Stroitel-lybitel
 
Регистрация: 28.06.2016
Сообщений: 3

Здравствуйте!
Изучаю возможность устройства спортзала в помещении. Планирую колонны и на них стальная балка (двутавровая, вес около 70 кг), на которой будет закреплён турник, кольца, боксёрский мешок (60-70 кг) и пр. Соответственно, во время использования всё это будет шататься в разные стороны (скорей всего, только в одном месте единовременно). Размеры - расстояние между колонная 4,5 м. Высота 3 м. Пол - монолит 200 мм, можно сверлить насквозь, если нужно.

Можно ли колонны сделать из металлический конструкций, к примеру, труб с приваренными траверсами (рёбрами жёсткости) и металлическим основанием, которое будет привинчено к полу ? Вообще, есть ли какая-то стандартная и оптимальная по стоимости/надежности схема для таких конструкций ? Хотелось бы также, чтобы колонны стояли как можно ближе к стенам, т.е. траверсы не были по полметра.

Что из стандартных металлоконструкций лучше использовать для самой колонны в плане жесткости и надежности: трубу, двутавровую балку ?


На картинке пример траверсы, а эскиз во вложении:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: kolonna2.png
Просмотров: 115
Размер:	9.9 Кб
ID:	172689  

Просмотров: 2604
 
Непрочитано 28.06.2016, 15:09
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


На сайте есть специальный раздел для конструкций по типу представленной Вами на картинке. А если серьезно, пожалейте спортсменов и отдайте работу компетентным товарищам.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 05:59
#3
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


а еще вам надо учесть доп-нагрузку в виде пыли на полках двутавровой балки, ударную нагрузку с коэф. динамичности от удара мухи об колонну, давление светового потока (окна то поди точно будут?).
Нет, тут без мощного расчетного комплекса ну никак не обойтись. Да и спецов у нас таких и нету током. Вам пожалуй только Норман Фостер и сможет помочь )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 07:52
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Stroitel-lybitel Посмотреть сообщение
Что из стандартных металлоконструкций лучше использовать для самой колонны в плане жесткости и надежности: трубу, двутавровую балку
70Ш1
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 12:09
#5
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


70Ш1 слишком много, и 40К2 за глаза хватит.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 12:13
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, Бармаглотище бы сказал, что ты рисковый парень)
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 20:06
#7
Stroitel-lybitel


 
Регистрация: 28.06.2016
Сообщений: 3


40K2 это 400х400 мм и 165 кг/метр - довольно тяжелая, 3 метра=полтонны, давящие на одно место, и эти полтонны нельзя занести в помещение. Почему нельзя использовать что-то полегче, вроде 25К2 (250х250, 70 кг/метр) или круглую или квадратную трубу, например, диаметром 203 мм и толщиной стенок 10 мм

Как колонну крепить к полу, какое дополнительное основание и рёбра жесткости делать ?

Я смотрел инструкции к гидравлеческим подъёмникам из двух стоек, там стойки-колонны в виде квадратных труб крепятся анкерами на глубину около 120 мм, но они также имеют рёбра жесткости.
Stroitel-lybitel вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 21:51
#8
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Stroitel-lybitel Посмотреть сообщение
Как колонну крепить к полу, какое дополнительное основание и рёбра жесткости делать ?
Я думаю нужно продолбить отверстие к полу и закрепиться за пол нижележащего этажа, только тогда это будет жесткая заделка, которая сможет воспринимать динамическую нагрузку до 5-ти кГц.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 08:25
#9
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Stroitel-lybitel Посмотреть сообщение
40K2 это 400х400 мм и 165 кг/метр - довольно тяжелая

http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33

Последний раз редактировалось Homel, 30.06.2016 в 08:37.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 08:59
#10
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Я думаю нужно продолбить отверстие к полу и закрепиться за пол нижележащего этажа, только тогда это будет жесткая заделка, которая сможет воспринимать динамическую нагрузку до 5-ти кГц.
Надо долбиться через все перекрытия до грунта, а в грунт сваю.
А лучше вообще снести здание и другое такое же построить, но уже с колонами под балку, на которой будет боксёрская груша!
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 09:02
#11
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Stroitel-lybitel Посмотреть сообщение
Размеры - расстояние между колонная 4,5 м. Высота 3 м. Пол - монолит 200 мм, можно сверлить насквозь, если нужно.
Конечно нужно, я рекомендую сделать колонны монолитными, сечение 360х360, арматура 16 должна пройти, но нужен расчет.
Андрей_Е вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 09:15
#12
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Stroitel-lybitel, в общем вам тут насоветуют...
Наймите конструктора, который аккуратно вам все запроектирует (на коленке тыщ за 5), будете спокойны, что и лишних денег не зарыли, и что балка боксёрам на голову не свалится.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 09:33
#13
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


Чтобы все это не шаталось в разные стороны нужно ставить растяжки из тросов с креплением к полу. За основу конструкции возьмите какой нибудь турник заводской готовности.
Андрей_Е вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 10:12
#14
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


А вдруг там можно, например, колонны заанкерить в потолок.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 10:20
#15
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


Для пущей надежности я бы продублировал растяжки в потолок, что они там с боксерским мешком делать собираются в ТЗ не уточнили.
Мужики может быть нового чемпиона готовят, а вы тут шутите.
Андрей_Е вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2016, 10:48
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


я бы растяжками закрепил и грушу, а то чего она болтается и динамику создает. И боксера. В монолит. Капец, а не тема.

Автор - найми студента за 5 тыщ. Или вон ссылка выше на поиск исполнителей - там можно нанять за 5 тыщ нестудента, но тоже голодного. Бесплатно у нас на форуме не проектируют.
 
 
Непрочитано 30.06.2016, 11:57
#17
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


Андрей_Е вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Колонны с балкой с динамическими нагрузками, крепление колонны к перекрытию

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление металлических балок к монолитному перекрытию. Young Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 13:11
Узел сопряжения колонны с балкой Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 25 14.11.2014 22:56
Монорельс: крепление к монолит. перекрытию. ZHU4INA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 20.11.2013 14:15
Крепление вентблоков к монолитному перекрытию SerStar Железобетонные конструкции 9 19.06.2010 00:23