Монтаж защитного кожуха (футляра) для существующего нефтепровода
Рyslan
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508

Всем привет!
Есть существующий нефтепровод. Пересекаем его автомобильной дорогой. Запросили ТУ у владельцев, они выдали ТУ, где указали, что нужен защитный кожух. Понятное дело, что кожух будет разрезной. Теперь вопрос, как крепить две половинки кожуха, герметизировать кожух...вообщем интересует сам монтаж. Поделитесь опытом, заранее спасибо!
Просмотров: 79672
 
Непрочитано 25.09.2013, 10:48
#41
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Да я не сомневаюсь, что можно сделать почти все.
Нефтегазовые трубы обычно лежат в вус изоляции и чтобы ее не повредить при сварке разрезных футляров нужны дополнительные мероприятия, а я сомневаюсь что их ктото будет качественно делать.
А канал разве не проще? залил дно, стенки, а перед установкой плиты перекрытия надо всего лишь произвести визуальный контроль изоляции даже не спускаясь в траншею.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 11:20
#42
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
А канал разве не проще?
Цитата:
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
требования СНИП 2-05.06-85:
Цитата:
6.32. Участки трубопроводов, прокладываемых на переходах через железные и автомобильные дороги всех категорий с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов, должны предусматриваться в защитном футляре (кожухе) из стальных труб или в тоннеле, диаметр которых определяется условием производства работ и конструкцией переходов и должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм.
Соответственно канал нельзя. А изоляцию... да, защищать надо. Для этого в ППР технологическая карта должна разрабатываться с мероприятиями. А то что на это все положили прибор, экономят и не обеспечивают качество работ, так это проблемы строителей.
LLEXA вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 12:01
#43
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
требования СНИП 2-05.06-85:
Цитата:
6.32. Участки трубопроводов, прокладываемых на переходах через железные и автомобильные дороги всех категорий с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов, должны предусматриваться в защитном футляре (кожухе) из стальных труб или в тоннеле, диаметр которых определяется условием производства работ и конструкцией переходов и должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм..
немного казуистики:
Там не только в ст. трубе но и в тоннеле можно, а уж какого он сечения круглого или прямоугольного и из какого материала не сказано.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 12:25
#44
Cartel


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 1


Когда-то наше предприятие занималось именно монтажом кожухов по дорогами для Транснефти. Делалось все без остановки прокачки. Детали не помню, работали по готовым проектам и ППР. Согласно ППР делались съезды с дороги. Кожух был сварной.
Cartel вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 09:31
#45
estimator


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1


Добрый день! Подскажите пожалуйста по каким расценкам стоит укладывать сам кожух?
estimator вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 06:50
#46
DimNik

Инженер ПОС и ППР
 
Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
<phrase 1=


Ну ладно мнения разделились. Кто то за ж/б тоннель (канал), кто то за сварной разрезной из трубы.
У ж/б тоннеля есть один существенный минус. БЕТОН. В местах прокладки тех самых магистральных трубопроводов условия чаще всего не очень благоприятные для его применения. Отрицательные температуры, нужен прогрев, опалубка (а где взять, а куда потом)... и пр. и др. Ну не любят "мокрые" работы и всё тут.
Рассуждаю с точки зрения строительства, а не проектирования и прочих норм.

Но тем не менее что то те кто за трубу всё больше склоняются к сварке половинок. Отсюда мероприятия по защите трубы, изоляции и пр. Минус. Огневые работы.
Вариант со сборным футляром на болтах никто не рассматривает??? Странно. Или может нормы не позволяют.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 09:33
#47
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Да пусть сваривают разрезные футляры, если им это лучше и они к этом у привыкли, ведь какие-то мероприятия они все же предусматривают, а делают ли - это уже другой вопрос (приваривают полосу изнутри футляра, которая принимает на себя воздействие от сварки). В конце концов лучше сделать то что хорошо умеешь, чем что-то новое.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 15:49
#48
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


А что насчет сборного ж/б канала?
Еже вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 14:48
1 | #49
hroost

Проектирование
 
Регистрация: 01.09.2009
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от DimNik Посмотреть сообщение
Ну ладно мнения разделились. Кто то за ж/б тоннель (канал), кто то за сварной разрезной из трубы.
У ж/б тоннеля есть один существенный минус. БЕТОН. В местах прокладки тех самых магистральных трубопроводов условия чаще всего не очень благоприятные для его применения. Отрицательные температуры, нужен прогрев, опалубка (а где взять, а куда потом)... и пр. и др. Ну не любят "мокрые" работы и всё тут.
Рассуждаю с точки зрения строительства, а не проектирования и прочих норм.

Но тем не менее что то те кто за трубу всё больше склоняются к сварке половинок. Отсюда мероприятия по защите трубы, изоляции и пр. Минус. Огневые работы.
Вариант со сборным футляром на болтах никто не рассматривает??? Странно. Или может нормы не позволяют.
РД 39-132-94 ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕВИЗИИ, РЕМОНТУ И ОТБРАКОВКЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
3.2.21. На обоих концах защитного кожуха должны быть предусмотрены уплотнения, обеспечивающие герметичность межтрубного пространства в целях охраны окружающей среды.


Интересно каким образом обеспечить герметичность при болтовом соединении. Это к вопросу почему не рассматривается "вариант со сборным футляром на болтах"
hroost вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 22:48
#50
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от hroost Посмотреть сообщение
РД 39-132-94 ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕВИЗИИ, РЕМОНТУ И ОТБРАКОВКЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
3.2.21. На обоих концах защитного кожуха должны быть предусмотрены уплотнения, обеспечивающие герметичность межтрубного пространства в целях охраны окружающей среды.
Да епрст, а как вам напорная городская канализация из ж/б труб Д=600-1500мм?
Не веру что нельзя ж/б канал, хоть убейте )))
Fland вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 13:23
#51
hroost

Проектирование
 
Регистрация: 01.09.2009
Сообщений: 19


Речь ведется о нефтепроводах, которые в свою очередь бывают:
- магистральные (СНиП 2.05.06-85);
- промысловые (СП 34-116-97, РД 39-132-94);
- технологические (ВНТП 3-85, Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов").
За другие сети не скажу.
И мой пост выше касался того, почему нельзя делать для данных трубопроводов сборные футляры на болтовом соединении.

Кстати прямого запрета на применение ж/б футляра в данных нормативных документах нет, более того в "Правилах безопасности в нефтяной и газовой промышленности" от 12 марта 2013 г. N 101 сказано:
п.724. Участки трубопроводов в местах пересечения с автомобильными и железными дорогами, водными преградами должны быть уложены в защитные кожухи из стальных или железобетонных труб, оборудованные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

Последний раз редактировалось hroost, 18.02.2014 в 14:04.
hroost вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 15:11
#52
olezhkooo

Проектирование
 
Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163


Может у кого есть описание технологии устройства разрезного футляра на НПП?.. очень хотелось бы поэтапно, а не общими словами.. ГИП просит в ПОСе прописать всё досканально до всех мелочей.. Обосновывает тем, что заказчику это надо.. Offtop: видимо лень заказчику потом делать ППР.. проще копи-паст с проекта и немного дополнить своего..
olezhkooo вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 17:55
#53
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


Цитата:
Сообщение от olezhkooo Посмотреть сообщение
видимо лень заказчику потом делать ППР
Не совсем так. Заказчик нанимает самого дешёвого подрядчика, который чтобы уложиться в бюджет, не платит НДС и НДФЛ, и нанимает джамшутов, которые в первый раз в жизни (ну может во второй) будут выполнять подобные работы, поэтому будут делать строго по бумажке, и даже если в ПОСе написан бред - они и его воплотят в жизнь. Рабочку при этом часто не открывают, "мы строим по ПОСу"... Сталкивались с таким даже на трансефтёвых объектах, разумеется с предсказуемым результатом при отсутствии жёсткого и квалифицированного постоянного авторского надзора.
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 18:23
#54
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


пост 14 уважаемого sheged, там есть и чертежи и технология.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 09:06
#55
olezhkooo

Проектирование
 
Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
пост 14 уважаемого sheged, там есть и чертежи и технология.
хмм.. как говорится - а слона то я и не заметил.. наверно потому что с тлф сидел.. спасибо!! сейчас ознакомлюсь ))
olezhkooo вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 13:57
#56
Pipeline_090


 
Регистрация: 13.11.2018
Сообщений: 1


Добрый деньь Руслан, много воды утекло с тех опр как вы создали эту тему)
Столкнулься с подобной ситуацией, незнаю что писать в ведомости-объемов работ(
МОжете отправить вашу ведомость хотел бы исползовать в академических целях, так как незнаю что писать
Благодарю!
Pipeline_090 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 10:16
#57
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


Цитата:
Сообщение от Pipeline_090 Посмотреть сообщение
Добрый деньь Руслан, много воды утекло с тех опр как вы создали эту тему)
Столкнулься с подобной ситуацией, незнаю что писать в ведомости-объемов работ(
МОжете отправить вашу ведомость хотел бы исползовать в академических целях, так как незнаю что писать
Благодарю!
Добрый день
А что конкретно интересует? сама ведомость? даже не знаю, надо искать смотреть