Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электроснабжение индукционной печи - для чего конденсаторы на вводе?

Электроснабжение индукционной печи - для чего конденсаторы на вводе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2016, 18:26 #1
Электроснабжение индукционной печи - для чего конденсаторы на вводе?
DenveRus37
 
Senior Designer
 
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86

Имеется советская индукционная печь, которая, как я полагаю, применяется для закалки проволоки, которая проходит через нее.
Питание осуществляется по двум фазам. Напряжение на печи получается 380В. Периодически срабатывает питающий автомат на 1600А. По какой причине не ясно, то ли перегруз, то ли перекос так на него влияет. Прямо с него собственно и идет двухфазная нагрузка. Еще в шкафу управления стоят после контактора две конденсаторные батареи. Но как говорит главный энергетик, они их никогда не включают.
Вопрос собственно в чем: может ли вводной автомат вышибать из за перекоса по фазам, если да, как это исправить. В будущем потому что собираются ставить еще одну линию , но уже думаю она будет современная.
И еще - для чего на вводе в шкаф управления стоят конденсаторные батареи? Я как полагаю, они для компенсации реактивной мощности, которая потребляется индукционной печью. Предполагал, что для создания L-C контура для повышения частоты плавления. Но тогда бы они стояли не на вводе, а где нибудь поближе к индуктору
Просмотров: 2619
 
Непрочитано 22.05.2016, 20:14
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Во-первых, зачем индукционную печь питать по двум фазам, зачем создавать перекос в сети?
Во-вторых, по какой причине срабатывает автомат ясно - перегрузка. Перекоса в двух питающих фазах быть не может, перекос может быть в трех фазах.
Конденсаторы установлены, скорее всего, для снижения коммутационных помех.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2016, 21:20
#3
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


поищите в инете питание 3ф нагрузки от 1ф сети
solar вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2016, 23:09
#4
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
как это исправить
Проверьте уставки автомата, вызовите наладочную организацию, если своей лаборатории нет.
1600 А это номинальный ток, а ток срабатывания защиты-это другое.
TVN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электроснабжение индукционной печи - для чего конденсаторы на вводе?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв Theodora AutoCAD 7 16.03.2020 13:20
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? kenmamon Разное 115 11.02.2013 16:30
с чего начинать строить домик? Marina9014 Прочее. Архитектура и строительство 26 23.09.2012 08:02
Автомобильные диски с «полкой» — для чего? tematema Машиностроение 3 22.11.2011 11:30
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 02.09.2011 11:00