Необходимость проверки кабелей на невозгорание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.03.2015, 20:16 #1
Необходимость проверки кабелей на невозгорание
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332

В ПУЭ сказано:
1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
1. В электроустановках выше 1 кВ:
а) электрические аппараты, токопроводы, кабели и другие проводники, а также опорные и несущие конструкции для них;
... и т.д.

Имеется ввиду проверка на термическую стойкость при токах к.з.
Здесь все вроде бы понятно - должны значит это обязательно надо делать.

В циркуляре N Ц-02-98(Э) говорится:
С целью повышения надежности работы электроустановок и предотвращения пожаров ... в дополнение к требованиям гл.1.4 ... ПУЭ Дирекция по научно-технической политике
ПРЕДЛАГАЕТ:
1.1. Проверять по условиям невозгорания силовые кабели при КЗ в начале кабельной линии ...

Как воспринимать слово - предлагается - как должно, т.е. это обязательно надо делать или как рекомендуется, т.е. можно делать, а можно и не делать.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 3053
 
Непрочитано 05.03.2015, 07:53
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


нутк вроде ж мы циркулярам свято следуем, поэтому раз предлагается то обязательно))))...ну а что проверить то недолго....
хотя конечно слово "предлагается" выпадает из технически принятых определений типа рекомендуется, допускается, обязательно...наверно начинающий нормотворчец писал
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 08:21
#3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
хотя конечно слово "предлагается" выпадает из технически принятых определений
как и


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
по условиям невозгорания
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 20:56
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
нутк вроде ж мы циркулярам свято следуем
А кто им свято не следует? Вопрос в другом как воспринимать слово - ПРЕДЛАГАЕТ - как рекомендует или должны выполняться.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Необходимость проверки кабелей на невозгорание

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильность оформления проекта maton Прочее. Архитектура и строительство 2573 20.05.2015 16:38
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
Необходимость проверки диафрагмы длиной 9м. на устойчивость. Askarov Конструкции зданий и сооружений 9 10.11.2009 12:25
действующий норматив по расчету кабелей на невозгорание Pave1 Электроснабжение 4 07.11.2007 17:50