Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Отличие в результатах при моделировании балки стержнем и оболочкой

Отличие в результатах при моделировании балки стержнем и оболочкой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2010, 23:43 #1
Отличие в результатах при моделировании балки стержнем и оболочкой
Алекс80
 
КЖ,КМ
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 336

Здравствуйте! В тестовом примере моделировал балку при помощи стержня и оболочки, получил армирование оболочки существенно больше. С чем может быть это связано?
пролет 4м, сечением 300х400(h), нагрузка 5т/м.п. заделан с обеих сторон!

Вложения
Тип файла: rar 11.rar (1.1 Кб, 102 просмотров)


Последний раз редактировалось Алекс80, 20.01.2010 в 23:51.
Просмотров: 7307
 
Непрочитано 21.01.2010, 00:41
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


а позвольте поинтересоваться, какие значения Вы получили для:
пролетная арматура
-стержень
-оболочка
опорная арматура
-стержень
-оболочка
?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 11:05
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Сделайте сначало схему правильно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 11:34
#4
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Хоть расчет не смотрел, да в принципе для такого вопроса расчет не нужен. Тут дело в сопромате, ТУ и строймехе. Стержень и оболочка работают по разному, уравнения для этих элементов, соответственно разные и сопосталять их не стоит. А если моделировать балку пространственными элементами (элементами ТУ, то есть объемными телами), то результат, естественно, будет другой, отличный от стержневой и плитной схематизации.

Напомню: стержень это такой элемент у которого 2 размера малы по сравнению с третьим, плита (оболочка) - 1 размер мал по сравнению с другими двумя. Исходя из этих предпосылок в далекие времена и была создана теория расчета, которая торжественно перешла в МКЭ. Хотя тут действительно возникает некий парадокс, конструкции то все равно какими ее элементами моделируют: стержневыми или плитными, она работает то всегда одинаково.

Балки - это классический стержневой элемент, если перед расчетом не ставиться каких либо оригинальных задач.

В данном случае берите стержень и не ломайте голову.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 11:59
#5
A-n-d-r-e-y

инженер
 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
<phrase 1=


и еще не забывайте, что для оболочечных элементов расчетные значения усилий берутся по центру тяжести конечного элемента, что для жесткозащемленной балки при крупной сетке оболочечных КЭ может дать существенное снижение опорного момента в отличие от моделирования стержневыми элементами.
A-n-d-r-e-y вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 18:04
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
. Стержень и оболочка работают по разному, уравнения для этих элементов, соответственно разные и сопосталять их не стоит. А если моделировать балку пространственными элементами (элементами ТУ, то есть объемными телами), то результат, естественно, будет другой, отличный от стержневой и плитной схематизации.
Не совсем согласен. Смоделируйте например двутавровую балку оболчками, но разбиение конечно сделайте помельче, чем у автора и получите напряжения точь в точь равными стержневой модели. Проверенно много раз, так есть, и так должно быть. Оболочечная моделаь - модель сплошной среды, и сложена из оболочек плита перекрытия или двутавровая балка, или круглая колонна значения не имеет. Проблема автора: 1) очень крупное разбиение, вернее у него вообще не разбиение, странно, что вообще разбил по высоте балку на 2 части. 2) возможно разные подходы к армированию плит и оболочек. Но думаю, что при соответсвующем разбиении результат будет похожим.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 18:12
#7
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Смоделируйте например двутавровую балку оболчками, но разбиение конечно сделайте помельче, чем у автора и получите напряжения точь в точь равными стержневой модели. Проверенно много раз, так есть, и так должно быть.
Да согласен, можно получиться достаточную сходимость, но в типовом расчете это сложно да и не имеет смысл. Все-таки это уже попахивает математическим моделированием, а не инженерным расчетом. А там свои ньюансы (в том числе густота сетки относиться имеено к таким). Для сложных конструкций и узлов так будет грамотнее сделать, а для простеньких не вижу смысла этим заниматься.

Я так понял, что автора вызвало недоумение, почему при расчете одного и того же элемента, при моделировании его разными типами элементов, получаются разные результаты. Думаю ответ исчерпывающий.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 18:21
#8
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Да вся проблема у автора только лишь в том, что, как заметил один уважаемый юзер
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
вернее у него вообще не разбиение, странно, что вообще разбил по высоте балку на 2 части
.
При должном разбиении и при должном поожении оболочек в простанстве результаты находятся близко друг от друга.
в самом начале я неспроста спросил, какое армирование он получил. Как я понял, создатель темы просто посмотрел на значение в оболочке, не совсем догоняя, что армирование дается на погонный метр, а не на КЭ.
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 18:37
#9
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Вот пример более менее адекватного моделирования оболочками
http://dwg.ru/dnl/3814
Конечно все сходится там где должно. И не сходится там где не должно.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2015, 18:49
#10
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


Добрый день.Я провёл сравнения прогибов однопролётной балки, получаемых с использованием стержневой и оболочечной модели в СКАДе.
Разница достигает от 8 до 50% в зависимости от пролёта.
Параметры моделей: Жёсткое защемление на опорах, равномерно распределённая нагрузка 2т/м.Профиль 30Б2 по гост 26020-83
Сравнение осуществлялось для пролётов 6,5,4,3,2,1метров.Разбиение мелкое. Сдвиг учитывается.
Вопрос: действительно ли оболочечные модели дают такую погрешность или я в схеме накосячил?

Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54.
kapitelinet вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2015, 20:50
#11
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Прогибы следует сравнивать с учетом физически-нелинейной работы материала.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2015, 21:49
#12
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Прогибы следует сравнивать с учетом физически-нелинейной работы материала.
Причём здесь физ-нелин? Я сравниваю результаты расчёта стальных балок в упругой постановке.
kapitelinet вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2015, 23:30
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Сдвиг учитывается.
А это что:
Цитата:
Не задана жесткость стержня на сдвиг (принимается равной бесконечности) у элементов:
1150-1174 4606-4630 5182-5206 5758-5782 6334-6358 6910-6934 7486-7510 8062-8086 8638-8662
9214-9238 9790-9814 10366-10390 10942-10966 11518-11542 12094-12118 12670-12694 13246-13270
13822-13846 14398-14422 14974-14998 15550-15574
Цитата:
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Профиль 30Б2
- примите сварной, чтобы закругления не влияли.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 00:04
#14
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А это что:
Это фиктивные стержни для задания нагрузки по линии(так удобнее).
Проверил 2м жёстко защемлённую балку из 45БС1 на распределённую 2т/м. Прогибы для оболочечной модели оказались
больше на 27% как в случае и с 30Б1. Для исключения повторного учёта жёсткости в местах стыка стенки и полки полку
соединял со стенкой с помощью АЖТ величиной в пол-толщины полки.Если без АЖТ,то результаты не меняются.

Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54.
kapitelinet вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 00:42
#15
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


kapitelinet,
Цитата:
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Вопрос: действительно ли оболочечные модели дают такую погрешность или я в схеме накосячил?
Погрешность дают не оболочечные, а стержневые элементы из-за приближенного учета сдвиговых деформаций приближенными значениями сдвиговых жесткостей сечения.
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Отличие в результатах при моделировании балки стержнем и оболочкой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Нахождение С и Co при расчете ж/б балки по наклонным трещина Плохишъ Железобетонные конструкции 13 29.06.2006 11:23
упругое основание в SCADe al1 Основания и фундаменты 10 26.10.2005 20:46