| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.01.2010, 23:43 | #1 | |
Отличие в результатах при моделировании балки стержнем и оболочкой
КЖ,КМ
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 336
|
||
Просмотров: 7307
|
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Хоть расчет не смотрел, да в принципе для такого вопроса расчет не нужен. Тут дело в сопромате, ТУ и строймехе. Стержень и оболочка работают по разному, уравнения для этих элементов, соответственно разные и сопосталять их не стоит. А если моделировать балку пространственными элементами (элементами ТУ, то есть объемными телами), то результат, естественно, будет другой, отличный от стержневой и плитной схематизации.
Напомню: стержень это такой элемент у которого 2 размера малы по сравнению с третьим, плита (оболочка) - 1 размер мал по сравнению с другими двумя. Исходя из этих предпосылок в далекие времена и была создана теория расчета, которая торжественно перешла в МКЭ. Хотя тут действительно возникает некий парадокс, конструкции то все равно какими ее элементами моделируют: стержневыми или плитными, она работает то всегда одинаково. Балки - это классический стержневой элемент, если перед расчетом не ставиться каких либо оригинальных задач. В данном случае берите стержень и не ломайте голову. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
|
и еще не забывайте, что для оболочечных элементов расчетные значения усилий берутся по центру тяжести конечного элемента, что для жесткозащемленной балки при крупной сетке оболочечных КЭ может дать существенное снижение опорного момента в отличие от моделирования стержневыми элементами.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
|
|||
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Я так понял, что автора вызвало недоумение, почему при расчете одного и того же элемента, при моделировании его разными типами элементов, получаются разные результаты. Думаю ответ исчерпывающий. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Да вся проблема у автора только лишь в том, что, как заметил один уважаемый юзер
Цитата:
При должном разбиении и при должном поожении оболочек в простанстве результаты находятся близко друг от друга. в самом начале я неспроста спросил, какое армирование он получил. Как я понял, создатель темы просто посмотрел на значение в оболочке, не совсем догоняя, что армирование дается на погонный метр, а не на КЭ. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Вот пример более менее адекватного моделирования оболочками
http://dwg.ru/dnl/3814 Конечно все сходится там где должно. И не сходится там где не должно.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
Добрый день.Я провёл сравнения прогибов однопролётной балки, получаемых с использованием стержневой и оболочечной модели в СКАДе.
Разница достигает от 8 до 50% в зависимости от пролёта. Параметры моделей: Жёсткое защемление на опорах, равномерно распределённая нагрузка 2т/м.Профиль 30Б2 по гост 26020-83 Сравнение осуществлялось для пролётов 6,5,4,3,2,1метров.Разбиение мелкое. Сдвиг учитывается. Вопрос: действительно ли оболочечные модели дают такую погрешность или я в схеме накосячил? Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
А это что:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
Это фиктивные стержни для задания нагрузки по линии(так удобнее).
Проверил 2м жёстко защемлённую балку из 45БС1 на распределённую 2т/м. Прогибы для оболочечной модели оказались больше на 27% как в случае и с 30Б1. Для исключения повторного учёта жёсткости в местах стыка стенки и полки полку соединял со стенкой с помощью АЖТ величиной в пол-толщины полки.Если без АЖТ,то результаты не меняются. Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Нахождение С и Co при расчете ж/б балки по наклонным трещина | Плохишъ | Железобетонные конструкции | 13 | 29.06.2006 11:23 |
упругое основание в SCADe | al1 | Основания и фундаменты | 10 | 26.10.2005 20:46 |