| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.05.2017, 08:25 | #1 | |
Трещины на металле при загибе
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 4095
|
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 3
|
Две разные лаборатории дают разные результаты. Кому верить?
Если бы результаты были одинаковые и относительное удлинение было бы 6%, вопросов бы не возникло. А тут относительное удлинение разное. При том еще лаборатория поставщика тоже дает результаты приближенные к ГОСТУ: относит. удлинение 17% (по ГОСТу не менее 16%). Вопрос изначально некорректный был. Почему при относительном удлинении, соответствующем ГОСТ Р 52246-2004, прокат разрушается? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Или при минус 50 загибали...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ещё зависит от марки стали и способа прокатки. При современных технологиях можно вообще убрать площадку текучести.
Тогда при достаточно быстрой деформации возможно появление трещин.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 430
|
Образец взяли в направлении поперек прокатки =)) Рисуйте и выкладывайте схему, откуда и чего вы брали .. Если по госту, то поставщик вас обманул явно. И давала ли лаборатория №2 заключение по другим нормируемым показателям? Может стоит по ним спихнуть партию поставщику, если они не согласятся принимать по результатам лаборатории №2 ...
Последний раз редактировалось RicoSand, 02.05.2017 в 16:12. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Худшему показателю - так велит наука вероятности. А вообще делать вывод на основании испытания одного-единственного образца - это антинаучно.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
"Зачем поменяли поставщика, дурни?" (с). Ну, можете еще роллы свои перепроверить - вдруг он рвут при выходе-заходе, за счет чего-нибудь. Но это - только для самоутешения.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198
|
Затем, что там есть и лаборатория испытания металлов и там же разработчики СП по ЛСТК
Получишь оф. документ (отчет) с нормальный с выводами, что не так Это лучше, чем пустословить на форуме. Темболее когда дело настолько серьёзное ----- добавлено через 52 сек. ----- Ну ТС всеравно же в лаборатории обращался, даже не в одну. P.S Как показывает практика, не бегут сначала, а когда наделают делов - мигом туда |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию? | vitaliykot | Обследование зданий и сооружений | 53 | 20.08.2018 22:07 |
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? | grebec3D | Железобетонные конструкции | 27 | 23.08.2016 13:04 |
Прогибы плит и горизонтальные трещины в кладке наружных стен | swell{d} | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 22.05.2013 16:47 |