Молниезащита производственного корпуса
aan
 
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 11

Могут ли применяться в качестве молниеприемника металлические конструкции покрытия если по ним уложены сэндвич панели заводского изготовления?
Просмотров: 2568
 
Непрочитано 07.05.2014, 13:21
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Если толщина металла больше определенной величины. Вроде 0.7 мм. Ну и если наполнение панели базальт, а не пенополистирол какой-нибудь. В СП же прописано условие приминимости.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 13:45
#3
aan


 
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 11


Спасибо, заполнитель базальт, а не подскажете в каком сп прописана толщина металла?
aan вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 13:58
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


СО 153-34.21.122-2003 п. 3.2.1.2. а также в РД 34.21.122-87 п. 2.11 и 2.25 если ваши конструкции на которые уложены сэндвич панели удовлетворяют этим требованиям - то можно применять в кач-ве молниеприемника
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 14:07
#5
bogan07


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от aan Посмотреть сообщение
Спасибо, заполнитель базальт, а не подскажете в каком сп прописана толщина металла?
По молниезащите действуют два документа: РД 34.21.122 и СО 153-34.21.122-2003. Говорю с точки зрения электрика: никаких СП нет. Оба действуют, хотя некоторые требования противоречат, в поясняющем письме прописано, что принимаются меры по любому из документов, либо по их совокупности.
РД:
2.11....Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.
На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6.
Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания....
СО:
3.2.1.2.....металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;
неметаллические покрытия на или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта;
б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура).... и таблица 3.2.

Вот вроде и все.
bogan07 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Молниезащита производственного корпуса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли в разделе Энергоэффективность производственного здания заполнять энергетический паспорт sasha8949 Отопление 24 30.10.2019 08:29
Энергоэффективность производственного здания sasha8949 Отопление 4 28.11.2013 16:26
Дипломный проект. Конструкция главного корпуса? Какая она? Прошу помощи! Александра Левенкова Конструкции зданий и сооружений 7 27.04.2010 13:37