| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.09.2012, 10:26 | #1 | |
Система общестроительных расчетов BASE
инженер-конструктор
г-к.Анапа
Регистрация: 16.08.2012
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 34631
|
|
||||
Там, справа, на эскизе конструкции они показаны.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
|
||||
Нагрузки с Р2 по Р6 - крановые. Р2 - тормозная нагрузка. Считайте свой рельс как многопролётную балку, получайте реакцию на опоре и вводите в программу.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.08.2012
г-к.Анапа
Сообщений: 36
|
Цитата:
под тепловой пункт каркас металлический.
__________________
От проекта до объекта |
|||
|
||||
Тогда у вас силы с Р2 по Р6 должны быть равны нулю.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.08.2012
г-к.Анапа
Сообщений: 36
|
Спасибо вам! Тогда значит я просто продолжаю делать расчёт. Я голову ломал, да как их взять что и откуда. В справке не написано. Всё значит понял я т.к. крановых нагрузок нет значит 0. Благодарю вас за информацию!
__________________
От проекта до объекта |
|||
|
||||
Это невозможность перемещений/прогибов из плоскости рамы.
Offtop: А зачем включен расчёт на выносливость?
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.08.2012
г-к.Анапа
Сообщений: 36
|
Цитата:
А я не знаю зачем, но я пробую по прзному, с расчётом на выносливость он даёт сечение колонны больше чем без. _______________________________________________________________________________________________________ покрытие трёхслойный сендвич панель
__________________
От проекта до объекта Последний раз редактировалось Колюня, 20.09.2012 в 17:12. |
|||
|
||||
Прочитайте СНиП "Стальные конструкции" и определитесь - что вам нужно считать, что не нужно и почему. Если нет прогонов, раскрепляющих раму из плоскости - тогда без закреплений. если есть - задайте там шаг. Сэндвич-панель как раскрепление лучше, ИМХО, не учитывать. Расчёт на выносливость в данном случае не нужен.
Рассмотрел рисунок. 1. Зачем связь стоит по торцу? 2. Как крепится сэндвич под окнами? Есть ли прогоны между окнами и цоколем? Есть ли прогоны по торцам? 3. Что за раму вы считаете? Поперечную? Offtop: 4. Как создаётся уклон в 5%?
__________________
Archicad, Smath, VBA Последний раз редактировалось Brandashmыg, 20.09.2012 в 17:13. |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.08.2012
г-к.Анапа
Сообщений: 36
|
Цитата:
- Да прогоны есть я делаю всё по альбому технических решений этого сендвич панеля там и узли в сё есть для окон для дверей. Взял швеллер протянул между колоннами а к нему окно крепится. -Да хочу посчитать поперечную раму с 4-мя пролётами. Я делаю впервые поэтому мало знаю. - уклон 7% по программе в онлай считал.
__________________
От проекта до объекта |
|||
|
||||
Почему смело, если там только прогоны сверху и крепятся не заподлицо с колоннами?
ИМХО, как раму(с жёсткими, рамными узлами сверху) нужно посчитать П-образную поперечную раму. Без связей по торцам. С раскреплением из плоскости кровельными прогонами с заданным шагом. Затем посчитать продольную, но прогоны принять шарнирно закреплёнными к колоннам. Справа от двери поставить связевый блок. Offtop: Хотя при этих нагрузках можно бы и без всего этого обойтись. Сейсмики, я так понимаю, нет. Одну поперечную П-образную посчитать и ладушки.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Да вот она дактрина выдачи результатов, мол зачем учить что считать если нужно наичить как считать мол нажал кнопки и выдасться резульатат т.е. сделал работу для буржуев экуплуататоров, но одного не учли эи пут.....ие мыслители что не научив азам оператор в отличие от специалиста не сможет сделать качественный продукт...[/quote]
Т.е. не умеет проанализировать ситуцию.
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
|
||||
Цитата:
Стеновые прогоны, как правило, не рассчитываются для столь маленьких объектов. Там подбирается ширина полки, исходя из требований крепления сэндвича (не меньше скольки-то-там, чтобы не продавило гладкий, как правило, внутренний лист). И ещё раз - П-образная поперечная рама с жёсткими узлами и шарнирным (опционально) опиранием. Потом продольный разрез, шарнирное (как правило) крепление прогонов, связи. Но в вашем случае и этого уже не столь важно, если ветровая нагрузка на торец не велика. А уж если хотите дотошничать, то и нагрузку на раму (самый первый рисунок) от кровли нужно принимать сосредоточенной, равной опорной реакции неразрезного прогона.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Система общестроительных расчетов «Base» | тата | Расчетные программы | 9 | 18.12.2012 01:36 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |