Противопожарное расстояние между конструкциями каркасных зданий
Регистрация: 07.03.2017
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 3981
|
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Вы определитесь у Вас два здания или одно блокированное. Блокированный жилой дом согласно п.3.7-3.8 Сп4.13130.2013 это одно здание, состоящие из блоков. Противопожарные расстояние между зданиями принимаются по п.5.3.2 Сп4.13130.2013. Между блоками такого расстояния быть не может в принципе, они должны составлять один объект кап. строительства. При этом между блоками возводится противопожарная стена REI45 естественно у большего по высоте и/или ширине блока. По определению жилого блока и требованиям к автомобильным стоянкам их можно встраивать и пристраивать в блокированные жилые дома. Т.е у Вас примерно так получается: квартирная часть+стоянка, далее противопожарная стена - следующий блок. Или не так Вас понимаем?
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2017
Сообщений: 3
|
Благодарю за помощь. Все понимаете правильно. Скорее - я некорректно описываю ситуацию. Дом один, блокированный. По высоте блоки одинаковы - квартирная часть двухэтажная. Блокировка по через одноэтажный гараж/стояночное место. По всей видимости, расстояния между квартирными частями будут зависеть только от габаритов внутреннего пространства гаражей и принятой толщины противопожарной стены.
Меня беспокоит, что эта противопожарная стена не будет создавать преграды по уровню второго этажа. А расстояния между элементами зданий III степени огнестойкости будут меньше нормативных - как в случае, если бы это были два отдельностоящих здания. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
вщи13, да вам е объяснили в #5, что бОльшую стену одного "здания" (в смысле блока) нужно сделать противопожарной. Не стену гаража по середке, а именно самого блока на стыке гараж/жилая часть
|
|||
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437
|
СП 4.13130.2013 5.2.12 В блокированных зданиях класса Ф1.4 смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1.
3.7 блок жилой: Автономная часть блокированного жилого дома, включающая одну квартиру и, при необходимости, другие помещения. Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? | Алена (ПОС) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 28.07.2017 19:18 |
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.04.2017 09:23 |
Расстояние в свету между забивными сваями трения | Лопушок | Основания и фундаменты | 12 | 10.08.2015 15:05 |