| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.04.2015, 11:13 | #1 | |
Допустимые колебания высотного здания
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143
|
||
Просмотров: 25773
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
|
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
из-за обнаружения "укачивания"
требования к максимальным ускорениям на высотках появились исторически. после Эмпайр стейт билдинга. в разных странах они немного отличаются, зависят от назначения здания. допустимые значения определены по ощущениям добровольцев-испытателей. можете почитать монографии Симиу, сканлан или Холмса (см. даунлоад) у нас принято - 80 мм/c2 или 8 милли-g |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
Вопрос почему величина дается в ускорении меня интересует крен в см, к примеру на 20 этаже допустимо стоклько-то, на 40м этаже столькото, ну я к примеру естественно, чтобы на пальцах объяснять обычным блондинкам с морской болезнью
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
dextron3
В разделе Е.2.4 приложения Е СП 20.13330.2011 регламентируются горизонтальные перемещения здания в целом и перекос этажа в частности. В п. Е.1.9 указывается причина Цитата:
Стоит также упомянуть интересный пункт Е.2.4.2 Цитата:
При определении горизонтальных перемещений здания следует обратить внимание на понятие крена. Так как суммарные перемещения будут зависеть от грунтовых условий (деформативности основния), жесткости здания (распределения стен в плане и по высоте) и ветровых нагрузок. При этом перемещения от ветровых нагрузок с учётом пульсационной составляющей следует определять с жесткостями ж.б. элементов с начальными модулями упругости (или эквивалентыми фактическими жесткостями ("конструкцтивная нелинейность в ЛИРА-САПР")), а также с учётом уменьшения деформативности грунта (Егр=Еупр). Детальнее смотри указания п.10.2 СП22.13330.2011. То есть на практике возникает весьма сложная ситуация, что перемещения верха здания от крена нужно получить по результатам расчёта здания, во-первых, по схеме ОФЗ с пониженными модулями деформации ж.б. конструкций и модулями деформации грунта, во-вторых, к этим перемещениям нужно как-то приплюсовать перемещения верха здания от ветровой нагрузки но при условии использования в расчёте модуля упругости грунта и упругих хар-к ж.б. элементов. Это касается моделирования в МКЭ программе типа ЛИРЫ-СКАДА-... Что касается ускорений, то СергейД больше может просветить по этом этому поводу. Либо посмотри его сообщения на форуме по этой теме...Вопросы подобные уже поднимались. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
dextron3, UnAtom, спрошу проще сколько сантиметров знакопеременного крена здания при пульсационной нагрузки ветра допустимо для человеческого самочувствия?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
|
человек чувствует не перемещение, а ускорение. хотя для конкретного здания с конкретной высотой и жесткостью предельному ускорению будет соответствовать какое-то перемещение. вы неправильно задаете вопрос. перемещения тоже ограничиваются для зданий, но не из-за того, что у людей будет плохое самочувствие.
|
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
ratkill, как раз таки я полдня сидел в здании и ничего не чувствовал, а когда посмотрел в окно и увидел что неподвижные объекты колебались у меня начала кружиться голова, и так же все люди пока находились в здании и не смотрели в окно ничего не чувствовали, а когда смотрели на близ лежащие небоскребы то движение ощущалось, я к этому клоню
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
п.3.3. Жилые здания рекомендуется проектировать так, чтобы ускорения колебаний конструкций зданий, возникающие в результате пульсаций скоростного напора ветра, не превышали 0,1 м/с2. При определении величины ускорения учитывается расчетное значение ветровой нагрузки с коэффициентом перегрузки, равным единице. Для зданий стеновой конструктивной системы высотой менее 50 м разрешается не проверять значения ускорений. "Пособие по расчету крупнопанельных зданий. Вып.1.", 1974г.: п.1.6. Жесткость здания при воздействии пульсации скоростного напора ветра регламентируются величиной ускорения колебаний верхнего этажа, которое не должно превышать 150мм/сек2. П.С.: Есть СанПиН 3044-84 «Санитарные нормы вибрации рабочих мест» и СанПиН 1304-75 "Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах" или поновее - ГОСТ 12.1.012 "Вибрационная безопасность" (надо посмотреть на что он ссылается) Последний раз редактировалось Ralk, 30.04.2015 в 12:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2013
Сообщений: 6
|
хотите верьте, хотите нет, построили цементный завод, стометровая лестница с лифтом соединяется с силосом связями в виде треугольника в вертикальной плоскости, с гипотенузой 31 м. Так вот, заказчик обрадовал, что эти связи в ветренную погоду колеблются с амплитудой до 100 мм
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
stakl, а можете приложить схему, чтобы понятно было что и как колеблется?
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2 | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 28.05.2007 14:24 |