СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования?
bernata
 
здесь могла быть ваша реклама
Регистрация: 22.09.2005
Сообщений: 1,280

Приказом МЧС России от 21.02.2013 г. №116 утвержден свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и введен в действие с 25 февраля 2013 г.

Предлагаю в теме кратко делится сведениями об отличиях между требованиями в старом СП 7.13130.2009 и новым СП 7.13130.2013.
Для того что бы не засорять тему, предлагаю оставлять сообщения в следующей форме:

1) номер пункта старого СП 7.13130.2009 или аналогичного по содержанию пункта из любого другого нормативного документа.
1.2) цитата (если тербуется)
2) номер пункта из нового СП 7.13130.2013.
2.2) цитата (если тербуется)
3) Коментарии.

В качестве исходника предлагаю пользоваться:
http://dwg.ru/dnl/11902

СП 7.13130.2013 на основании приказа Росстандарта от 30 июля 2013 года №854 внесён в перечень нац. стандартов и СП, в рез. применения кот. на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований №123-ФЗ

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ СП 7.13130.2013 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" см. пост #25

"Методические рекомендации к СП 7.13130.2013. Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий" см. пост #26

Последний раз редактировалось bernata, 06.02.2014 в 01:00.
Просмотров: 40555
 
Непрочитано 22.01.2014, 13:41
#21
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Offtop: Ну так и я с Вами согласен в данном вопросе. Нужно соблюдать нормативные требования, а не пытаться избежать их. И большинство на этом форуме придерживается такой позиции. Просто Ваше сообщение как-то неоднозначно читается.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 15:16
#22
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Davy Jones Посмотреть сообщение
Сообщение от DJo Frey
Цитата:
Сообщение от Alexandr_A
На днях пришли замечания экспертизы и уже требуют дымоудаление.
Offtop: Печаль.Тоска.Безысходность... Жизнь - боль.
Вы заказчик? В чем сложность, проблема, указать заказчику на необходимость системы дымоудаления?
Если это ко мне вопрос, то к ответу в #17 могу прибавить, что теперь есть ещё очень неприятные моменты при проектировании капремонта или реконструкции существующих зданий, в которых ранее установка системы дымоудаления не присутствовала и не требовалась.
Offtop: В #18 вообще какой-то поток сознания... При чём здесь СП 7?
Мне надоело "ювелирничать" в стремлении соблюсти все меняющиеся каждый день нормы и при этом удовлетворить желания заказчика и собственные представления о полезном и красивом...
Но жизнь каждый день заставляет ювелирно раскорячиваться.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 15:30
#23
Davy Jones

Никто
 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Если это ко мне вопрос, то к ответу в #17 могу прибавить, что теперь есть ещё очень неприятные моменты при проектировании капремонта или реконструкции существующих зданий, в которых ранее установка системы дымоудаления не присутствовала и не требовалась.
Неприятный для заказчика? Инженеру ОВ то работы прибавится или я чего-то не понимаю?


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
вообще какой-то поток сознания.
Больше - крик души уставшего от раскорячиваний человека).
Davy Jones вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 16:01
#24
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Davy Jones Посмотреть сообщение
Сообщение от DJo Frey
Если это ко мне вопрос, то к ответу в #17 могу прибавить, что теперь есть ещё очень неприятные моменты при проектировании капремонта или реконструкции существующих зданий, в которых ранее установка системы дымоудаления не присутствовала и не требовалась.
Неприятный для заказчика? Инженеру ОВ то работы прибавится или я чего-то не понимаю?
Неприятный для всех и всем прибавляется забот. Например, делали капремонт психдиспансера: венткамер и мехнической вентиляции не было в здании вообще никаких, нужно было всунуть по современным нормам приточные, вытяжные и противопожарные (дымоудаление) вентсистемы и венткамеры для них. Всё это хозяйство долго собирали совместными усилиями инженера ОВ, архитектора и конструктора так, чтобы воздуховоды и вентшахты пропустить с меньшими "жертвами и разрушениями" - сохранить ту же коечность стационара (требования заказчика), меньше отверстий пробивать, меньше демонтажа конструкций (конструктивные соображения), обеспечить нормируемые площади и габариты эвакуационных путей (архитектурные вопросы). А потом стоимость капремонта по проекту сильно начинает превышать планируемые расходы, выделяемые государством, и экспертиза по сметам начинает прессовать на предмет "устранения излишеств".
А коридоры в здании раньше можно было без дымоудаления оставить - было освещение, теперь по СП 7.2013 нужно дымоудаление из них делать.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 18:02 ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ СП 7.13130.20 13 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИ О- НИРОВАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
2 | #25
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280


Подробный анализ-сравнение СП 713130.2009 и СП 7.13130.2013 выложен вот здесь:
www.i-risk.ru/upload/medialibrary/76b/SP%207.13130.2009.pdf‎

Файл прикладываю к посту, на всякий случай...
Вложения
Тип файла: pdf SP 7.13130.2009_2013.pdf (1.04 Мб, 1356 просмотров)

Последний раз редактировалось bernata, 06.02.2014 в 01:14.
bernata вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 00:57
5 | #26
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280


"Методические рекомендации к СП 7.13130.2013. Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий"
ВНИИПО 2012
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10TTR.html
bernata вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 19:48 мастер-класс
4 | #27
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280


22 апреля 2013 года состоялся мастер-класс НП «АВОК» на тему «Новые нормативные требования обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий».

Основой обсуждения стали новые редакции сводов правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» (документы утверждены и введены в действие приказом МЧС России с 25 февраля 2013 года).
Здесь были опубликованы аудиоответы на некоторые вопросы, заданные на мастер-классе.
Там же были опубликованы некоторые вопросы и ответы из публикации «Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности. Ч. 4».

_http://zvt.abok.ru/articles/62/Novie_normativnie_trebovaniya_obespecheniya_pozharnoi_bezopasnosti_zhilih_i_obchshestvennih_zdanii

Последний раз редактировалось bernata, 09.02.2014 в 15:15.
bernata вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 18:28
1 | #28
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280


Всё. Прорвались.
Имеем общественное здание.
В здании коридор 30>L>15 м.
В коридоре всего одно окно шириной значительно меньше 1,6м.
Все помещения, двери которых выходят в коридор, имеют оконные проёмы в нар. стенах.
Параметры оконных проёмов в помещениях удовлетворяют требованиям п. 8.5
Дымоудаление в коридоре - не требуется

Замечания по проекту экспертиза не выкатила.
Посмотрим , что на это скажет ГАСН

У кого ещё был подобный опыт ?
bernata вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 12:36
#29
Та_Ша

Архитектор
 
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 1


Коридор длиной 31.6 метра, имеется два окна по 1.2 метра в торцах. Суммарная ширина получается 2.4м. Соответствует ли это требованию п. 8.5 СП7??
Та_Ша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 14:06
#30
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280


Цитата:
Сообщение от Та_Ша Посмотреть сообщение
Коридор длиной 31.6 метра, имеется два окна по 1.2 метра в торцах. Суммарная ширина получается 2.4м. Соответствует ли это требованию п. 8.5 СП7??
План в студию.
bernata вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 08:41
#31
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280


Господа, кто подскажет как приравнять гаражные ворота к статусу оконных проёмов для обеспечения естественного проветривания при пожаре ?
bernata вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 07:36
#32
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Господа, кто подскажет как приравнять гаражные ворота к статусу оконных проёмов для обеспечения естественного проветривания при пожаре ?
Вероятно, добавить автоматику открывания ворот при срабатывании пожарной сигнализации.
Alexandr_A вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
СанПиН 2.4.1.2660-10 изм.1 и новый CанПиН 2.4.1.3049-13 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 26 21.09.2015 19:13
Есть какие требования к пешеходным тротуарам из брусчатки? dermoon Прочее. Архитектура и строительство 4 13.09.2008 22:46