Ищу расчёт дымовой трубы для котельной
Инженер-конструктор
Чита
Регистрация: 07.08.2008
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 40835
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,846
|
http://www.google.ru/search?q=site:d...L_ruRU278RU278 к примеру - там ничего нет?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 07.08.2008
Чита
Сообщений: 5
|
Совершенно верно, расчёт высоты, диаметра. Расчёт на устойчивость, усталость, вобщем, на всё всё всё. Труба, по всей вероятности, будет металлическая.. Проектируемая труба будет использоваться на котельной. Дымовая труба для четырёх котлов "Гефест - 2,5 - 95Шп". Очень прошу какой нибудь похожий пример расчёта. И ссылки на литературу. Заранее благодарен
__________________
С уважением, Александр. |
|||
|
||||
А поставить трубу из нержавейки с теплоизолятором из базальтового волокна. Поставка в Москву была около двух-трех недель. У производителя есть журнальчики, по которым можно все подобрать. Контор таких полно. По ценам я не думаю что она будет намного дороже стали. У нержавейки аэродинамическое сопротивление намного меньше, чем у обычной стали, соответственно диамитр нужен меньше.
Вообще где-то дома валялся расчет на высоту, диаметр... Могу скинуть только вечером. Еще посмотри на abok.ru. Литературу возьми Староверова. |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 07.08.2008
Чита
Сообщений: 5
|
Большое спасибо за поддержку. Если несложно, то киньте адрес сайта произоводителя трубы,по которой ведётся расчёт. Если же, однотипное, то, конечно, сам найду. Всё упирается в рассчёт. Ваши доводы довольно обоснованны, про целесообразность трубы из нержавейки, поэтому прислушаюсь к Вам, и выберу именно такую. И если будет несложно, то ссылки на литературу (либо её название), откуда будут браться коэффициенты для расчёта ( а их , как правило уйма).
Вообще, мы проектируем котельную двухконтурную с ГВС и отоплением. Опыта очень мало, а сделать нужно. И буду благодарен за любые крупицы информации. Сейчас вроде расставили оборудование, теплообменники, котлы, насосы, вроде их обвязали.. Но проверяющий оооочень много перечеркнул. Где то подсказал, а что то самим нужно исправить. Поэтому, если кто то может чем то помочь, либо образец проекта, либо ссылка на такие проекты, буду бесконечно благодарен. Отдельное спасибо создателям такого сайта. И всем, кто откликнется заранее огромное спасибо.
__________________
С уважением, Александр. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.08.2008
Сообщений: 3
|
Расчет дымовой трубы в excel
http://www.projectlab.ru/smf/index.php?topic=66.0 по ссылке и во вложении разные расчеты |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Я так думаю труба из нержавейки вам точно не нужна. Это дорогая вещь, может работать в условиях конденсации дым газов. Вам это не требуется. Диаметр подбиратся по скорости газов (между мин и мах). Котлы с дымососами, поэтому "У нержавейки аэродинамическое сопротивление намного меньше, чем у обычной стали, соответственно диамитр нужен меньше " - это раздел юмора? Высота дело премудрое, так как делается расчет на выброс и рассеивание в атмосфере разных гадостей типа цо, окислов азота и т.д. Т.е. существует в Вашем районе фоновая концентрация, Ваша котельная добавляет грязи и надо что бы не была превышена ПДК (предельно допустимая концентрация). Т.е. у соответст. организации берутся тех условия (желательно до начала проектирования) и существующая фоновая концентрация. Хитрость в том что она может быть уже больше ПДК. Тогда расчет не имеет смысла. Или она , например 80% от ПДК. И Вам говорят, в том районе будут строится другие предприятия, на всех на вас получается 20%, т.е. И Ваша допустимая доля - 5% от ПДК, делаете расчет, получаете 300м трубу вместо 30 метровой нормальной, Вобщем дело темное. Договариваетесь вась-вась на 30-40 метров.
|
|||
|
||||
1. В современных котлах, с высоким КПД, при сгорании выделяются кислоты, которые собственно и "скушают" трубу из стали...
2. Высоту трубы по экологии брать... а с кем вы эту экологию будете согласовывать? Деньги на ветер? 3. Монтаж труб из нержавейки офигенно простой... не нуна нифега считать. Главное сделать по рекомендации. 4. Труба с теплоизолятором, соответственно тяга выше... экономия на дымососе. 5. Сопротивление зависит от скорости и от коэффицента аэродинамического сопротивления, соответственно можно уменьшить диаметр и увеличить скорость. Чем плоха высока скорость в разумных пределах? Пусть гудит... Главное скорость должна быть не менее 4 м/с (чтоб не было задувания)... С праздником! |
||||
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
Во многом согласен с Jawa
В Download есть книга автора Солодарь по проектированию дымовых труб... но это конечно если Вам не плевать на экологию в том чудном местечке постройки |
|||
|
||||
lego_go, ага пусть все говно будеть лететь подальше от котельной (черненькие яблочки с хрустящей корочкой), а зато возле нее все ништяк будет.
И вообще, че вы все про экологию. Мы же не знаем где планируется строить котельную... Может где-нить степях кавказа... Где до населенного пункта 300 км. книга какого года? |
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
А если подумать, прежде чем писать:
Цитата:
А если подумать, прежде чем писать: Цитата:
Цитата:
PL в целом правильно описал ситуацию. Только на самом деле еще сложнее. Трубу 300 м вместо 30 никто и рассчитывать не будет. И "долю ПДК" для отдельного объекта выделить невозможно. Это устанавливается в России в виде ПДВ (предельно допустимых выбросов). Котельную просто не дадут строить. |
|||
|
||||
"Для разных видов топлива, чтобы предотвратить конденсацию, допускается разная температура дымовых газов."
Кем она допускается? Как ее собственно регулировать. Как раз и производятся котлы с максимальным КПД (понижается температура отходящих газов, происходит конденсация), учитывая трубы из нержавейки. Последний раз редактировалось se8, 08.08.2008 в 12:42. |
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Кстати, насчет "нержавейки" тоже не всё просто. Это в бытовом понимании нержавейка "не ржавеет". Но, при определенных условиях, она может корродировать быстрее черной стали - как раз при слабых растворах слабеньких кислот. Зависит еще и от марки самой нержавеющей стали. Так же, как иногда оцинкованные трубы разрушаются быстрее чёрных. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 07.08.2008
Чита
Сообщений: 5
|
Многое узнал, читая ваши диалоги. Отдельно благодарю за программку выполненную в экселле. Только этого расчёта мало. Нужен ВЕСЬ расчёт. На этом сайте подобной литературы, которая бы целиком осветила бы этот вопрос, к сожалению не нашёл. И если ни у кого нет расчёта, (либо какие другие причины), то был бы признателен, если бы кто то знающий дал ссылочку или просто реквизиты литературы, изучив которую, я бы смог выполнить ПОЛНЫЙ расчёт дымовой трубы.
__________________
С уважением, Александр. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Эта литература называется:
1. Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод) - разных лет издания. Здесь - расчет продутов сгорания, температур и прочего. 2. Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод) - разных лет издания. Здесь - расчет газоходов, дымовых труб и прочего. Ключевое слово - нормативный метод. Это официальные материалы ЦКТИ. Сухие и точные. Но сложные. В более популярном виде всё это излагается в любых учебниках по котельным и котлоагрегатам. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Сообщений: 79
|
Цитата:
А примрный расчет трубы на опрокидывание есть у кого нить ? или подскажите литератур где можно это изучить ? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций | Michail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 14.06.2011 15:24 |
Расчет дымовой трубы | TuDim | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 13.06.2011 13:55 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Ищу штриховки (*.pat) для геологических разрезов | User_V | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 22.02.2005 06:21 |