| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.03.2016, 23:47 | #1 | |
STARK ES 2012. Расчет здания, КУБ 2.5. Почему получаются большие диаметры арматуры в колоннах?
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 8182
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
усилия в колоннах тоже большие получаются? для сетки 6х6 и 10 этажах N больше 350 тонн не должна быть, при этом армирование вполне в пределах 3%
загружение №2: 6,11 кН/м2 по всей площади плиты - это что? конструкция пола+перегородки? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
при 400 т и классе бетона В30 армирование должно получаться порядка 8d32 (4%) - обычное дело
в принципе при такой постоянной нагрузке на перекрытии и шаге колонн 6х6 - вполне похоже на правду: (440 кг/м2 + 600 + 200)*36 м2 * 10 этажей = 446 тонн хотите уменьшить армирование, можно увеличить класс бетона. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Для куба это более чем нормально. Сталкивался с кубом на 17 этажей. Там колонны 40х40см, армирование порядка 8-10%.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 14
|
Пока решил оставить так и армировать 4 прутками 32 мм и 8 прутков подбором. Здание изначально не совсем удачное, в плане вытянутое, диафрагмы ставить некуда, т.к. планировки согласованы, но уж что есть то есть.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Если посмотреть на схему в плане, большие моменты (и продольная сила) появляются в верхней части плана, где как раз большой разрыв между диафрагмами, я рекомендовал ставить диафрагмы чаще, но заказчик не согласился. В процессе возник еще вопрос, можно и нужно ли удалять распределенную нагрузку со следов колонн (на фунд. плите и по перекрытиям?) Последний раз редактировалось Eugene1985, 02.03.2016 в 12:25. |
|||
|
||||
Цитата:
И еще, не следует делать такие большие законтурные элементы. А что у Вас за странная вертикальная нагрузка 6.6т/м2 на стены подвала? Последний раз редактировалось Ayvengo, 02.03.2016 в 15:28. |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131
|
Можете раскрыть предпосылки вопроса? Имеется в виду ограничение жесткости узла опирания колонн на ФП что повлечет снижение моментов, если да то как или просто шарнирное?
|
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Да, именно это. Даже если все жестко завязано, при больших моментах разовьется пластика и жесткость упадет. Когда арматура внизу колонн получается запредельная, я ставлю шарниры, но не полные, а с некоторой жесткостью. Жесткость шарниров подбираю так, чтобы арматура стала приемлемой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
офтоп , спрошу здесь . как бороться с этим сообщением. тестовая задача быстро и успешно посчитана , но при выводе в графике сообщение:
insuficient memory in v_r_res.c/10 после нажатия клавиши ok программа закрывается. (старк-ес2016r1) win-10 64 bit Файл проекта : m- Количество узлов : 394593 Количество элементов : 459944 Тип оболочечных элементов : гибридный 1+ Осреднение с весами : да Согласованные нагрузки : да Количество нагружений : 27 Изменение геометрии для эксцентриситетов : да Тип расчета : Статический |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
а операционка у Вас какая? девайс intel w-7, ram 16, видюхи нет, винда-10_64 бита. если снизить количество нагружений до 22 , перемещения начинает показывать, усилия в пластинах не хочет . снова это сообщение.
неясно , где узкое место. то ли в настройках винды , то ли в где то прописанных размерах на величину памяти. в винде откровенный чайник. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |