06.03.2016, 11:39 | #1 | |
Можно ли так загибать рабочую арматуру колонны?
конструктор
Москва
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 20609
|
|
||||
Цитата:
Иначе, грош цена всей трещиностойкости! и 100% разрушение! и плевать где будут загибулинки! Так что Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
Вот отсюда (стр.93) http://dwg.ru/dnl/1477 |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
Цитата:
Усилие будет во всем стержне, а не только "на всем стыке". Как поведет себя изогнутый участок? Можете взять нитку и поэкспериментировать. Удачи! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
С ниткой эксперимент можно поставить. Только не забудьте её сначала забетонировать...
Ну а если по делу... Так арматуру гнуть можно, это классическое решение. Отношение высоты отгиба к длине должно быть 1/6 (по нормам РФ), либо 1/12 (это касается норм ЕС). В том случае если отгиб выполняется с меньшими отношениями длины к высоте необходим расчет на горизонтальную составляющую нагрузки. При таком переходе необходима установка поперечной арматуры с учащенным шагом. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
При больших углах загиба арматуры бетон выдавит. Тут необходимы хомуты. Но нормы, насколько я знаю (могу ошибаться), такого не предусматривают. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
mainevent100, Согласен, аналогия есть поскольку механизм работы арматуры похожий. Также необходимо обеспечить невыдавливание бетона. Теперь давайте мыслить логически. Пусть у нас арматура колонн d20. 6х20=120мм. Трудно сделать необходимый угол загиба? Где на таком расстоянии еще и дополнительные хомуты располагать? Ради чего "копья ломаем"?
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
Те же яйца. Вид сбоку. (С)
Много как: Стык на ванной сварке, стык с помощью стержней, приваренных по бокам стыкуемых стержней. Последний раз редактировалось Че Бурашка, 06.03.2016 в 21:22. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
Николай Г., Разве я призывал всегда делать стыки арматуры на сварке? Каков был вопрос - таков и ответ. В каждом конкретном случае нужно выбирать оптимальный метод стыковки арматуры.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот об этом же и я говорю. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
В нормах прямого указания нет, но в рекомендациях есть (см. вложение)
Цитата:
По сути это и есть учащенный шаг хомутов. Еще по конструктивным требованиям тоже необходимо делать учащенный шаг (не более 10d). Я в проектах стараюсь делать отгибы выпусков в теле плиты перекрытия. Это и строителям проще и нет опасности выкалывания бетона. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? | serezha_valeri | Железобетонные конструкции | 15 | 04.03.2016 07:55 |
Можно ли объединить ростверком две колонны | Roman19883 | Основания и фундаменты | 7 | 21.01.2015 10:08 |
Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны | dextron3 | Основания и фундаменты | 9 | 10.11.2009 12:58 |
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? | depak | Основания и фундаменты | 50 | 06.04.2009 11:47 |