| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабеля в опорах освещения

Прокладка кабеля в опорах освещения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2015, 13:18
Прокладка кабеля в опорах освещения
Вячеслав С.
 
Регистрация: 03.05.2015
Сообщений: 2

Ситуация такая:есть опоры освещения ОГК-8 (внутренний диаметр 160мм), подключение опор выполняется кабелем АВВГ 5х10 и 5х16. Предполагал подключать светильники через ответвительные сжимы (У-731, У-733) без разрезания кабеля, отсюда вопрос возможно из кабеля такого диаметра сделать петлю в данной опоре?
З.Ы. Марка кабеля задана ТЗ, так что его не поменять на медный.
Просмотров: 36744
 
Непрочитано 17.01.2017, 13:01
#21
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Меня тоже всегда интересовал данный вопрос, с одной стороны рекомендуется, как правило выполнять без разрыва. Я никогда не пробовал руками бронированный кабель разделать без разрыва. Пусть раскидываем кабелем 4х16, не такой уж он и большой кстати, при диаметре 25 мм радиус гиба 200 мм, это с бронёй (кстати тоже не понимаю зачем 5-жилку брать когда сама опора может быть PE, броню тоже к опоре оба конца в разрыв). Кстати может быть в узле kifa труба вниз уходит в землю, а вокруг кожух, на улице уже. При соответствующем исполнении наверное можно вывести под ним нормальную петлю прямо из земли и пусть внутри кожуха торчит, он обычно сбалчивается, только на счёт IP вопросик, а в трубе чуть выше уровня земли дырочку для заводка кабеля к светильнику.
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
ОКГ-9 , 5х16 медь.
А длина то зачем? что 5 опор что 25
http://www.nzeta.ru/catalogue/produc...go_zazemleniya
Ну например при количестве опор больше 20 на фазу обязательно надо ставить автомат или предохранитель.
Я тоже обычно пишу без разрыва, но узел никогда не показывал, если начинается что покажите узел, тогда уже приходится выглядеть идиотом и рисовать с разрывом и закладывать трубы. А по поводу автоматов или клеммников, kifa пишет установить по месту, а я обычно что-то типа: конструкцией опоры предусмотреть установку.......... и это уже идёт на завод в таком случае.
Давайте ещё подумаем какие варианты могут быть.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 13:38
#22
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Я за! Давайте посмотрим еще какие варианты разделки кабеля в опоре существует!!!
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 10:55
#23
mih7606


 
Регистрация: 14.11.2021
Сообщений: 1


Коллеги, выскажу свое мнение. Сжимы (орешки) разработаны для подключения к ВЛ, когда еще они выполнялись голым проводом, посмотрите ОСТ на эти сжимы, он реально уже утратил свою силу, составление кабельного журнала требуется на каждый участок сети, то есть от опоры к опоре, соответственно кабель можно разрезать внутри опоры, соединение клеммником допускается согласно ПУЭ, РЕ проводник не должен соединяться с N проводником, автоматический выключатель можно и нужно ставить в каждой опоре для эксплуатации, чтобы любую опору можно было отключить, кабели наружного освещения можно в земле прокладывать, но лучше чтобы они были в трубе на всем протяжении, особенно если это город, так исключается необходимость земляных работ и повторного благоустройства территории. Решения стары как мир, не стоит изобретать велосипед. Кстати решение использовать трубу является защитой не только от сезонного движения землянных мас, но и защитой от грызунов, это уже требование ПП87
mih7606 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабеля в опорах освещения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка кабелей связи, силового кабеля и сети наружного освещения в земле Инзиля Электроснабжение 21 25.08.2014 01:55
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Наружная прокладка кабеля в гофре Kooga Электроснабжение 22 05.11.2009 17:40
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55