеллера будут работать с бетоном совместно.
А трех швеллеров, думаю, будет маловато для 3-метрового проема.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 12:18
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Это штож за извращенцы..... Даже если выдержит, бетон то все-равно отслоится. Арматуры или сетки в сечении нет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Есть проект? Пускай делают по проекту, или закладывают стальные перемычки с нормальными узлами...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 12:51
#4
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Колхоз колхозом конечно. Но все будет нормально, только бетон потрескается снизу, надо будет замазать.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В данном случае бетон я бы не включал в расчет - есть сомнения, что при таких размерах сечения швеллера будут работать с бетоном совместно.
Как обеспечение совместной работы швеллеров, и как закрепление из плоскости изгиба работать будет. Прочность самого бетона при изгибе в рабочем направлении -- в запас.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 12:54
#5
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


По крайней мере сразу рухнуть не должно.
Вообще стоило конечно наварить усы к профилям, для обеспечения совместной работы...

p.s. думаю стоять будет.
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 13:03
#6
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Это называется балка с "жёсткой" арматурой
Но арматура необходима для обеспечения цельности конструкции
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 13:09
#7
docent25


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10


Извиняюсь что не той теме! Арматуры нету, такие чудо строители помогли, т.е. это все разобрать, и заново залить только с нормальным армированием, так? или же можно все таки оставить так?
docent25 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 13:24
#8
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Ситуация опаснейшая. Сами представьте: 3,0м - пролёт, а расчётный ещё больше.
Плюс ко всему, швеллера никак между собой не связаны, кроме как небольшим количеством бетона между ними. Реально воспринимать нагрузку будут первые два швеллера, а может и вовсе только один, самый крайний.
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 13:29
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Реально воспринимать нагрузку будут первые два швеллера, а может и вовсе только один, самый крайний.
как оно будет реально - никто не знает, поэтому нельзя дать 100%-ой гарантии, что будет стоять.
как вариант - провести испытание. Поставить страховочные опоры под плиты и нагрузить сверху поддонами с газоблоком.
хотя разобрать и залить правильно, наверно, даже проще
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 13:56
#10
docent25


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10


а если разобрать и тогда сварить эти швеллера на этом же расстоянии друг от друга, таким же швеллером ну кусочками, чтоб получилась цельная конструкция, тогда это спасет?
docent25 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 14:01
#11
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от docent25 Посмотреть сообщение
а если разобрать и тогда сварить эти швеллера на этом же расстоянии друг от друга, таким же швеллером ну кусочками, чтоб получилась цельная конструкция, тогда это спасет?
Offtop: в церковь зайти свечку поставить не забыть еще надо
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 14:11
#12
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Перезаливайте, пока возможно. Не надо такое делать. Никакая это не "жесткая" арматура. Жесткая работает только на растяжение (чаще всего так делают). Даже если была бы жесткой: защитный слой при этом не соблюден. Это просто три швеллера, защищенных от коррозии слоем бетона. Считать не охото. Если даже и не рухнет, трещины внизу будут гарантированно.
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 14:19
#13
docent25


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10


подскажите тогда правильную схему армирования? 12 арматуры хватит? 7 рядов снизу, и 4 сверху, и шаг поперечных 8-10см, или надо намного толще арматуру?
docent25 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 14:28
3 | #14
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


docent25, Как я понимаю, Вы строите себе дом, и конечно он должен быть надёжным и недорогим. А для того, что-бы построить дом именно таким, Вам необходим опытный инженер, который оценит проектные решения, подскажет где необходимо усилить, а где перерасход. Спокойный сон гарантирован за сущие копейки, на фоне стоимости строительства!
И Вы, конечно, спросите: "А где же мне найти такого человека?" А я вам отвечу: "Это я!" (в личку, недорого!)
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 14:32
#15
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Нижний ряд продольной арм. = 5-6 стержней диам. 12 кл. А-III с защ. слоем 30 мм,
верхний ряд продольной арм. = 2-3 стержня диам. 10 кл. А-III с защ. слоем 30 мм,
поперечная = хомуты диам. 8 мм кл. А-II с шагом 10 см на опорах с увеличением до 25 см к середине пролета.

ПС. Должно хватить при условии, что у вас на этих плитах нагрузка не более 200 кг/м2
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 14:38
#16
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Должно хватить при условии, что у вас на этих плитах нагрузка не более 200 кг/м2
Ну-ну.
А может при такой нагрузке и не разбирать ничего?
Я когда оценивал прочность швеллеров принял 800, как предельную для пустоток. Вам же не известны полы, перегородки и будет ли там стоять рояль/джакузи.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 14:39
#17
docent25


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Нижний ряд продольной арм. = 5-6 стержней диам. 12 кл. А-III с защ. слоем 30 мм,
верхний ряд продольной арм. = 2-3 стержня диам. 10 кл. А-III с защ. слоем 30 мм,
поперечная = хомуты диам. 8 мм кл. А-II с шагом 10 см на опорах с увеличением до 25 см к середине пролета.

ПС. Должно хватить при условии, что у вас на этих плитах нагрузка не более 200 кг/м2
Спасибо за подсказку! мне теперь есть над чем работать!!!

----- добавлено через ~6 мин. -----
рояли и джакузи там стоять не будет, перегородки на эти плиты тоже не будут опираться!
docent25 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 14:48
#18
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Ситуация опаснейшая. Сами представьте: 3,0м - пролёт, а расчётный ещё больше.
И сколько же расчетный пролёт?
Почему ситуация названа "опаснейшей", если, грубо, там и прочности швеллера хватит, а контакт металл-бетон идет в запас?
mainevent100 прав в том, что никто точно не скажет как она будет работать. Но мне все-же кажется что нагрузка в такой балке прекрасно перераспределится и можно считать 3 швеллера равномерно нагруженными. Для того чтобы швеллеры работали несовместно, должна пойти трещина в бетоне между швеллерами на всю длину (бетон на срез ), а нагрузки все-же не такие большие -- грузовая площадь у нашей балки 2.4 метра; нагрузка от веса пустоток -- 0.9 т/м. А выкидывать бетон из работы это допущение в большой запас, это тоже надо в уме держать.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от docent25 Посмотреть сообщение
рояли и джакузи там стоять не будет, перегородки на эти плиты тоже не будут опираться!
Ну тогда и не ломайте ничего, лёгкие полы, ничего тяжелого на 2 этаже и спите спокойно.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 15:00
#19
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
прекрасно перераспределится
Да что-то не очень прекрасно. Была б это средняя опора с такими же нагрузками, то трех равнонагруженных швеллеров №10 хватило бы, а тут вообще непонятно какую роль будет выполнять бетон и будет ли вообще выполнять. Если уж и не делать нормальную ж.б. перемычку, то тогда лучше сделать хотя бы шв. № 14 (хватило бы и 2-х шт.) без бетона. Ибо бетону тут только и делать, что крошиться с такими защитными слоями.

ПС. Прыгать еще вдруг кто-то удумает ... вечеринка все дела. А тут что-то все впритык. Запас нужен, я считаю.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 15:11
#20
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
бетону тут только и делать, что крошиться с такими защитными слоями.
Нижним 20 мм да, а вот в сжатой зоне он работать будет
И я все же не вижу причин по которым швеллера должны тут работать не совместно? Чисто физически? Тут просто балку будет немного крутить из-за внецентренного приложения нагрузки.
И никаких "впритык". берите нагрузку от плиты (0.9т/м), нагрузку от легких полов на 2.4 м, полезную 0.195 т/м2 (как в квартирах) и делите на 3 швеллера, совместная работа швеллер-бетон в этой схеме идет в запас.. Если полы весят 150 кг/м2, у меня получился коэффициент использования для швеллера 0.67 и это уже со всеми коэффициентами на прыжки и пляски.

В общем предлагаю сделать так: ничего разбивать не надо, но взять гарантийное обязательство со строителей: будет трещать -- пускай монтируют усиленную стальную раму в проём
Ну или хотя-бы центральную стойку!
SkyFly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помощи, с расчетом перемычки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... aengineer Конструкции зданий и сооружений 21 07.11.2014 15:31
Прошу помощи в расчетах стропильной системы Максим858 Конструкции зданий и сооружений 4 31.10.2014 19:31
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
Еще раз про навес - прошу совета помощи volk2121 Конструкции зданий и сооружений 15 19.04.2012 15:59
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10