Просто ситуация, в том, что я в проекте задал только горизонтальные швы, а по месту строители влупили и горизонтальные и вертикальные сварные швы.
У тех. надзора претензии к вертикальным швам, что они не дают балки перемещаться балке при растяжении Хочется разобраться в вопросе раз и на всегда, как правильно. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
а горизонтальные дают что-ли? считай строители усовершенствовали твой узел, хуже не будет т.к. решающей наверно будет все-таки поперечная сила, а не продольная. Вертикальные швы в таком случае сработают лучше. При всем, при этом болты были бы действительно лучше, посту #2 - (+)
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 16
|
Спасибо всем за ответы.
Перемещение балки особо не нужны. Просто тех. надзор, говорит, что в каком-то нормативном документе читала, что нежелательно, когда сварной шов пересекает растянутый элемент. И в данный момент заставила всех строителей срезать поперечные сварные швы. Поэтому необходимо либо ссылка на нормативный документ этому поводу либо ссылка на теоретические данные из какой-то книги. От болтов специально отказались, т.к. это защитный навес, от падение элементов с монтируемого здания, навес выполнен сроком на 4 года, болтовые соединения для данной конструкции приводит только к удорожанию. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Offtop: Опасная и отважная девушка.... и красивая, видимо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки | DarKxXxLorD | Металлические конструкции | 112 | 01.03.2017 14:56 |
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки | росич555 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.10.2011 22:17 |
Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной | ninsight | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.12.2010 09:49 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |