| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли так загибать рабочую арматуру колонны?

Можно ли так загибать рабочую арматуру колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2016, 11:39 #1
Можно ли так загибать рабочую арматуру колонны?
finn
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 49

Здравствуйте уважаемые форумчане. Допустимо ли так загибать рабочую арматуру колонны при соединении с выпусками как на фото?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160226_154228.jpg
Просмотров: 1945
Размер:	250.5 Кб
ID:	166550  

Просмотров: 20609
 
Непрочитано 06.03.2016, 12:07
#2
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93


Это скорее выпуски так загнуть нужно было, а арматура колонны поставилась бы "как обычно".
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий (НИИЖБ 2007г) стр 53
Xander вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 13:07
#3
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Нормально все!
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2016, 17:06
#4
finn

конструктор
 
Регистрация: 21.06.2006
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Нормально все!
Вы уже встречали такое? А то что изгиб находится в центре колонны, а не в месте пересечения с перекрытием не смущает?
finn вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 17:07
1 | #5
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Нормально все!
При растяжении в арматуре арматурный стержень распрямится со всеми вытекающими последствиями.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 17:41
#6
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
При растяжении в арматуре арматурный стержень распрямится со всеми вытекающими последствиями
Даже если предположить, что колонна растянута, то усилие растяжение будет передаваться на всем стыке, а не в точке!
Иначе, грош цена всей трещиностойкости! и 100% разрушение! и плевать где будут загибулинки!
Так что
Цитата:
Нормально все!
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 18:09
#7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от finn Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане. Допустимо ли так загибать рабочую арматуру колонны при соединении с выпусками как на фото?
Уколон стержня должен быть не более 1:6

Вот отсюда (стр.93)
http://dwg.ru/dnl/1477
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 18:11
#8
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Бла-бла-бла
Меня здесь ничего не смущает
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 18:11
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Главное, чтоб гнули в отношении 1 к 6 и, раз это А500С, то нельзя гнуть нагревая.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 18:28
#10
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Цитата:
При растяжении в арматуре арматурный стержень распрямится со всеми вытекающими последствиями
Даже если предположить, что колонна растянута, ...
Как все запущено (С)
Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
... то усилие растяжение будет передаваться на всем стыке, а не в точке!
Усилие будет во всем стержне, а не только "на всем стыке". Как поведет себя изогнутый участок? Можете взять нитку и поэкспериментировать. Удачи!
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 18:44
#11
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


С ниткой эксперимент можно поставить. Только не забудьте её сначала забетонировать...
Ну а если по делу... Так арматуру гнуть можно, это классическое решение. Отношение высоты отгиба к длине должно быть 1/6 (по нормам РФ), либо 1/12 (это касается норм ЕС).
В том случае если отгиб выполняется с меньшими отношениями длины к высоте необходим расчет на горизонтальную составляющую нагрузки.
При таком переходе необходима установка поперечной арматуры с учащенным шагом.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 19:08
#12
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Ну а если по делу... Так арматуру гнуть можно, это классическое решение.
Согласен, но при условии:
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Отношение высоты отгиба к длине должно быть 1/6 (по нормам РФ), либо 1/12 (это касается норм ЕС).
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
В том случае если отгиб выполняется с меньшими отношениями длины к высоте необходим расчет на горизонтальную составляющую нагрузки.
При таком переходе необходима установка поперечной арматуры с учащенным шагом.
Где-то в нормах это написано?


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
С ниткой эксперимент можно поставить. Только не забудьте её сначала забетонировать...
При больших углах загиба арматуры бетон выдавит. Тут необходимы хомуты. Но нормы, насколько я знаю (могу ошибаться), такого не предусматривают.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 19:40
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Где-то в нормах это написано?
есть некая аналогия с ломаными балками
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: поперечная.PNG
Просмотров: 680
Размер:	413.8 Кб
ID:	166560  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 19:48
#14
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Пляяяя, ведь такое в руководстве по конструированию не нарисовано!!!! Гавноузел
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 19:52
#15
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


mainevent100, Согласен, аналогия есть поскольку механизм работы арматуры похожий. Также необходимо обеспечить невыдавливание бетона. Теперь давайте мыслить логически. Пусть у нас арматура колонн d20. 6х20=120мм. Трудно сделать необходимый угол загиба? Где на таком расстоянии еще и дополнительные хомуты располагать? Ради чего "копья ломаем"?
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 19:58
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


логичней все-таки отгибать выпуски, а не основные стержни.
как вообще можно решить этот узел без отгибов? смещать стержни верхней колонны относительно нижних?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 20:03
#17
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
логичней все-таки отгибать выпуски, а не основные стержни.
Те же яйца. Вид сбоку. (С)
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
как вообще можно решить этот узел без отгибов?
Много как:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
смещать стержни верхней колонны относительно нижних
Стык на ванной сварке, стык с помощью стержней, приваренных по бокам стыкуемых стержней.

Последний раз редактировалось Че Бурашка, 06.03.2016 в 21:22.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 20:57
#18
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Стык на ванной сварке, стык с помощью стержней, приваренных по бокам стыкуемых стержней.
За сварку в каждом стыке вам большое спасибо скажут. Зачем велосипед изобретать на стандартном узле?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 21:21
#19
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Николай Г., Разве я призывал всегда делать стыки арматуры на сварке? Каков был вопрос - таков и ответ. В каждом конкретном случае нужно выбирать оптимальный метод стыковки арматуры.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Зачем велосипед изобретать на стандартном узле?
Вот об этом же и я говорю.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2016, 07:57
#20
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Где-то в нормах это написано?
В нормах прямого указания нет, но в рекомендациях есть (см. вложение)

Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Но нормы, насколько я знаю (могу ошибаться), такого не предусматривают.
СП требует установку поперечной арматуры в зоне стыка внахлестку площадью не менее половины N/Rs (Rs расч. сопр. растянутой продольной арматуры).
По сути это и есть учащенный шаг хомутов. Еще по конструктивным требованиям тоже необходимо делать учащенный шаг (не более 10d).

Я в проектах стараюсь делать отгибы выпусков в теле плиты перекрытия. Это и строителям проще и нет опасности выкалывания бетона.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-03-07 09-30-15 Скриншот экрана.png
Просмотров: 590
Размер:	254.5 Кб
ID:	166568  
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли так загибать рабочую арматуру колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? serezha_valeri Железобетонные конструкции 15 04.03.2016 07:55
Можно ли объединить ростверком две колонны Roman19883 Основания и фундаменты 7 21.01.2015 10:08
Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны dextron3 Основания и фундаменты 9 10.11.2009 12:58
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47