Непрочитано 04.04.2015, 18:19 #1
Расчет подземного паркинга в Plaxis 2D
Marso
 
Регистрация: 04.04.2015
Сообщений: 5

Подскажите, потерявшему надежду, человеку, что нужно сделать чтоб грунт не выпучивало в программе Plaxis. Нагрузки проектные от здания 2 кг/см2 , от дороги 1,5 кг/см2. Стенка не выдерживает и все. Брала EI для стены 3,016Е+05 и для пола 1,547Е+05 . Грунты песок и различные суглинки. Толщина стены 0,5 м , пола 0,4 м.
Подскажите что не так, что нужно поменять??
Просмотров: 4123
 
Непрочитано 04.04.2015, 19:00
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Высота стенки какая? Расчетный файл где?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2015, 22:59
#3
Marso


 
Регистрация: 04.04.2015
Сообщений: 5


Высота стенки 9 метров. Файл не прикрепляется почему то
Marso вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2015, 23:03
1 | #4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Цитата:
Сообщение от Marso Посмотреть сообщение
Высота стенки 9 метров. Файл не прикрепляется почему то
Все прикрепляется: Как добавить вложение в сообщение?
Архиваторы еще никто не отменял.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2015, 23:59
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Планы нужны разрезы
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 11:37
#6
Marso


 
Регистрация: 04.04.2015
Сообщений: 5


В автокаде
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
чертеж_план_разрез.dwg (89.8 Кб, 1107 просмотров)
Marso вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 12:39
#7
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,643


Цитата:
Сообщение от Marso Посмотреть сообщение
Подскажите, потерявшему надежду, человеку, что нужно сделать чтоб грунт не выпучивало в программе Plaxis
если выпучивает "вверх" то
Цитата:
Сообщение от Marso Посмотреть сообщение
Высота стенки 9 метров.
как бэ сразу намекает, что надо использовать усовершенствованную модель грунта (HS) и задать соответственно модуль разгрузки хотя бы в соответствии с рекомендациями разработчиков

если же выпучивает стенку "вбок" больше чем надо - то надо смотреть конструктив, файл задачи, и т.п.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 21:29
#8
Marso


 
Регистрация: 04.04.2015
Сообщений: 5


Стена слева не выдерживает больше 100 kN/m . Она как бы падает

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
усовершенствованную модель грунта (HS)
Как понять?
Marso вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 21:40
#9
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,643


без файла задачи такие объяснения поймёт только телепат
Сергей Юрьевич на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет подземного паркинга в Plaxis 2D

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19